Duże wahania napięcia sieci

15 Lut 2010 19:34 4795 19
  • Użytkownik obserwowany
    Mianowicie mam 278, 254, 188 V --- nieciągłość zera.
    Obciążenia międzyfazowe nic napięcia nie ruszają nawet 8kw na 2 fazy.

    U sąsiadów jest to samo popaliło :dużo dysków, zasilaczy pc, sterownik pieca c.o. 2 telewizory , mi falownik 5,5 kw, i tuner sat.

    Jutro idę do rejonu ZE, może ktoś podpowie co robic i jak potwierdzić że te sprzęty spaliły się od nadmiaru napięcia.
    Głównie spalone przetwornice , w sterowniku pieca i falowniku wywalone warystory.
    Dyski pc i ich zasilacze będzie trudniej udowodnić.


    Co gorsza dzieje sie to rano przed 8.00 i po18.00 żarówki dostają fioła raz ciemne raz jak słońce świecą.
    Mam w pokoju UPS to istna trajkotka ciągle przełącza się.

    Proszę zwracać uwagę na pisownię. [retrofood]
  • Pomocny post
    Poziom 39  
    Aby cokolwiek im udowodnić powinieneś wykonać rejestrację parametrów zasilania, na analizatorze-rejestratorze. Jest to urządzenie dość rzadko spotykane wśród pomiarowców...
    Z prostszych pomiarów może pomiar pętli zwarcia coś by tu też wykazał.
    Jednak wszystkie takie działania to zajęcie dla odpowiednio wyposażonego i przeszkolonego pomiarowca.
    Pozdr.J.
  • Użytkownik obserwowany
    A jednak sie myliłem 0,95 om każda z faz.
  • Pomocny post
    Moderator
    romoo napisał:
    A jednak się myliłem 0,95 om każda z faz.


    Do czego mierzyłeś, do N czy do PE? Czy zrobiłeś pomiary kontrolne do N? A w ogóle to w którym miejscu instalacji wykonywałeś pomiary? Spróbuj to wszystko dobrze przeanalizować.
  • Użytkownik obserwowany
    Mierzyłem za licznikiem- jak wiesz z licznika wychodzą 4 przewody.
  • Pomocny post
    Użytkownik usunął konto  
  • Użytkownik obserwowany
    UPS odcina sieć gdy przekroczy 280V i to sie zdarza!!

    Częściej jednak jest 180V i poniżej.
  • Pomocny post
    Użytkownik usunął konto  
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    Przede wszystkim należy ustalić i usunąć przyczynę tych wahań napięcia. Należałoby sprawdzić czy występują tylko w tym budynku czy w sieci zewnętrznej. Jeśli w sieci to zawiadomić dostawcę i żądać usunięcia. Jeśli w instalacji to do właściciela (zarządcy) budynku.
  • Użytkownik obserwowany
    Byłem w ZE i gość chciał mnie zbyć.
    Ja mu że mam 280V w gniazdu a on że teraz jest 230V a nie 220V i takie żeczy są normalne.
    Ale podbiłem od dyżurnego do kierownika i momentalnie 2 grupy wysłał.
    Upalony przewód w stacji trafo. Aż dziw że było to zero.
  • Pomocny post
    Użytkownik usunął konto  
  • Użytkownik obserwowany
    Mam połączoną instalacje elektryczną PEN z rurą wodną.
    Może dlatego to się jakoś wyrównywało , ale kiepsko.
  • Pomocny post
    Użytkownik usunął konto  
  • Użytkownik obserwowany
    A jak zastosuję ochronę przeciwporażeniową hydrofora z silnikiem elektrycznym?

    Mam instalacje 2 przewodową.
    To moja prywatna rura idzie 23m w ziemi i do studni.
  • Pomocny post
    Poziom 34  
    1-tak myslałem że to coś z zerem .W powiązaniu z godzinami i okresem zimowym
    wyglądać by mogło na pobór energii -przez wstawianie jakiejś opornicy /grzałki /
    w zerze. Taką instalacje widziałem kiedyś w bloku na parterze -grzejnik w łazience
    wykorzystywał asymetryczne obciązęnie faz w bloku idogrzewał łazienkę.
    2-jesli upalone zero w podstacji to po prostu brak konserwacji ze strony elektrowni.
    Ciekawe czy zwrócili straty z tytułu wad przesyłu energii..?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Użytkownik obserwowany
    Mam TN-C
    Człowieku mam połaczony silnik z przewodem PEN a ty mi tu wychodzisz że ochronę spełnia uniemienie rury!
    Podobnie mam z podgrzewaczem wody , kuchnią gazową, piecem CO i klimatyzatorem.
    Sam zakłądam czasami instalacje elektrycze bo jestem elektrykiem z zawodu dawno zaniechanego.
    Mam wszystkie mierniki pozwalające pomierzyć .
  • Pomocny post
    Poziom 13  
    To świetnie, kolega ma instalację TNC, a co zrobi, jeśli odpali się na przyłączu trójfazowym przewód zerowy, i przewód PEN w dalszej nie jest doziemiony. Radzę przyjrzeć się bliżej temu. Porządna rura np. do studni połączona z przewodem ochronnym w każdym systemie - oczywiście w odpowiednim miejscu ratuje nie tylko sprzęt ale i życie. Jeśli chodzi o linie zasilające, to w systemie TNC zero jest co jakiś ddcinek doziemiane. Inaczej w TT, tam każdy odbiornik uziemiamy. W przypadku awarii na stacji trafo, powyżej opisane przypadki są wiarygodne. Przy prawidłowo wykonanej instalacji tzn. doziemieniu i ekwipotencjalizacji nie grozi nam porażenie prądem, a jedynie wystąpi różnica napięć na poszczególnych fazach, która to może powodować uszkodzenia odbiorników. W tym przypadku pomocne są zabezpieczenia przepięciowe i podnapięciowe (polecam przy drogim sprzęcie odbiorczym).
  • Użytkownik usunął konto  
  • Użytkownik obserwowany
    Faktem jest to że nawet w ZE chcieli mnie spławić.

    Kolego co świadczy o tym że elektrykiem nie jestem?