Złącze na przewodzie falownik->silnik

08 Mar 2010 22:45 2687 18
  • Poziom 17  
    Witam

    Mam zainstalowany w urządzeniu silnik "napędzany" falownikiem, okresowo urzadzenie te jest przenoszone i trzeba demontować kabel zasilający.

    Czy można stosować złącze na przewodzie ekranowanym pomiędzy falownikiem a silnikiem ?
    Chciałbym załozyć gniazdo/wtyczka (plastik PCE) lub złącze przemysłowe Harting , czy jest dopuszczalne takie rozwiązanie?


    dziękuję

    fafiks
  • Relpol przekaźniki
  • Relpol przekaźniki
  • Pomocny post
    Poziom 33  
    Jeżeli kabel ekranowany to plastykowe złącze odpada, ale Hartig czy inny Wieland możesz spokojnie wpakować.
    V.
  • Pomocny post
    Specjalista Automatyk
    Witam

    Cytat:
    załozyć gniazdo/wtyczka (plastik PCE)


    Tworzywo sztuczne złe rozwiązanie. Złącze przemysłowe Harting może być.


    Pozdrawiam
  • Poziom 17  
    to juz wiem co mam robić :) a moze mi ktoś opisać dlaczego plastik to złe rozwiązanie? dlatego że "ekranowanie" zostaje przerwane?

    fafiks


    Na tym forum obowiązują zasady poprawnej pisowni właściwe dla języka polskiego. Znaki przestankowe stawia się bezpośrednio po wyrazie, potem spacja. Zdanie zaczyna się wielką literą. Znaki diakrytyczne /ogonki/ są integralną częścią naszego języka! Popraw ten post, oraz swój wcześniejszy w tym temacie!
    [Akrzy]
  • Specjalista Automatyk
    Witam

    Dokładnie tak.

    Pozdrawiam
  • Poziom 29  
    Zależy w jakich warunkach pracuje ta maszyna itd.
    Bez przesady z tym ekranowaniem przewodów od falowników. Robi sie to już normalnie jak z różnicówkami w instalacjach. Muszą być i koniec...

    U mnie w zakładzie mam kilkanaście maszyn które mają falowniki od 0.4kW do 15kW i chyba tylko dwa malutkie maja ekranowane przewody. Ktoś kiedyś podłączał na zwykłych OW i działa do dziś dzień, żadnych problemów itd.
  • Spec od Falowników
    fantasta napisał:
    Zależy w jakich warunkach pracuje ta maszyna itd.
    Bez przesady z tym ekranowaniem przewodów od falowników.....


    To że Ktoś tak podłączył przemienniki i pracują "poprawnie" nie oznacza że jest to instalacja zgodna z przepisami... ja bym się nie cieszył...
    inna sprawa kto dopuścił taka instalację do ruchu ? I kto ją konserwuje bez zwrócenia uwagi na niezgodność z przepisami....



    pozdrawiam :)
  • Poziom 17  
    falowniki.com napisał:
    To że Ktoś tak podłączył przemienniki i pracują "poprawnie" nie oznacza że jest to instalacja zgodna z przepisami... ja bym się nie cieszył...
    inna sprawa kto dopuścił taka instalację do ruchu ? I kto ją konserwuje bez zwrócenia uwagi na niezgodność z przepisami....


    O jakich przepisach piszesz, Kolego??
    Stosowanie ekranowanego kabla to zalecenie, nie przymus.
  • Poziom 29  
    bhtom napisał:
    To chyba masz proste maszyny :)


    No proste. Prasy, gilotyny, przenośniki itp. Większość na przekaźnikach, kilka PLC.

    Cytat:
    inna sprawa kto dopuścił taka instalację do ruchu ? I kto ją konserwuje bez zwrócenia uwagi na niezgodność z przepisami....

    pozdrawiam :)


    Poproszę o podanie wspomnianych przepisów lub norm.
    Silnikowy kabel ekranowany falownikowi nie jest do niczego potrzebny.
    Ekranowanie kabli z względu na wysokie częstotliwości kluczowania są potrzebne do niezakłócania sygnałów analogowo-cyfrowych, komunikacji lub PLC.
  • Pomocny post
    Poziom 36  
    Nikt nie pisze, że ekran jest potrzebny falownikowi, ale właśnie chodzi o zakłócenia dla pozostałych elementów maszyny. Ewentualna późniejsza diagnostyka jest bardzo uciążliwa. Można spędzić wiele godzin przy maszynie próbując zlokalizować usterkę, a wszystkiemu winien jest nieekranowany przewód falownika...
  • Pomocny post
    Poziom 33  
    bhtom napisał:
    Można spędzić wiele godzin przy maszynie próbując zlokalizować usterkę, a wszystkiemu winien jest nieekranowany przewód falownika...

    I na to fachowcowi potrzeba wiele godzin? Wyrazy współczucia...
    V.
  • Pomocny post
    Spec od Falowników
    Kabel zasilający łączący silnik z falownikiem wytwarza zaburzenia częstotliwości radiowych które promieniują do otoczenia.
    Zgodnie z EMC należy zapobiegać takiemu zjawisku...

    Dopuszczalne wartości emitowanych zakłóceń oraz odporności na zakłócenia układów regulacji prędkości podane są w normie IEC/ EN 61800-3,
    zgodnie z IEC/EN 61800-3 środowisko 1 oraz 2, kategorie C1, C2, C3, w zależności od wykonania.
    Unijna norma kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC

    pozdrawiam
  • Poziom 36  
    vorlog napisał:
    bhtom napisał:
    Można spędzić wiele godzin przy maszynie próbując zlokalizować usterkę, a wszystkiemu winien jest nieekranowany przewód falownika...

    I na to fachowcowi potrzeba wiele godzin? Wyrazy współczucia...
    V.

    Jak coś "sieje" po sieci ASI na której postawione jest całe bezpieczeństwo maszyny i przez te zakłócenia maszyna nieregularnie zatrzymuje się (np: 5 razy w przeciągu 8 godzin), to niestety nie da się zlokalizować takiej usterki w 5 minut. No chyba, że się mylę, w końcu Polak potrafi, a fachowiec fachowcowi nie równy...
    Dlatego lepiej stosować ekran.
  • Poziom 17  
    Kolego falowniki.com:
    po pierwsze aktualnie obowiązuje dyrektywa EMC 2004/108/EC,
    po drugie okablowanie i złącza są wyłączone w wymagań w/w dyrektywy, w tym akurat przypadku podlega pod nią tylko falownik,
    po trzecie stosowanie norm w obrębie dyrektywy jest dobrowolne.
    Pozdrawiam!
  • Poziom 17  
    u nas w firmie są dwie maszyny w dwóch halach, kiedyś w jeden maszynie czujnik indukcyjny sam zaczął podawać sygnał bez zbliżania metalu, okazało się w drugiej maszynie /hali/ jest silnk z falownikiem bez przewodu ekranowanego i w momencie kiedy ten silnik startował, powodował że w/w czujnik indukcyjny dawał sygnal. Po zmianie czujnika sprawa uspokoiła się i dodatkowo zmieniono przewody na ekranowane. Może miały wpływ na te zakłócenie przewody nie ekranowane..

    fafiks
  • Poziom 29  
    fafiks napisał:
    u nas w firmie są dwie maszyny w dwóch halach, kiedyś w jeden maszynie czujnik indukcyjny sam zaczął podawać sygnał bez zbliżania metalu, okazało się w drugiej maszynie /hali/ jest silnk z falownikiem bez przewodu ekranowanego i w momencie kiedy ten silnik startował, powodował że w/w czujnik indukcyjny dawał sygnal. Po zmianie czujnika sprawa uspokoiła się i dodatkowo zmieniono przewody na ekranowane. Może miały wpływ na te zakłócenie przewody nie ekranowane..

    fafiks


    Jakoś nie widzę tego...