Ochrona przepięciowa linii kablowej 20kV i trafo

12 Lut 2010 13:24 2306 2
  • Poziom 14  
    Witam!

    Spójrzcie na schemat z załącznika.
    Z grubsza: linia 20kV wchodzi poprzez rozdzielnicę na trafo 20/6, które jest podłączone do systemu 6kV. Do pola 6kV wchodzi też generator (poprzez trafo 0,4/6). Energia z generatora ma być zużywana na rozdzielni 6kV, a reszta ma być sprzedawana do sieci 20kV. Pola 6kV mają ochronniki przepięciowe.
    Jak najlepiej dobrać ochronę przepięciową w części 20kV?
    Gdzie lepiej zabudować ochronniki: na słupie, czy w rozdzielnicy 20kV? A może na obu końcach linii?

    Pozdrawiam,
    Wojciech
  • Poziom 15  
    Witam,

    skoro ZE nie uznał za stosowne zabezpieczyć ochronnikami istniejącej części linii 20kV to nie widzę powodu by robić to za niego - proponowałbym ochronniki umieścić w rozdzielni 20kV

    A tak zupełnie na marginesie
    - czy w układzie przewiduje się produkcję mocy biernej dla potrzeb Vattenfall, jak realizowane jest wtedy rozliczenie?
    - jaki producent rozdzielnic 20kV umożliwia umieszczenie w polu liniowym (R10.1) przekładników pomiarowych U i I, jak to jest plombowane i kto ma dostęp do napędu wyłącznika?
  • Poziom 14  
    Mkrasuski napisał:

    - czy w układzie przewiduje się produkcję mocy biernej dla potrzeb Vattenfall, jak realizowane jest wtedy rozliczenie?

    Liczniki zliczają energię czynną i bierną w obu kierunkach. Co do rozliczeń - to sprawa umowy i Inwestora.
    Mkrasuski napisał:

    - jaki producent rozdzielnic 20kV umożliwia umieszczenie w polu liniowym (R10.1) przekładników pomiarowych U i I, jak to jest plombowane i kto ma dostęp do napędu wyłącznika?

    ZPUE Włoszczowa.
    Plombowana jest cała rozdzielnica (tzn. pole dopływowe z linii - szczerze mówiąc nie wim jak to wygląda w praktyce). Nie można manewrować rozłącznikiem na dopływie. Pole odpływowe do trafo nie jest plombowane i oczywiście można manewrować rozłącznikiem.