Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Junkers zw14-2dv i auraton 2005 połączenie

kazios 25 Lut 2010 13:23 3017 2
  • #1 25 Lut 2010 13:23
    kazios
    Poziom 2  

    Witam, mógł by mi ktoś mądry pomóc w podłączeniu auratona 2005 do junkersa zw14? Mam w instrukcji pieca 3 schematy które niewiele mi mówią jak podłączyć zamiennik regulatora temperatury.
    według instrukcji auratona podłączył bym to według schematu regulatora trz12-2 ale nie wiem w jakiej kolejności podłączyć przewody, czy ma to jakieś znaczenie. COM do RT, NO do Ls czy odwrotnie COM do Ls a NO do RT

    schematy z instrukcji pieca
    http://img51.imageshack.us/img51/6135/img0140bg.jpg

    auraton 2005
    http://img189.imageshack.us/img189/4381/img0139sg.jpg

    1 2
  • Pomocny post
    #2 25 Lut 2010 22:39
    mirrzo

    Moderator na urlopie...

    Usuwasz mostek Rt - Ls i wsadzasz NO-COM . Obojętnie, który do którego

    0
  • #3 26 Lut 2010 15:23
    kazios
    Poziom 2  

    Podlaczylem, dziala. Uprzejmie dziekje :)