Dobór przekroju przewodu a dobór bezpiecznika w instalacji.

anntek 14 Feb 2010 05:02 31343 7
  • #1
    anntek
    Level 20  
    Witam. Mam taki problem nie jestem pewien jaki bezpiecznik zastosowac i jaki przekrój przewodu zastosować do podgrzewacza elektrycznego wody który pobiera 12kW (3 grałki 5kW+5kW+2kW) i jest zasilany 400V. Ja bym dał przekrój 5x4 i zabezpieczenie B 20A.

    Kolejny problem to jaki przekrój dobrać przewodu jako WLZ (odcinek 40cm). Klient ma zabezpieczenie przed licznikowe 32A co pozwala na pobór 20kW? Ja bym dał z zapasem 5x10.
  • #3
    pavulon
    Level 21  
    Proponuję zastosować przewód i zabezpieczenie takie jak sugeruje producent urządzenia, powinno być w instrukcji.
    Ale myślę, że B16 wystarczy.

    WLZ proponuję tak jak napisałeś 10mm
  • #5
    marcofree
    Level 13  
    Tak jak kolega pavulon zaproponował należy zastosować
    zabezpieczenie i przekrój przewodu podany przez producenta.
    Natomiast jeśli nie posiadasz wartości zabezpieczeń podanych przez producenta to
    wyłącznik nadprądowy B20 iż prąd obciążenia w twoim przypadku wynosi dokladnie 18,06A.
    Wyłącznik nadprądowy oczywiście po wyłączniku różnicowo-prądowym. Przekrój przewodu WLZ
    tak jak napisałeś 5x4mm2 przy niedużej odległości od tablicy rozdzielczej ale nie sugerował bym się tym zbytnio tylko zrobił dokładne obliczenia.
  • #6
    anntek
    Level 20  
    odcinek do podgrzewacza to nie cale 26m. Ten pogrzewacz jest z 93r i nie ma w instrukcji jaki przewod i jakie zabezpieczenie powinno byc. Tak jak ktos tu napisal mi wyszlo z obliczen ze kazda grzalka (5kW) pobiera ciągłego prądu podczasz pracy ponad 18A a dlugotrwala obciążalność przewodu 2.5 to chyba 17A a przeowdu 4 to 24A. Dlatego dał bym 5x4. Co do zabezpieczenia B 16A obawiałem cię że będzie wyskakiwał z powodu przeciążenia
  • #7
    pitnit
    Level 15  
    16 A to za mało będzie się wyłączał poza tym powinien być spełniony warunek IB<_In<_Iz Ja przy takiej odległości dałbym przewód 4mm zabezpieczenie 20A
  • #8
    anntek
    Level 20  
    No też tak mi z wyliczeń wyszło bo tak jak pisze pitnit podstawiłem do tego założenia co podał i warunek jest spełniony jak będzie 5x4 i B20A