Vaillant turboTECpro błąd S.42

Explosivelabs 09 Feb 2010 10:09 5647 14
Automation24.pl
  • #1
    Explosivelabs
    Level 13  
    Witam i proszę o pomoc. Mam problem jak w temacie. Kocioł to turboTEC pro VUW 242/3-3m. Kocioł nie startuje załancza się pompa i wentylator i tak chodzi cały czas na wyswietlaczu wskazuje kod S.42 (komunikat zwrotny od klapy spalinowej blokuje pracę palnika). Serwis raczej nie wchodzi w grę gdyż kocioł znajduje się w niemczech a koszty wiadomo.
  • Automation24.pl
  • #2
    DARIUS67
    Level 24  
    Jeżeli potrafisz ściągnąć klapę z kotła to resztę również opanujesz.
    Obok wentylatora w prawym górnym narożniku znajduje się presostat (taki okrągły) i do niego przymocowana jest jedna lub dwie rurki. Rozłącz kocioł z zasilania prądem. Ściągnij wężyk-i z presostatu. Usuń z nich wodę i ponownie zmontuj wszystko z powrotem.
    Jeżeli problem będzie się powtarzał to pisz. Poprawimy projektantów.
  • #3
    Explosivelabs
    Level 13  
    Wielkie dzieki. W rurze od spalin nazbierało się skroplin jutro wyczyszcze wężyki i dam znać co i jak.
  • #4
    Explosivelabs
    Level 13  
    To nie to prestostat działa. Po załączeniu wentylatora słychac styki przejście na przewodach jest. Proszę o pomoc marzniemy w warsztacie.
  • Automation24.pl
  • #5
    DARIUS67
    Level 24  
    S.42 Komunikat zwrotny od klapy spalinowej blokuje pracę palnika (tylko w połączeniu z modułem "2 z 7") lub uszkodzona pompa do kondensatu. Sygnał zapotrzebowania na ciepło jest blokowany.

    To cały opis S.42.
    Czy do kotła masz podłączoną pompę kondensatu?
    Czy masz płytkę 2z7 do sterowania drugim obiegiem lub cyrkulacją?

    Jeżeli masz pompę kondensatu to rozbierz ją i oczyść pływak.
    Jeżeli masz płytkę 2z7 to odłącz ją i zresetuj kocioł. Ta płytka to taki mały moduł montowany po prawej stronie płyty głównej. Opisz czym ta płytka sterowała?
  • #6
    Explosivelabs
    Level 13  
    W tym sęk że niema ani pompy kondensatu ani modułu vr40. Kumpel przyznał się że chcieli podnieść temp. w warsztacie i zamiast sterownikem pokojowym kombinowali coś przy kotle. Próbowałem przywrócić ustawienia fabryczne nic nie pomogło. Nie wyświetla żadnych awarii. Kody stanu wyświetlają sie po kolei s1 - s2 i zamiast s3 wskakuje odrazu s42.
  • #7
    DARIUS67
    Level 24  
    Ile kabli wchodzi do kotła. Jeden na pewno - to zasilanie, ile jeszcze? Opisz co jest podłączone do kotła?
  • #8
    Explosivelabs
    Level 13  
    Do kotła dochodzi tylko zasilanie i przewód od sterownika 3 żyły
    Vaillant turboTECpro błąd S.42
  • #9
    DARIUS67
    Level 24  
    Odłącz kabel sterownika pomieszczenia z zacisków 789. Zaznacz sobie który kabel, jaki kolor jest na jakim zacisku.
    Sprawdź czy na pewno obok płyty głównej po prawej lub po lewej stronie nie masz małej płytki zamontowanej w poprzek płyty głównej.
  • #10
    Explosivelabs
    Level 13  
    Na 100% nie ma żadnej dodatkowej płytki. i nic więcej nie jest podłączone. Przewody od sterownika odłącze dopiero rano (siedzimy w hotelu a warsztat zamknięty). Całkiem zgłupiałem na to wychodzi ze ten sygnał blokady palnika pochodzi od urządzenia którego niema. Przed tą awarią piec chodził idealnie. Nikt nic w środku nie grzebał kombinowali tylko z ustawieniami. W środku leżą dwa konektory nigdzie nie podłączone.
  • Helpful post
    #11
    DARIUS67
    Level 24  
    Upieram się nad płytką. Być może jest zamontowana ale nic do niej nie jest podłączone.
    Płytka tak jak pisałem o ile jest to podłączona jest po prawej stronie na X12, a od niej kabelkami do X40.
    Odepnij tą płytkę z X12 i X40
    Odpięcie regulatora nic nie da- pobłądziłem.
    Jeżeli to nie jest sprawka płytki 2 z 7 ( miałem podobne awarie 2 razy i powodem była płytka)to być może ktoś przestawił coś w kodowaniu kotła?
    Płytka 2 z 7 umożliwia połączenie kotła z klapą spalin i dla tego upieram się przy płytce.
    Sprawdź czy na wtyku X40 jeżeli nic tam nie ma, nie ma jakiegoś brudu zwierającego między wsuwkami.
    Czy posiadasz opis jak wejść w drugi stopień kodowy kotła?
    Sprawdź nastawę d.27 - powinno być 1.
  • #12
    Explosivelabs
    Level 13  
    Nie ma płytki ani żadnych przewodów podłączonych pod x40. Spróbuje z nastawą d27.

    Dodano po 4 [godziny] 45 [minuty]:

    Ustawienia są ok. Chyba sie poddam nic nie pomaga wszystkie styki wyczyszczone między wsuwkami czysto. Ustawienia przywracałem na dwa rodzaje pieca na obu to samo.

    Vaillant turboTECpro błąd S.42

    Vaillant turboTECpro błąd S.42
  • Helpful post
    #13
    mauri_b
    Heating systems specialist
    Nie chcę być złym prorokiem, ale chyba sie skończy na wymianie płyty głównej :/
  • #14
    DARIUS67
    Level 24  
    No właśnie. Jak nic nie pomogło, to zastaje wymiana płyty. Koledzy kotła pokrętłami ani przyciskami kotła by nie popsuli. Pech i tyle.

    Nr płytki to 0020059202 zastąpiono - nowsza wersja płyty to 0020092371 cena netto w katalogu 584,61 Płyty są płytkami serwisowymi, uniwersalnymi dla kotłów atmo, turbo, pro i plus.
  • #15
    Explosivelabs
    Level 13  
    Kupiona nowa płyta. Piec ruszył od razu. Dziękuję wszystkim za pomoc.