RS485 a generacja zakłóceń

01 Mar 2010 00:13 1344 9
  • Poziom 17  
    Witam.
    Jestem w trakcie testowania zaprojektowanego przeze mnie systemu składającego się z 15-tu urządzeń komunikujących się po RS485. Urządzenia połączone są skrętką UTP, poza komunikacją kabel służy do zasilania urządzeń (pozostałe 3 pary skrętki połączone są równolegle i zasilają cały system). Każde urządzenie posiada 2 złącza RJ45: od poprzedniego i do następnego urządzenia.
    Urządzenia rozmawiają z prędkością 4,5Mb/s, z gubieniem ramek nie mam problemów. Zastosowałem odpowiednią terminację 120Ω oraz rezystory polaryzujące magistralę 620Ω. Używam konwerterów SN75176.

    Problem w tym, że gdy tylko włączę system, można zapomnieć o słuchaniu radia w pobliżu 2-5 metrów.
    Zastanawiam się czy nie zastosować kabli i złącz ekranowanych, ale to znacząco podniesie koszty urządzenia.

    Czy ktoś się orientuje jak wyglądają badania EMC tego typu urządzeń (np takie do uzyskania certyfikatu CE)?

    Druga sprawa że nie używam żadnych zabezpieczeń ESD na liniach sygnałowych. Czy ma ktoś doświadczenie jeśli chodzi o wytrzymałość konwerterów SN75176 w aplikacjach bez dodatkowych zabezpieczeń ESD?

    Pozdrawiam
  • Poziom 25  
    Zainwestuj w kable i złącza ekranowane. Tylko ekranów nie łącz w urządzeniach bezpośrednio do masy a poprzez kondensator ceramiczny o dużej wytrzymałości na przebicie(najlepiej liczonej w kV).
    Pytanie dodatkowe: Czy to radio którym testowałeś działający układ zasilone było z tej samej linii co układ testowany?
    Bo jeżeli tak to problemem nie jest transmisja w przewodach a zakłócenia które układ oddaje do sieci.
  • Poziom 31  
    Witaj,
    SN75176, są odporne na zakłócenia, w praktyce tylko raz zdarzyło się go "uwalić". Kolega pomylił listwy i podpiął 220V na wejście SN-a. Po wymianie kostki, wszystko działa, jak przed awarią.
    Natomiast zdarza się problem z transmisją, jeżeli w pobliżu znajduje sie źródło zakłóceń elektromagnetycznych.

    Ekranowanie zmniejszy poziom zakłóceń. Ja musiałem ekranować przewody, kiedy układ pracował w pobliżu tyrystorów mocy.
    Tyrystory zakłócały radio w okolicy 500m.

    Przy zasilaniu przez skrętkę, w każdym odbiorniku trzeba blokować zasilanie kondensatorami (elektrolit, najlepiej tantal+10-100nF).
  • Poziom 17  
    arrevalk:
    Radio jest zasilane z sieci, ale poziom zakłóceń jest wyraźnie zależny od długości skrętki więc wnioskuje że zakłócenia te nie przenoszą się przez sieć.
    Jak tylko będę miał możliwość to sprawdzę jeszcze z radiem zasilanym bateryjnie.

    A gdybym chciał zrobić testy kompatybilności EMC na tych urządzeniach, czy mogliby się doczepić do braku zabezpieczeń ESD?
  • Poziom 25  
    mack23 napisał:
    A gdybym chciał zrobić testy kompatybilności EMC na tych urządzeniach, czy mogliby się doczepić do braku zabezpieczeń ESD?

    Nikt się do braku czegokolwiek nie przyczepi, bo nie analizuje się przy badaniach schematu urządzenia. TYlko robi testy, jeżeli układ je przejdzie to ok możesz z czystym sercem nadawać CE. A jeżeli nie to masz dwa wyjścia: poprawiasz układ lub ryzykujesz i nadajesz CE.
  • Poziom 17  
    arrevalk:
    jak duży kondensator zastosować? 2.2nF/3kV wystarczy?
  • Poziom 25  
    @mack:
    Pojemność nie jest krytyczna, ważna jest odporność na przebicie.