Włączenie kompresora powoduje zadziałanie bezpieczników.

maniek7986 06 Mar 2010 13:09 2255 7
  • #1
    maniek7986
    Level 2  
    Kupiłem niedawno kompresor na 230V 3 KW silnik niby 18,5 A
    Bezpieczniki w instalacji domowej 20 A i prawie za każdym razem gdy kompresor
    się włączy wywala bezpieczniki. Jak pójdę i przytrzymam trochę bezpieczniki ( automaty ) to chodzi i jak znowu się włączy wywala.
    Co robić?
  • #2
    goldi74
    Level 43  
    Normalna rzecz. Przecież silnik w momencie rozruchu przez chwilę pobiera prąd większy od znamionowego.
  • #3
    maniek7986
    Level 2  
    Więc jak można rozwiązać ten problem?
  • #4
    konik83
    Level 16  
    Zasilić z instalacji, która da sobie z tym radę.
    Ewentualnie softstart, ale generalnie włączenie innych urządzeń w czasie pracy kompresora zasilanego z tej instalacji będzie powodowało zadziałanie zabezpieczeń.
  • #5
    mikitap
    Level 12  
    Możesz zastosować wyłącznik instalacyjny o ch-ce C jeśli posiadasz B.
  • #6
    maniek7986
    Level 2  
    Dzięki wszystkim za pomoc . Problem rozwiązany. Wymiana bezpieczników b20a na c20a. POZDRO
  • #7
    MarcinG
    Level 30  
    No tak, jest problem to trzeba wymienić zabezpieczenie.

    Nikt nie zapyta nawet jak ta instalacja wygląda, przekrój przewodów itd. to tylko szczegóły.
  • #8
    jakubwaba
    Level 22  
    No tak... bezpiecznik wywala to trzeba go wymienić... a kogo tam obchodzą przekroje przewodów i stan instalacji :sm31:
    Przed zwiększeniem wartości lub zmianie charakterystyki zabezpieczenia należy najpierw dokonać oględzin instalacji i ocenić czy wytrzyma ona zmianę zabezpieczenia.
    Jeśli jeszcze zmianę char. z B20A na C20A można znieść to już zwiększenie wartości zabezpieczenia jest niedopuszczalne i radzę o tym pamiętać tak na przyszłość.


    Pozdrawiam