Mam instalację do odbioru i odkryłem u klienta że ma obwód gniazdek na kablu 2x2,5mm.
W rozdzielni różnicówka nowoczesny osprzęt i kilka gniazdek bez bolca zasilanych z 2x2,5mm.
Kable były kładzione w 98r wraz z tynkami , a teraz przygotowania do odbioru budynku.
- Teoretycznie ochrona będzie ale jak prąd upływu przepłynie przez użytkownika,
- można tam podłączać tylko urządzenia klasy 2 ochronności.
Czy macie jakiś pomysł jak zinterpretować taka instalację?? Co wpisać do protokołów?