Minimax Plus Termet, nie działa - kod problemu "99"

rogalpa 26 Feb 2010 12:21 3216 1
  • #1
    rogalpa
    Level 2  
    Piec przestał działać, przy włączeniu na "zima" pojawia się na wyświetlaczu "99" świeci ciągle, pompa chodzi ale nie włącza się palnik, po ustawieniu na na "lato" pojawia się temperatura prawidłowa wody ale też nie grzeje.
  • #2
    Moritouri
    Level 15  
    Komunikatu awarii 99 w kotłach Termet SA nie ma. To co Ci się wyświetla, to temperatura ma CO. A to oznacza, że masz problem z czujnikiem NTC wody grzewczej. Albo jest uszkodzony i należy go wymienić, albo na własne życzenie przepaliłeś przewody.Sprawdź! Kocioł gazowy musi mieć dokonywane przeglądy i być czyszczony. Szczególnie ważne jest usuwanie cząstek stałych z wymiennika spaliny woda. Jeżeli wymiennik będzie niedrożny, wówczas spaliny wydobywać się będą od spodu komory spalania i ich temperatura stopi izolację przewodów... A co dalej dopowiedz sobie sam.:)))