podłogówka wraz z grzejnikami ściennymi

grzessol 04 Mar 2010 21:39 11992 17
  • #1 04 Mar 2010 21:39
    grzessol
    Poziom 9  

    Jestem w trakcie wyboru systemu ogrzewania i jako źródło wybrałem kominek z płaszczem wodnym wspomagany piecem elektrycznym (tak na wszelki wypadek) i chciałbym w sypialniach zamontować grzejniki ścienne a w kuchni, łazience oraz salonie zastosować podłogówkę. Czy w takim przypadku będzie można zastosować jeden rozdzielacz czy podzielić wszystko na dwa rozdzielacze z osobnymi pompami? Czy macie ewentualnie jakiś schemat?

    0 17
  • Relpol
  • Pomocny post
    #2 05 Mar 2010 08:09
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • Relpol
  • #3 05 Mar 2010 19:24
    grzessol
    Poziom 9  

    Czyli w przypadku zastosowania dodatkowego rozdzielacza długość rury może być dowolna (w moim przypadku około 170 m w przypadku salonu).

    0
  • #4 05 Mar 2010 20:38
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #5 06 Mar 2010 12:48
    hilzie
    Specjalista - systemy grzewcze

    Długośc rury nie jest dowolna.Ograniczenia wynikają z oporów przepływu.
    np.dla rury pex 16x2 ,maksymalna długość to ok 100 mb ,a dla 18x2 ok 120mb. Przy większych powierzchniach ,stosuje się kilka pętli w jednym pomieszczeniu .

    0
  • #6 06 Mar 2010 14:29
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #7 06 Mar 2010 17:37
    hilzie
    Specjalista - systemy grzewcze

    Na 150 m ma się dobrze? ,tylko jaką moc osiąga? Wiadomo że moc cieplna to
    różnica temp zasilania i powrotu X przepływ. Przy dużych oporach nie uzyskamy zakładanego przepływu ,i będziemy mieć mniejszą moc cieplną.

    0
  • #8 06 Mar 2010 17:46
    grzessol
    Poziom 9  

    Czy na oba rozdzielacze można zastosować jedną pompę?

    0
  • #9 06 Mar 2010 18:07
    hilzie
    Specjalista - systemy grzewcze

    Jedna pompa obiegowa w szereg z kotłem ,zasilająca CO .Druga pompa mieszająca ,dla obiegu podłogowego ,najczęściej montowana na rozdzielaczu obwodów podłogowych. Obwody grzejnikowe zasilasz temperaturą nawet 70-80 stopni ,a podłogowe ok 40-45 st. Dlatego musisz mieć tak zwany mieszacz dla obniżenia temperatury zasilania podłogi.

    0
  • #10 06 Mar 2010 20:38
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #11 08 Mar 2010 00:56
    chris1se
    Poziom 11  

    Sano wyliczenie na komputerze to nie wszystko tu potrzeba jeszcze
    dobrego wykonania w/w instalacji ,a z tym będzie problem.
    Kominek z płaszczem wodnym-jaka moc,ilość grzejników ,wielkość zładu wody,rodzaj rur ,izolacji itd.

    0
  • #12 08 Mar 2010 09:00
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #13 08 Mar 2010 10:10
    nasu
    Poziom 19  

    Damian_85 napisał:
    temperatura podłogi nie powinna przekraczać:
    29°C (optymalnie 26°C) – w pokojach, kuchniach, korytarzach; wyjątek stanowią pokoje dziecinne, gdzie ze względu na sposób użytkowania (dzieci najczęściej bawią się na podłodze) maksymalna wartość temperatury powinna być obniżona ..........................................

    Witam Od ponad dziesięciu lat użytkuje ogrzewanie podłogowe, temperatura w pomieszczeniu około /ponad 20C, zasilenie 30C powrót 27C, bez zaworów RTL, jedynie termostatyczny układ mieszający i jednorazowa ręczna regulacja przepływu dla każdego pomieszczenia. Z mojej praktyki wynika, że w miejscu gdzie pracuję stoję gdy temperatura podłogi przekracza 25C bolą stopy i kostki. Ma to miejsce jedynie przy trzydziestko stopniowych mrozach gdy muszę podnieś temperaturę w układzie do ponad 35C. Dobrym rozwiązaniem jest układanie rur na początku gęściej przy oknach, przy ścianach, a na końcu rzadziej bliżej powrotu w miejscach gdzie stoimy np. przy blacie kuchennym.
    OGRZEWANIE PODŁOGOWE I ŚCIENNE
    Z RUR WIELOWARSTWOWYCH (PE-AL-PE)
    SYSTEMU KISAN

    podłogówka wraz z grzejnikami ściennymi

    1
  • #14 08 Mar 2010 10:42
    chris1se
    Poziom 11  

    Dlaczego odrazu ,,zniechęcił,,-poprostu informuję że należy dokładnie
    przemyśleć całą sprawę od AdoZ ,bo potem to ..
    1-Moc kominka i pieca elektrycznego-czy kominek pracuje w układzie zamknętym,sterowniki i jaka jest wspolna automatyka el+kom.
    2-Jedna pętla podłogowki to mało,,150m-?,,-salon 2 strefy +kuch+łaz=rozdzielacz ,,5,,.
    3-Rozdzielacz z pompą z podziałem na strefy,podmieszanie-automatyczny czy ręczny
    4-prowadzenie rur i ich jakość.
    5-Dopasowanie piece-układy ,tzn : mocami .Zbyt duża przegrzew i odwrotnie
    Czasem lepiej drożej ,niż potem zrywać podłogę bo coś cieknie lub zle pracuje.To wszystko trzeba brać pod uwagę

    Dodano po 2 [minuty]:

    Nasu-to jest to.

    0
  • #15 08 Mar 2010 11:33
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #16 08 Mar 2010 12:13
    nasu
    Poziom 19  

    OK.Zrobił bym tak jak u kumpla układy podłogowy i grzejnikowy, kominek z płaszczem wodnym i zbiornikiem buforowym, a dodatkowo na wielkie mrozy i CW w cieple dni kocił gazowy (lub inny). Podłogówka grzeje umiarkowanie non-stop na grzejnikach zawory. Tak jak tu tylko z ręczna regulacja podłogówki
    podłogówka wraz z grzejnikami ściennymi
    A za liczenie i poprawne wykonanie instalacji niech będzie odpowiedzialny ten który będzie to robił.

    0
  • #17 08 Mar 2010 12:28
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #18 09 Mar 2010 20:36
    grzessol
    Poziom 9  

    Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Zrobię jednak tak jak mówicie, dwa rozdzielacze na osobnych pompach (do podłogówki zestaw mieszający). A tak na marginesie to układ może być otwarty czy lepiej zrobić z wymiennikiem?

    0