Podtrzymanie zasialnia przez UPS-a dla pompy C.O.

bigshark 12 Feb 2010 14:17 44376 56
Testo
  • #1
    bigshark
    Level 10  
    Witam,

    Mam taki problem.
    Chciałbym praktycznej porady w temacie, czy istnieją jakieś zasilacze awaryjne (UPS) do potrzymania przez pewien czas (ok. 2 godz.) pracy pompy C.O. odpowiadającej za zapewnienie obiegu ciepłej wody w instalacji C.O.?
    Aktualnie posiadam przy piecu C.O. zwykłą pompę firmy WITA typ U 35-25, która w maksymalnym trybie (trzeci poziom) pobiera ok. 63 W, przy prądzie 0,27 A.
    Sprawdziłem już UPS f-my Ever 1200 CDS podłączając do niej zwykłą żarówkę 60 W, ale pełne rozładowanie UPS-a osiągnąłem już po 36 min. co dla mnie jest daleko nie wystarczające. A nie chciałbym kupować UPS-a w ciemno.

    W związku z tym proszę forumowiczów o podzielenie się doświadczeniami z zebranymi przy rozwiązywaniu podobnego problemu.

    Pozdrawiam
  • Testo
  • #2
    zbychmg
    Level 31  
    Zasilacz UPS nie musi mieć dużej mocy, a raczej dużą pojemność akumulatora.
    Jeśli zanik napięcia nie zdarza się często możesz dać zasilacz 300W z akumulatorem 12V i zrobić sobie wyprowadzenia (np w garażu) do podpięcia akumulatora samochodowego. Problem czasu pracy masz z głowy, ewentualnie odpalisz na chwilę silnik w samochodzie.
    Możesz też zaoszczędzić sterując pompą do pracy przerywanej (o ile to nie jest zwykły piec węglowy) Ja w gazowym załączam grzanie na full przez 5 min. po czym wyłaczam na 30 min.i cykl powtarzam.
  • #3
    jacekko63
    Level 31  
    Proponuję spojrzeć na tą stronę;c-system.com.pl/zasilacze_awaryjne.html
  • Testo
  • #4
    malez4
    Level 23  
    UPS około 300-500W bez oryginalnego akumulatora (około 50 zł ), do tego akumulator samochodowy, około 45 Ah (może być przechodzony). Pobór prądu z akumulatora około 6A, czas pracy około 6h. Zainstalowane i sprawdzone.
  • #5
    vorlog
    Level 38  
    Fajnie, tylko jak ten bidny silnik ma chodzić bezawaryjnie na zwykłym UPSie, który na wyjściu daje jakiś pogięty prostokąt zamiast sinusa...
    A te z prawdziwym sinusem to nie ta półka cenowa.
    Też mi to chodzi po głowie, bo chociaż przerwy w dopływie prądu to rzadkość, ale jednak warto by się zabezpieczyć.
    V.
  • #6
    bigshark
    Level 10  
    vorlog wrote:
    Fajnie, tylko jak ten bidny silnik ma chodzić bezawaryjnie na zwykłym UPSie, który na wyjściu daje jakiś pogięty prostokąt zamiast sinusa...
    A te z prawdziwym sinusem to nie ta półka cenowa.
    Też mi to chodzi po głowie, bo chociaż przerwy w dopływie prądu to rzadkość, ale jednak warto by się zabezpieczyć.
    V.



    Dlatego, ups który testowałem (Ever 1200 CDS) jest UPS-em, który daje sinus na wyjściu a nie prostokąt i fakt że kosztuje w okolicach ok 600 zł. Przynajmniej tak jest w danych technicznych.

    Dodano po 5 [minuty]:

    malez4 wrote:
    UPS około 300-500W bez oryginalnego akumulatora (około 50 zł ) ,do tego akumulator samochodowy około 45 Ah (może być przechodzony) .Pobor prądu z akumulatora około 6A ,czas pracy około 6h .Zainstalowane i sprawdzone.


    Czy z kolegi wypowiedzi należy rozumieć, że pompa C.O. pobiera aż 6 A?
    Ale chyba kierunek z zastosowaniem akumulatorów o większej "pojemności" to dobra myśl, tylko nie wiem czy są wymiarowo takie aby do takiego UPS- się zmieściły.
  • #7
    sq9jjh
    Electrician specialist
    bigshark wrote:
    ...Czy z kolegi wypowiedzi należy rozumieć, że pompa C.O. pobiera aż 6 A? Ale chyba kierunek z zastosowaniem akumulatorów o większej "pojemności" to dobra myśl, tylko nie wiem czy są wymiarowo takie aby do takiego UPS- się zmieściły.

    Witam. Kolega nie zrozumiał, nie pompa a UPS : 6A x 12V + straty, daje jakieś 60W czyli tyle ile pompa pobiera.
    Akumulatory o większej pojemności łączymy przewodami na zewnątrz UPS-a, nie wpychamy do środka na siłę. :D

    Obawy Kolegi vorlog są słuszne, UPS potrafi skutecznie skopcić pompę, sterownik i dmuchawę kotła. Zalecam ostrożność przy doborze UPS-a dla takich celów.
  • #8
    MnIch
    Level 11  
    bigshark wrote:

    Chciałbym praktycznej porady w temacie, czy istnieją jakieś zasilacze awaryjne (UPS) do potrzymania przez pewien czas (ok. 2 godz.) pracy pompy C.O. odpowiadającej za zapewnienie obiegu ciepłej wody w instalacji C.O.?


    Istnieją. Osobiście posiadam przetwornice podłączoną do akumulatora kwasowego 180ah. Działa to tak iż normalnie sterownik pieca i pompa działa poprzez "przetwornicę" a gdy jest brak zasilania z "energii" to przetwornica sama się załącza i podtrzymuje wszystko z aku. Piszę specjalnie przetwornica, gdyż tak to opisują na allegro. Aha zapomniałem, że gdy jest w stanie "czuwania" to doładowuje aku.

    Pompa co, sterownik + wentylator nawiewu spokojnie na takiej przetwornicy chodziły mi całą noc kiedyś gdy nie było prądu. Firma może nie jakaś super ale nie miałem od 2 lat problemu. Teraz już nie widać takiej samej - podobna ma profi w nazwie(1000W).
  • #9
    malez4
    Level 23  
    Działa to jak u kolegi Mnich. UPS - Ever MP 500 .
  • #10
    bigshark
    Level 10  
    malez4 wrote:
    Działa to jak u kolegi Mnich. UPS - Ever MP 500 .


    Witam, rozumiem, że UPS działa tradycyjnie- tzn. gdy jest "sieć" to ładuje i kontroluje stan naładowania tego podłączonego akumulatora?
    Nie wiem jaką masz pojemność tego podłączonego akumulatora - zakładam, że nie mniej niż 45Ah - ale chciałbym zapytać czy UPS, który fabrycznie ma aku o poj. 5Ah, daje radę naładować aku np. 9 razy większy?

    Pzdr
  • #11
    MnIch
    Level 11  
    malez4 wrote:
    Działa to jak u kolegi Mnich. UPS - Ever MP 500

    Witam, rozumiem, że UPS działa tradycyjnie- tzn. gdy jest "sieć" to ładuje i kontroluje stan naładowania tego podłączonego akumulatora?
    Nie wiem jaką masz pojemność tego podłączonego akumulatora - zakładam, że nie mniej niż 45Ah - ale chciałbym zapytać czy UPS, który fabrycznie ma aku o poj. 5Ah, daje radę naładować aku np. 9 razy większy?

    Pzdr


    Dlatego sugerowałem od początku żeby było to rozwiązanie przygotowane pod piec co a nie ups od peceta. Proponuje popatrzeć na allegro "zasilanie awaryjne pieca co" czy podobnie i poczytać co tam piszą o tych "przetwornicach 1000w"
  • #12
    bigshark
    Level 10  
    Dziękuję wszystkim za wypowiedzi w przedmiotowym temacie. Okazały się pomocne.
    Ponadto pragnę polecić zainteresowanym niniejszą ofertę producenta:

    http://www.przetwornice.eu/

    Oferowane produkty chyba są najlepsze na rynku ze względu na kształt oferowanego napięcia wyjściowego przy pracy z akumulatora. Jak zeznaje producent jest to sinus. Minus tych rozwiązań to chyba cena - trochę za drogo (oczywiście do tego cena akumulatora). Ale ważniejszy dla mnie jest komfort i bezpieczeństwo urządzeń.

    Pzdr Forumowiczów
  • #13
    pacula79
    Level 10  
    Witam!
    Ja mam ever eco 700 CDS i jestem z niego bardzo zadowolony bo pompa nie buczy bo ten ups ma na wyjściu z zasilania bateryjnego pełnego sinusa! na allegro chodzą takie w cenie około 150 zł za używane.W przetwornice żadne bym się nie bawił bo one przeważnie mają sinusoidę aproksymowaną i jest wtedy kiszka-chodzi mi o takie w cenie 200-300 zł. sam taką miałem i musiałem ją oddać bo byłem niezadowolony.
  • #14
    bigshark
    Level 10  
    pacula79 wrote:
    Witam!
    Ja mam ever eco 700 CDS i jestem z niego bardzo zadowolony bo pompa nie buczy bo ten ups ma na wyjściu z zasilania bateryjnego pełnego sinusa! na allegro chodzą takie w cenie około 150 zł za używane.W przetwornice żadne bym się nie bawił bo one przeważnie mają sinusoidę aproksymowaną i jest wtedy kiszka-chodzi mi o takie w cenie 200-300 zł. sam taką miałem i musiałem ją oddać bo byłem niezadowolony.


    Wszystko ok. Też podobnego UPS-a chciałem do tego celu za adoptować (Ever 1200 CDS) jednak czas potrzymania jest daleki od moich oczekiwań. Natomiast kombinacje z innym akumulatorem nie zawsze są udane.
    Jednak przetwornice zaproponowane w moim linku dają napięcie sinusoidalne. Natomiast te z allegro faktycznie mają przeważnie zmodyfikowany SINUS i dlatego kosztują tylko 200-300 zł.
  • #15
    Andrzej Ch.
    Level 32  
    Witam !
    Zakupiłem właśnie na alledrogo zasilacz UPS EVER 700 CDS. Faktycznie pompy działają sprawnie, bez charakterystycznego buczenia jak w przypadku zasilaczy z zaproksymowaną sinusoidą. Problem natomiast występuje w przypadku próby zasilenia samego pieca C.O gazowego (ja mam f-my Junkers). Piec działa w porządku w przypadku pracy sieciowej, jednak po przejściu na pracę bateryjną, przestaje działać stabilnie, powodując w końcu wyświetlenie na wyświetlaczu LED kodu błędu EA, czyli nie zapala się płomień (??? ze względu na brak otwarcia zaworu gazu ???). W pracy normalnej - bez UPS'a wszytsko jest w porządku. Czy ktoś wie co może być przyczyną tego stanu rzeczy ?
  • #17
    michcio
    Electrician specialist
    Andrzej Ch. wrote:
    Witam !
    Zakupiłem właśnie na alledrogo zasilacz UPS EVER 700 CDS. Faktycznie pompy działają sprawnie, bez charakterystycznego buczenia jak w przypadku zasilaczy z zaproksymowaną sinusoidą. Problem natomiast występuje w przypadku próby zasilenia samego pieca C.O gazowego (ja mam f-my Junkers). Piec działa w porządku w przypadku pracy sieciowej, jednak po przejściu na pracę bateryjną, przestaje działać stabilnie, powodując w końcu wyświetlenie na wyświetlaczu LED kodu błędu EA, czyli nie zapala się płomień (??? ze względu na brak otwarcia zaworu gazu ???). W pracy normalnej - bez UPS'a wszytsko jest w porządku. Czy ktoś wie co może być przyczyną tego stanu rzeczy ?


    Nie jest przyczyną nieotwarcie się zaworu gazu tylko brak możliwości sprawdzenia obecności płomienia przez czujnik. Przyczyną jest to, że przy zasilaniu z agregatu, przetwornicy czy UPS-a nie ma uziemionego przewodu neutralnego i fazy, bo to zasilanie niczym przez transformator separacyjny. Można uziemić jeden z biegunów na wyjściu, ale nie polecam tego, bo po powrocie zasilania można narobić dymu. Ewentualnie połączyć jeden biegun z uziemieniem przez jakiś duży rezystor.
  • #18
    shy
    Level 12  
    Witam

    Panowie rozwiazaniem moze byc dla Was zasilacz specjalnie stworzony do zasilania piecow. Zobaczie tutaj:
    http://www.ever.com.pl/pl/products.php?language=pl&product=specline

    Jest mozliwosc podlaczenia zewnetrznego akumulatora samochodowego wiec mozna sobie w swoim zakresie dobrac wymagany czas podtrzymania.

    Co do pracy z piecami gazowymi to te rozwiazanie napewno pojdzie - przetestowane ;).

    Pozdrawiam

    PS. Kolego mirrzo - wypowiedz zbyt stanowcza i nieprawdziwa ;) - troche wiedzy i wszystko bedzie dzialalo.
  • #19
    J. Kleban
    Level 25  
    Ups-y nie daja takiej samej amplitudy jak siec energetyczna,
    Mirzo ma racje bo UPs -y nie nadaja sie do zasilania silnikow indukcyjnych i jest bardzo duze prawdopodobienstwo problemow, ktorych podczas pracy kotla mozemy nie zauwazac, co moze stac sie niebezpieczne.
  • #20
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    shy wrote:


    Co do pracy z piecami gazowymi to te rozwiazanie napewno pojdzie - przetestowane ;).
    PS. Kolego mirrzo - wypowiedz zbyt stanowcza i nieprawdziwa ;) - troche wiedzy i wszystko bedzie dzialalo.


    Który producent autoryzował to rozwiązanie?
    No cóż, postęp idzie codziennie; człowiek całe życie się uczy.
  • #21
    shy
    Level 12  
    J. Kleban co znaczy, ze UPS-y nie daja takie samej amplitudy? Jaka wg Ciebie amplitude ma siec a jaka UPS-y? Nie pisze, ze wszystkie UPS-y sie nadaja do wszystkiego. Nie powinno sie niczego generalizowac, bo nigdy nie zna sie 100% populacji. Co znaczy, ze UPS-y nie nadaja sie do zasilania silnikow indukcyjnych?
  • #22
    J. Kleban
    Level 25  
    Pierwszy i chyba najwazniejszy powod to to ze aby podlaczyc silnik indukcyjny musisz miec co najmniej dwukrotnie wieksza moc na wyjsciu z UPS-a niz pobiera silnik (nie tylko z uzw. rozruchowym), aby UPS sie nie wylaczyl.jesli sie wylaczy, to masz problem z kotlem bo nie zadziala jak planowales.
    Drugie , to silnik nie bedzie pracowal prawidlowo na impulsach UPS-a.
    Wykres amplitudy na UPS-e to tylko imitacja sieci.
    Poza tym zwiekszy sie awaryjnosc elektroniki kotla.

    To tak po krotce bo za duzo byloby wyjasniania w szczegolach.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Ale nie wykluczam ze moga byc UPS-y ktore moga sobie z tym poradzic bezawaryjnie :-)
  • #23
    shy
    Level 12  
    J. Kleban - troche wiary w ludzi ;)
    W odpowiedzi na pierwsze - jak zauwazysz produkt, o ktorym pisze ma przeciazalnosc dwukrotna, z ktorej mozesz korzystac przez 30 sekund - to wystarczy na rozruch ;).
    Drugie - silnik bedzie pracowal i na prostokacie tylko ze sie spali z powodu strat w stali. Z tego powodu chcac pracowac ciagle do zasilania silnika nalezy uzyc zrodla o jak najbardziej sinusoidalnym ksztalcie.
    Trzy - masz na mysli chyba UPS-y z aproksymacja sinusoidy tzw. prostokaty. Np. UPS-y klasy online maja na wyjsciu przebieg o niebo lepszy od sieci.

    Mam nadzieje ze moje wytlumaczenia Ciebie przekonuja ;).
  • #24
    J. Kleban
    Level 25  
    Wierze w mozliwosci ludzi, ale nie ufam przedmiotom martwym (nawet jesli umieja "kopac" po luku, czy tez pod katem prostym):-)
    Mam juz kilka UPSow (od 300W do 3000W) i czekaja w garazu na decyzje czy naprawiac (poprawiac), czy wywiezc na wysypisko.
    Najgorzej zachowuja sie te ktore maja zabezpieczenie przed calkowitym rozladowaniem akumulatora, prawdopodobnie podczas rozruchu silnika lapia nawet lekki spadek napiecia w accu. i wylaczaja sie.
    Mam nadzieje ze te o ktorych piszesz maja wszystkie parametry tak dopracowane ze podczas nalozenia sie np. dwu skrajnych sytuacji nie zawioda.
    Podczas rozruchu silnika wlasnie taka sytuacja wystepuje, niewielki spadek napiecia accu i jednoczesnie przeciazenie UPS-a, a spadek napiecia w tym czasie moze (ale nie musi) wplywac na prace elektroniki kotla.
    Troche mnie przekonales , choc nie bardzo chce mi sie wierzyc ze UPS moze miec przebieg sinusoidy lepszy niz siec.

    Moze gdyby UPS byl sterowany kompem (programem) i dokladnie kopiowal sinusoide , zwiekszajac jednoczesnie moc zaleznie od poboru i dokladnie kontrolowal stan naladowania accu, to moze dzialal by bezawaryjnie.
  • #25
    shy
    Level 12  
    Witam

    Oj zdziwilbys sie widzac dobrze pracujace zasilacze klasy online. Chociaz wiem, ze nie jest to rozwiazanie dla statystycznego "Kowalskiego".
    Co do wylaczania sie UPS-ow przy starcie silnika to raczej nie wynika ze spadku napiecia (chociaz taka przyczyna tez jest mozliwa przy zdechnietych akumulatorach), ale raczej ze sposobu zabezpieczania przetwornicy na wypadek przeciazenia/zwarcia wyjscia. Niektore UPS-y probuja podniesc przez jakis czas obciazenie a niektore zaraz po wykryciu przeciazenia/zwarcia wylaczaja sie.
    Niestety nie spodziewajmy sie od urzadzenia kupionego w sklepie za 200 pln cudow. Wszystko kosztuje.

    Dzisiaj do sterowania UPS-ami wykorzystuje sie calkiem silne procesory. Wieksze jednostki maja na pokladzie nawet kilka specjalizowanych kontrolerow DSP.

    Pozdrawiam
  • #27
    mareksmd
    Level 13  
    UWAGA !! STRONA KTÓRĄ PODAŁ jacekko63 c-system.com.pl/zasilacze_awaryjne.html MA ZAIMPLEMENTOWANY ZŁOŚLIWY KOD W POSTACI KONIA TROJANSKIEGO O NAZWIE
    "SHADREAM.A"

    WYŁĄCZ caps lock
    mod mirrzo
  • #28
    User removed account
    User removed account  
  • #29
    mareksmd
    Level 13  
    U mnie pompa buczała.Polecam APC-sa wersje gdzie można podłączyć dodtakoweaku i działa spoko.Do tanich ups nie ma co podłączać pomp bo się uszkadzają.
    pozdro
  • #30