Ogrzewanie - grzejnik łazienkowy

16 Feb 2010 18:56 21853 35
  • Level 14  
    Witam.
    Walczę z ogrzewaniem w łazience.
    Zdemontowałem grzejnik żeliwny i zakupiłem łazienkowy z zasilaniem bocznym (pasuje bez przeróbek na rury).

    Fotka grzejnika (podobnego, mój nie miał jeszcze sesji zdjęciowej)
    Ogrzewanie - grzejnik łazienkowy

    Problem pojawił się zaraz po podłączeniu i odpowietrzeniu.
    Okazało się, że dolne rurki 2 są zupełnie zimne a 3 od dołu tylko letnia.
    Kolejne próby odpowietrzania nic nie dawały. Spuszczania wody przez dolny korek powodowało tylko chwilowe nagrzanie i potem to już tylko stygło.
    Robiłem to z teściem (bardziej obeznany w sprawach hydrauliczno-budowlanych niż ja) i niestety pomysły się skończyły.

    Szybki mail do sprzedawcy i już 2 dni później dostaje drugi grzejnik.

    Podłączamy - efekt podobny.

    Już nawet rozmawiałem z developerem (od którego kupuje właśnie to mieszkanie) czy aby ciśnienie w układzie jest wystarczające (mieszkam na najwyższym piętrze - 3).
    Stwierdził że od firmy która wykonywała instalację dostał informacje że cisnienie musi być powyżej 2 a jest zazwyczaj 2,4-2,6.

    Czy może taka konstrukcja grzejnika wyklucza prawidłowy obieg cieczy? Chodzi mi o żeberka które są poniżej "powrotu"..
    Czy ktoś z doświadczeniem lub posiadacz podobnego grzejnika mógłby rzucić trochę światła na to?

    Proszę usunąć z tytułu słowo PROBLEM
    mod - mirrzo
    Trendy 2021 w branży Internetu rzeczy [Webinar 02.07.2021, g.12.00]. Zarejestruj się za darmo
  • Computer ControlsComputer Controls
  • Level 28  
    Wyglada na zbyt maly przeplyw wody
  • Level 14  
    Sugerujesz problem z instalacją?
  • Computer ControlsComputer Controls
  • Level 28  
    A czy poprzedni grzejnik działał prawidłowo? Jeśli tak to może w nowym są problemy np z zaworem (nie do końca się otwiera albo zacina się).
  • Level 14  
    Wcześniej był stary żeliwny na 3 żeberka. - grzał OK
    Następnie kupiony został ten łazienkowy. - nie grzał cały (dolne rurki zimne)
    Producent przysłał drugi - już po zamontowaniu najniższa rurka był zimna, ale zostawiłem w nadziei że może powoli złapie ten obieg. Dzisiaj jeszcze nie byłem.
    Dodatkowo nie wiem czy jest to istotne walczę z developerem że ciągle zapowietrzają się wszystkie grzejniki. 2 razy w tygodniu odpowietrzam.
    Tłumaczy się różnie (pęknięta rura, że ktoś pode mną pewnie grzejniki odkręcał - część lokatorów dalej remontuje mieszkania)
    Ale puki przyczepie się, że przez to jego wina wolę się poradzić bardziej znających temat .
    Zawory są te same zarówno na żeliwnym były jak i na tych 2 drabinkowych są te same. Nie wymieniałem ich.
  • Level 12  
    Czyli masz stary zawór? No to tu jest pies pogrzebany.
  • Level 14  
    Stary jeśli uznamy za stary fakt, że pracował na nim żeliwny.
    Zawory te zostały zamontowane przez developera gdzieś na początku grudnia czyli wg mnie te kilka miesięcy pracy nie kwalifikują go jako stary.
    No chyba ze do tych łazienkowych powinny być inne/innego typu.
  • Level 14  
    Widzę, że zainteresowanie tematem się skończyło :-(
    Dodam, że wczoraj pojechałem sprawdzić jak grzeje. Całość gorąca z wyjątkiem 2 najniższych rurek. Powietrza w układzie brak.
    Czy naprawdę nikt niema takiego lub podobnego grzejnika?
  • Level 16  
    Zastanawiam sie czy wewnatrz grzejnika ponizej dolnego króćca przyłaczajacego jest wszystko w porzadku. Sprobuj go podlaczyc odwrotnie , tak w celu sprawdzenia , wygiecia rurek beda do wewnatrz , do sciany. Przekonasz sie czy jest prawidłowo zachowany obieg wewnatrz grzejnika. Trzymajac reka na poziomych rurkach stwierdzisz czy te cztery najwyzej polozone tak samo sie nagrzewaja.
  • R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    Czy masz możliwość zwymiarowania tego grzejnika oraz podania informacji o wewnętrznych średnicach rurek?
  • Level 14  
    Średnice wewnętrzne to raczej nie ale wymiary zewnętrzne jak najbardziej.
    Tylko powiedz czy jest sens żebym podawał takie niekompletne informacje? Może same wymiary zewnętrzne i zdjęcie już tego konkretnego grzejnika coś pomoże?
  • R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    Moim zdaniem ten wymiennik ciepła został niewłaściwie zaprojektowany. Posiadając informacje, o których pisałem można będzie spróbować zasymulować przepływ wody we wnętrzu wymiennika i wtedy zobaczymy, czy to, o czym napisałeś nie jest stanem normalnym. Symulacja prowadzona byłaby programem Fluent, który jest jednym z profesjonalnych programów używanych do takich celów.
  • User removed account  
  • User removed account  
  • Level 21  
    Miałem podobną sytuację. Zamieniłem żeliwny grzejnik na drabinkowy, mający wejścia od góry i od dołu. Podłączyłem go po przekątnej, dając dodatkowo odpowietrznik automatyczny. Nie jest to eleganckie rozwiązanie, ale za to skuteczne.
  • Level 14  
    Ogrzewanie - grzejnik łazienkowy Ogrzewanie - grzejnik łazienkowy Ogrzewanie - grzejnik łazienkowy

    MOC:
    83/67/18 - 690W

    ROZMIAR:
    - SZEROKOŚĆ - 450mm
    - WYSOKOŚĆ - 940mm
    - ROZSTAW PRZYŁACZY - 500mm
    GŁĘBOKOŚĆ - 130mm
  • Level 2  
    Prawdopodobnie masz korek powietrzny na powrocie.
  • User removed account  
  • Level 14  
    Ok. Jutro podjade do mieszkania i zrobię lepsze zdjęcia.

    Proszę usunąć z tytułu słowo PROBLEM
    mod - mirrzo
  • Level 14  
    Damian_85 wrote:
    Korek powietrzny ?
    Możliwe , ja bym się jednak skłaniał do regulacji wstępnej na zaworze.
    Niestety nie znam tego zaworu .
    Jakiej on jest firmy ?
    A może zrób zdjęcie tego zaworu ale bez tej zielonej nakrętki w dużym zbliżeniu pod kątem.
    Tak żeby było widać trzpień regulujący.


    Ogrzewanie - grzejnik łazienkowy
  • User removed account  
  • Refrigeration equipment specialist
    r_afaello wrote:
    dolne rurki 2 są zupełnie zimne a 3 od dołu tylko letnia.
    Kolejne próby odpowietrzania nic nie dawały


    Bo żadne odpowietrzenie tu nie pomoże. Za Chiny Ludowe i za ew. demokratyczne również.

    Konstrukcja grzejnika nie pozwala na poprawne działanie.
    Konstruktor się czegoś nawąchał albo miał delikatnie mówiąc ignorancki stosunek do zajęć z fizyki już w podstawówce.

    Ten grzejnik nigdy nie będzie działał tak jak się tego spodziewasz.
    Chyba że dospawasz powrót na wysokości najniższej poprzecznej dolnej rury. Lub niżej.

    I żadne nastawy zaworów nie pomogą, ani ciśnienia w układzie czy inne kwiatki.
  • Level 14  
    Właśnie otrzymałem maila od człowieka, który ma taki sam lub bardzo podobny grzejnik. U niego wszystko jest OK, grzeje idealnie.

    Dodatkowo walczę z developerem w sprawie zapowietrzających się wszystkich grzejników. Co 2 dzień trzeba je odpowietrzać.
    Utrudnia to obserwację i diagnozę tego łazienkowego bo za każdym razem muszę zaczynać od odpowietrzania.
    Ale też i za każdym razem jak go odpowietrzam to dalej te 2 najniższe rurki są zupełnie zimne :-(
  • Refrigeration equipment specialist
    r_afaello wrote:
    Właśnie otrzymałem maila od człowieka, który ma taki sam lub bardzo podobny grzejnik. U niego wszystko jest OK, grzeje idealnie.

    No właśnie, to różnica czy taki sam czy podobny.

    Ale u Ciebie jest jeszcze jedna możliwość: masz bardzo mały przepływ wody...
    Gdy będzie większy być może wymusi cyrkulację przez dolne gałęzie.
  • Level 14  
    Jak wrócę z pracy to skontaktuję się z nim i dopytam.
    Wysłałem 2 maile z pytaniami do 2 różnych kupujących na alledrogo.pl
    Jeden kupił ten sam co ja a drugi z tego samego sklepu ale podobny (nie identyczny)grzejnik. Więc prawdę mówiąc nie wiem, który odpisał (nie skojarzyłem nicka z adresem mailowym).

    Jeśli chodzi o przepływ to mam kryzę ustawioną na max czyli OK. Wiem że pode mną sąsiad ma zdjęty grzejnik bo jeszcze remontuje łazienkę. Nie wiem jak niżej.
    Dla tego myślę ze skoro na pewno w pionie jest 1 "odbiornik" mniej to przepływ powinien być większy (no chyba ze źle kombinuję).
    Nie wiem jeszcze jak z tym ciśnieniem ale developer zapewnia że jest OK. Cały czas ok 2,4-2,6 (nie wiem jakie jednostki).
    Ale dodatkowe problemy z ciągłym zapowietrzaniem wszystkich pionów sugeruje, że coś fachowcy planujący/wykonujący instalację dali ciała.

  • Moderator on vacation ...
    Jeszcze do niedawna w niektórych grzejnikach o podobnych gabarytach montowane były w jednej z tych pionowych rur przegrody, które dzieliły ją na połowę. Stąd wymagany był montaż tylko w określonym położeniu. Może Ty masz taki grzejnik.
    Zamontuj na swoich grzejnikach automaty odpowietrzające.
  • Level 14  
    Quote:
    mirrzo napisał:
    Zamontuj na swoich grzejnikach automaty odpowietrzające.


    Ale to nie rozwiąże problemu tylko zeszpeci mi pokoje. No chyba że są jakieś inne automaty (bardziej zgrabne).
    Dodam, że i tak mam już w każdym pomieszczeniu odpowietrznik na pionie.

    Damian_85 wrote:
    Zdjęcie zrobiłeś extra.
    Co prawda , kryzę masz ustawioną na 6 czyli na maxa.
    Jednak możesz spróbować przestawić na mniejszy numer np. 5.
    Chodzi o to że w tego typu zaworze , kryzy są w kształcie otworków w różnych średnicach i tak naprawdę niewiele potrzeba żeby taki otwór lekko przytkać a to ograniczy przepływ.
    Stąd sprawdź na innych numerach żeby wyeliminować to przytkanie , jeżeli to nie pomoże , to przyczyny należy szukać w innym miejscu. np. rozkryzowanie u sąsiadów w tym samym pionie.

    Zrobiłem jak radzisz.
    Najpierw odpowietrzyłem (działa mi to na nerwy bo praktycznie codziennie trzaba to robić).
    Poczekałem aż się nagrzeje cały (poza tymi 2 dolnymi).
    Przestawiłem na 5.
    Poczekałem z 20 minut - nic nie dało
    Przestawiłem na 4 - to samo
    Pokręciłem tym trochę i wróciłem na 6.
    Dalej jest jak było :cry:

    Post był raportowany.
    Pisanie postu pod postem.
    Należy używać przycisku ZMIEŃ.
    Scaliłem dwa posty. [hefid]
  • Level 18  
    Obrócić ten grzejnik o 90 stopni w prawo,przerobić gałązkę powrotną i będzie grzał.A że nie o to chodziło,to już inna bajka.

  • Moderator on vacation ...
    r_afaello wrote:
    Ale to nie rozwiąże problemu tylko zeszpeci mi pokoje.

    r_afaello wrote:
    działa mi to na nerwy bo praktycznie codziennie trzaba to robić

    r_afaello wrote:
    Dalej jest jak było :cry:


    Sprawdź czy nie ma w nim tej przegrody i zamontuj odpowietrzniki.
    Będziesz miał spokój :D
  • Level 14  
    W jaki sposób sprawdzić tą przegrodę?
    Zanim zamontowałem grzejnik wkładałem palec w otwory boczne (sprawdzałem czy nic tam nie blokuje przepływu) i nic nie wyczułem.