bender ir425 przy podłączeniu alarm R <1Kohm

djverbi 06 Mar 2010 00:07 1399 0
  • #1 06 Mar 2010 00:07
    djverbi
    Poziom 2  

    witam, mam problem z benderen ir425 w sieci it na statku aluminiowym,mianowicie przy podłączeniu sieci do L1 i L2 wyskakuje alarm i R< 1 kohm, uziemienie bendera podłączone do kadłuba statku, co najciekawsze przy odłączeniu uziomu bender zaczyna wskazywac poprawnie, przewody sprawdzone dodatkowym miernikiem przy nap. 5000V wiec zwarcie i uszkodzenie izolacji odpada,czy musze zastosowac transformator separacyjny miedzy zaciskami L1 L2 a badaną siecią?dodam ze uziomy do kadłuba prowadzone sa zarówno z sieci ac jak i dc, czy ktoś wie co może byc nie tak ?