Satel CA 10 - konfiguracja wejść/wyjść.

michal122 01 Mar 2010 12:20 7503 15
  • #1 01 Mar 2010 12:20
    michal122
    Poziom 9  

    Witam!
    Jestem na etapie wstępnego projektowania/precyzowania wymagań dla instalacji alarmowej w nowo budowanym domu jednorodzinnym.

    Stąd też dwa pytania dla znawców tematu.
    1. Czy jest możliwe wykorzystanie centrali CA 10 jako urządzenia sterującego oswietleniem?
    Chodzi o to czy jest mozliwość takiej jej konfiguracji aby w trybie "nie czuwania" (nie włączy się alarm) tak skonfigurować wejścia do których podłączone są czujki PIR aby w przypadku wykrycia zmian przez czujkę PIR zasterować określone wyjście centrali na określony czas (np. 1 min - wtedy świeci się światło). Ważne jest również aby ta sama czujka w trybie "czuwania" centrali CA 10 mogła wywołać alarm (oczywiście może też włączyć się oświetlenie w tym pomieszczeniu). Nie chcę dublować czujek PIR tzn. jedna dla alarmu a druga dla sterowania oświetleniem.
    2. Czy można równolegle do czujki PIR dać włącznik dzwonkowy podłączony do tego samego wejścia centrali, który "ręcznie włączy oświetlenie"?
    3. Czy jest mozliwa taka konfiguracja danego wyjscia z centrali aby w momencie załączenia trybu czuwania dać impuls sterujący na dane wyjście lub też uaktywnić je na dany czas (np. 1 min).
    Chciałbym to wykorzystać do sterowania pracą rolet okiennych (muszę się jeszcze dowiedziec jak są one sterowane tzn. impulsem czy też trzymaniem danego stanu przez określony czas).

    Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam wszytskich zainteresowanych.
    cluster

    0 15
  • Deimic Smart Home
  • #2 01 Mar 2010 13:47
    SHREK237
    Poziom 15  

    A czytał kolega chociaż instrukcję , bo z Twojego postu wynika że nie.

    0
  • Deimic Smart Home
  • #3 01 Mar 2010 17:25
    michal122
    Poziom 9  

    Tak, czytałem...
    Cytat z instrukcji odnośnie pytania 1(jaką funkcję realizować może odpowiednio zaprogramowane wejście):
    "15 – bez akcji alarmowej – naruszenie powoduje uaktywnienie wyjść reagujących na „naruszenie wejść”."

    Tylko,że tu nie ma ani słowa o tym czy to wejście jest aktywne poza stanem czuwania centrali. Dodatkowo z opisu funkcji 15 wynika,że sygnały z czujek PIR nie wywołaja alarmu w trybie czuwania centrali.

    Chyba, że wejście jako:
    "4 – natychmiastowe ciche/głośne (DAY/NIGHT) – naruszone podczas czuwania zachowuje się jak „natychmiastowe” (INSTANT), natomiast gdy nie czuwa, jego naruszenie powoduje sygnalizację w manipulatorze (jeśli nie jest wyłączona) i wysłanie do stacji kodu „naruszenie wejścia”.

    a dodatkowo do tego wyjście, cytat z instrukcji:

    "9 – sygnalizacja naruszeń wejść „ciche/głośne” i „licznikowe”."


    Cytat z instrukcji odnośnie pytania 3 cytat(konfiguracja wyjścia):
    "13 – przełącznik bistabilny (ON/OFF) – wyjście zmienia stan na przeciwny w momencie wywołania 8 funkcji użytkownika ([HASŁO][*][8]) lub użycia hasła o uprawnieniach 6 ([HASŁO][#]). Działanie wyjścia można ograniczyć do określonych stref."

    Nie wiem tylko czy 8 funkcja uzytkownika to włączenie/wyłączenie alarmu.

    W instrukcji nie znalałem mozliwej odpowiedzi na pytanie 2....

    0
  • #4 01 Mar 2010 19:12
    wisztor
    Poziom 11  

    Witam
    centralką CA 10 jak i innymi można sterować różnymi urządzeniami.
    Warunkiem jest znajomość programowania
    Pozdrawiam

    Dodano po 6 [minuty]:

    Proponuje do sterowania oświetleniem dać czujki z NO C NC.bez potrzeby dublowania czujek.

    0
  • #5 01 Mar 2010 21:47
    michal122
    Poziom 9  

    Z samym programowaniem nie powinno być problemów.
    Sam piszę programy w delphi i c++:))

    Chcę się po prostu dowiedzieć czy CA 10 ma wystarczające możliwości dla mojego projektu.

    0
  • Pomocny post
    #6 02 Mar 2010 10:16
    Klaudekc
    Poziom 10  

    Ad.1
    Każde wejście w centrali CA 10 może pełnić jedną funkcję,więc żeby miało to sens musiało by to działać w następujący sposób :
    -programujemy wejście jako "bez akcji alarmowej"
    -programujemy wyjście jako "naruszenie wejścia"
    -podłączamy do wyjścia przekaźnik,który steruje oświetleniem
    -podłączamy do wyjścia (tego samego bądź innego działającego w ten sam sposób) drugi przekaźnik i podpinamy go pod kolejną linię dozorową centrali zaprogramowaną np. jako natychmiastowa.
    Finał jest następujący: naruszony PIR wyzwala wejście w centrali,które uruchamia przekaźniki,jeden do oświetlenia,drugi naruszający wejście,które w zależności jak centrala czuwa to wywołuje alarm,jak nie czuwa to nie robi nic.

    Ad.2
    Można wpiąć taki wyłącznik tylko,że szeregowo... jednak moim zdaniem wpinanie kilku czujek( urządzeń ) w jedną linię obniża poziom zabezpieczenia obiektu,a czasem może przysporzyć dodatkowej pracy.
    Zasada : jedna czujka na jednej linii dozorowej.

    Ad.3
    Wyjście "przełącznik bistabilny"samo w sobie nie załączy nam czuwania centrali (chyba,że znowu jakieś przekaźniki,wejścia itd )więc albo osobno sterowanie roletami i osobno załączenie czuwania,albo skorzystać z wyjścia "wskaźnik czuwania",jednak wyjście to jest aktywne przez cały czas czuwania.

    Podsumowując, centralka CA-10 ma dość ograniczone możliwości ( ilość i rodzaj wejść oraz wyjść ),do takich "zabaw" polecam Integrę.
    Korzystając z wirtualnych wyjść oraz wprowadzając logikę można czynić cuda. :)

    0
  • #7 02 Mar 2010 10:48
    michal122
    Poziom 9  

    Witam!
    Wielkie podziękowania dla Klaudekc.
    Wszystko opisane jasno i zwięźle. Dzięki.

    Nie zrozumieliśmy się tylko co do pytania 3.
    Wyjście ma być uaktywniane w momencie uzbrajania/rozbrajania centrali.
    Samo w sobie nie musi wywoływać jej uzbrojenia (uzbrojenie->uaktywnienie wyjścia oraz rozbrojenie->uaktywnienie wyjścia.)

    0
  • #8 02 Mar 2010 14:26
    Klaudekc
    Poziom 10  

    Czyli chodzi raczej o wyjście typu "przełącznik monostabilny"...
    czyli jest mały problem,gdyż wyjście sygnalizujące załączenie centrali w dozór
    tzw."wskaźnik czuwania" jest typy bistabilne ( załączenie dozoru uruchamia je,wyłączenie dozoru dezaktywuje),można to zrobić w ten sposób :
    -programujemy wyjście "wskaźnik czuwania"
    -podłączamy przekaźnik ( musi mieć dwa odseparowane od siebie wyjścia )
    -programujemy dwa wejścia, oba jako "bez akcji alarmowej" jedno jako "nc" drugie "no"
    -programujemy wyjście jako "sygnalizacja naruszenia wejścia", zaznaczamy oba wejścia i ustawiamy potrzebny czas działania.
    Efekt jest następujący:
    Po załączeniu czuwania wyjście "wskaźnik czuwania" uruchamia przekaźnik,który narusza wejście typu "no" (wejście typu "nc" wraca do stanu nienaruszone),co z kolei powoduje wysterowanie wyjścia "sygnalizacja naruszenia " na zaprogramowany czas i opuszczenie rolet.
    Wyłączając system "wskaźnik czuwania" dezaktywuje przekaźnik,który powoduje zamknięcie wejścia "no",a naruszenie wejścia typu"nc",a to znowu powoduje wysterowanie wyjścia "sygnalizacja naruszenia" na zaprogramowany czas i podniesienie rolet.

    Jest to raczej teoria i nie wiem czy starczy wejść i wyjść (nie znam obiektu),jednak taka możliwość istnieje.
    Osobiście uważam,że lepszym rozwiązaniem jest osobne sterowanie roletami i zał/wył. czuwania...
    -roletami sterujemy - hasło * 7
    -system załącz/wyłączamy - hasło #

    He he trochę się rozpisałem... :D

    Pozdrawiam
    Klaudekc

    0
  • #9 03 Mar 2010 20:09
    michal122
    Poziom 9  

    Witam!
    Znów podziękowania dla Klaudekc.
    To już chyba ostatnie moje pytanie w tym temacie...
    Czy jeśli zastosował bym jako centralę Integrę, to konieczne było by również łączenie wyjść przekaźników z wejściami, czy też sprawę załatwiło by odpowiednie jej zaprogramowanie? Chodzi mi np. o to sterowanie roletami.
    Z góry Wielkie dzięki za odp.
    Pozdrawiam,
    cluster

    0
  • Pomocny post
    #10 03 Mar 2010 21:45
    crunky
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne

    W integrze sterujesz wejściami za pomocą wyjść czysto programowo bez żadnych przekaźników. Mało tego możesz wykorzystać tzw wirtualne wejścia/wyjścia których nie masz fizycznie na płycie i dzięki temu oszczędzasz liczbę wolnych wejść do podłączenia czujek

    0
  • #11 03 Mar 2010 22:19
    michal122
    Poziom 9  

    Ok. Wszystko już jasne. Wybieram Integrę. Dziękuję za wszystkie posty wnoszące cokolwiek do tematu (vide SHREK237). Pozdro dla wszystkich.
    Temat do zamknięcia.

    0
  • #12 03 Mar 2010 22:29
    crunky
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne

    Tak ale załóżmy masz integrę64, 16wej/16wyj na płycie to możesz np z wejścia 1 wysterować wyjście wirtualne 17, tym wyjściem z kolei odpowiednio sterować wejściami np 17, 18, 19... zakładasz logikę, działasz na poszczególne strefy, sprawdzasz stan nie angażując wogóle wejść fizycznych z zakresu 1-16 oraz wyjść 1-16

    0
  • #13 03 Mar 2010 22:35
    michal122
    Poziom 9  

    Wszytsko jest jasne. Szwagier programista - sobie poradzi, jakbym nie dał rady:)
    Skoro jednak drążymy tak temat. To czy w prosty sposób można wysterować wyjście na dany czas przy załączeniu/wyłączeniu czuwania centrali?
    Pije do tych rolet....

    0
  • #14 03 Mar 2010 22:42
    crunky
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne

    Programujesz jako wskaźnik naruszonego wejścia, ustawiasz czas i odwracasz polaryzację. To wejście (naruszane) musisz odpowiednio zaprogramować, wykorzystać wirtualne... Trochę wyobraźni potrzeba ;)

    0
  • #15 03 Mar 2010 22:46
    michal122
    Poziom 9  

    Widzę, że damy radę. Wyobraźni nam nie brakuje:)
    Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc w zrozumieniu "wstępu" do tematu.
    Temat do zamknięcia.

    0
  • #16 05 Mar 2010 11:02
    rafal_rx
    Poziom 25  

    michal122 napisał:
    Temat do zamknięcia.

    Otóż nie. W rytm działania czujki będzie Ci zapalać się i gasnąć oświetlenie. W Integrze w wyjściu typu "naruszenie wejścia" musisz jeszcze ustawić czas.