20 Lut 2010 00:59 21373 8
  • Poziom 11  
    Witam
    Jak w temacie,
    Testował ktoś może?
    Pozdrawiam
  • Relpol przekaźniki
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 11  
    Chciałbym zabezpieczyć dwa domy jednorodzinne zasilane ze słupa przed piorunami. W jednym wymieniam całą instalacje, bo już co nieco się jarało, drugi jest w budowie.
    Tak w sumie to się nie zastanawiałem, co jeśli przyjdzie z sieci np 400V.
  • Relpol przekaźniki
  • Specjalista elektryk
    Jak przyjdzie 400 V bo będzie np. gdzieś przerwa w PEN to cały sprzęt w domu się spali, ochronnik nawet nie "zauważy" wzrostu napięcia i żadne zabezpieczenia nie zadziałają.
    Na takie wypadki jest szybki kontroler napięcia fazowego sprzęgnięty z jakimś stycznikiem czy wybijakiem.

    Na pioruny to oczywiście odpowiednia kaskada ochronników, odpowiednio podłączonych z uziomem, uziom bardzo dobry... No i koordynacja prowadzenia przewodów wewnątrz budynku (unikanie pętli itd.).
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 12  
    Od wzrostu napięcia do 400 V zabezpieczają małe warystory montowane na początku zasilaczy w urządzeniach. Dobre urządzenia mają takie warystory. Zauważcie, że nawet ograniczniki przepięć D nie zbijają nigdy napięcia do 230 V tylko do ok 1200 V. Resztę musi załatwić warystor na zasilaczu. Nie ma innej możliwości. Oczywiście zadziałanie warytsora łączy się z wymianą całego zasilacza gdyż to w większości wypadków wygląda jak mała eksplozja.
    Oczywiście elektroniczne zabezpieczenia o których mówi Bronek22 na pewno dużo pomogą.
    Jednak zakup ochronników B+C+D nawet w odpowiedniej konfiguracji itd bez uziomu 5 Ohm, nie da nic.

    Ale to moje zdanie.

    AAA zapomniałbym, co do tematu:
    Trudno cokolwiek powiedzieć o samym ochronniku. Sam je wielokrotnie montowałem ludziom w tablicach. Przepięcia to zjawiska rządzone tak niezliczoną liczbą praw fizycznych, że nigdy nikt nie wie jak się skończy atak, nawet przy prawidłowo działającym ochrnniku.

    Pozdrawiam walecznych.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 13  
    Witam.
    Przyłaczę sę do dyskusji. Czy taki ochronnk o którym mowa w tym temacie, może być zamiennikiem ochronnika B+C? Chodzi o to, że w projekcie jest konieczność zamontowania B+C...
    Dzięki za info.
  • Użytkownik usunął konto