logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

FALOWNIK SEW - zewnętrzne sterowanie

pupi2 27 Lut 2010 09:42 3099 1
  • #1 7756967
    pupi2
    Poziom 11  
    Witam.
    Mam pytanie do obecnych tu forumoiczów.
    Posiadam falownik firmy SEW eurodrive o mocy 0,55kW model Movitrac 07
    Potrzebuje zamontować do niego osobne przyciski (znajdujące się w inny pomieszczeniu - start i stop)
    I tu mam pytanie.
    Na schemacie urządzenia są zaciski odpowiadające odpowiednio:
    - DI02 - wejscie binarne lewo/stop
    - DI03 - wejscie binarne prawo/stop
    - V024 - wyjscie napięcia pomocniczego +24V

    Czy aby uruchomic falownik wystarczy ze zewre V024 i DI02 ? Czy moge w ten sposób uszkodzić układ?
    A może coś innego pod to wejście binarne podłączyć???
    Prosze o pomoc.

    Najpierw proszę poprawić pisownię, bo post wyląduje w koszu. [retrofood]
  • Pomocny post
    #2 7759922
    kuba2211
    Poziom 12  
    Witaj kolego.Aby uruchomić falownik SEW w sterowaniu zewnętrznym należy podać napięcie wyjścia +24V na wejście opisane jako ''zezwolenie/szybkie zatrzymanie'' DI03- najlepiej przez przycisk wyłączenia awaryjnego . następnie należy podać +24V na wybór kierunku pracy silnika w prawo- DI01 lub lewo DI02,
    należy także podać napięcie na wejście wyboru prędkości zadanej n11 lub n12. Jesli będziesz miał problem napisz który model Movitrac 07 masz "A'' czy ''B'' to coś poradzimy. Normalna praca następuje gdy podajemy lub zdejmujemy napięcie z wejścia prawo/lewo - start i zatrzymanie z rampą . zdjęcie zasilania z wejścia ''zezwolenie''powoduje natychmiastowe zatrzymanie bez rampy.