upalone zero a napięcie w sieci

10 Mar 2010 14:44 7826 17
  • Poziom 12  
    Witam, czy ktoś z szanownych kolegów może w prosty sposób wytłumaczyc dlaczego w instalacji trójfazowej po upaleniu zera (N) może sie na nim pojawic napięcie które spowoduje uszkodzenie urządzeń wpiętych do sieci? wiem że to napięcie zależne jest od nierównomiernego obciążenia faz - tylko nie potrafie sobie wytłumaczyc dllaczego.

    pozdrawiam
  • Poziom 39  
    Najprościej- masz dwa urządzenia włączone do zasilaniaw różne fazy ( nie koniecznie w tym samym pomieszczeniu) - telewizor i czajnik.
    Jak N jest ok oba są zasilane z 230V. Jak odpadnie N to na TV masz 400V ( z drugiej fazy przez małą rezystancję czajnika....
    Pozdr.J.
  • Poziom 12  
    a jak mam trzy odbiorniki każdy zasilony z innej fazy i jesli będzie przerwa na N na zasilaniu w rozdzielni głównej to jakie bedzie napięcie ( z której fazy) ? Czy wszystkie trzy urządzenia sie spalą czy może któres przeżyje ?

    pozdrawiam
  • Poziom 39  
    Przypominam że zawód wróżki jest jż ujęty w spisach ZUS-u ale na elektrodzie jeszcze jej nie mamy..
    wszystko zależy od konstrukcji urządzeń, ich wewnętrznych zabezpieczeń itp.
    W omawianym wyżej przypadku ( czajnik i TV) większe szanse na przeżycie ma czajnik. W TV w najlepszym przypadku spali się bezpiecznik.

    Spotkałem się z piecenm CO ( dużej znanej firmy) który notorycznie wyłączał B16, bo , jak się potem okazało, był podłaczony pod międzyfazowe 400V. Widocznie konstruktorzy to przewidzieli i zamontowali odporny na wielokrotne przeciążanie układ p/ przepięciowy, dający zwarcie przy przekroczeniu określonego poziomu napięcia ( np warystor)
    Pozdr.J.
  • Poziom 34  
    Przeżyje ten,na którego fazie jest podłączony jakiś odbiornik o dużym poborze prądu np. bojler.
  • Poziom 39  
    Pod warunkiem szczęśliwego zbiegu okoliczności ( że termostat bojlera będzie załączony) Ogólnie są to stany nieustalone w sieci i dużo zależy od losu...
    Pozdr.J.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Moderator
    adamjur1 napisał:
    Pod warunkiem szczęśliwego zbiegu okoliczności ( że termostat bojlera będzie załączony) Ogólnie są to stany nieustalone w sieci i dużo zależy od losu...
    Pozdr.J.


    Nie tak bardzo. Bo to można policzyć jak odbiorniki połączone w gwiazdę (może być niepełna, czyli zwykłe połączenie szeregowe) bez przewodu zerowego, zasilane napięciem 400V
  • Specjalista elektryk
    adamjur1 napisał:
    Pod warunkiem szczęśliwego zbiegu okoliczności ( że termostat bojlera będzie załączony) Ogólnie są to stany nieustalone w sieci i dużo zależy od losu...
    Pozdr.J.

    Kolego Jurku - nasz szczęśliwy zbieg okoliczności jest nie koniecznie szczęśliwy dla sąsiada. ;-) . Takie sobie przeciąganie liny. Kto pociągnie więcej prądu ten lepszy.

    pzdr
    -DAREK-
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 34  
    Wynika to z rozkładu napięć.Przy braku zera obydwa urządzenia podłączone są szeregowo do napięcia międzyfazowego czyli 400V.Na urządzeniu,które pobiera większy prąd czyli ma mniejszą rezystancję będzie mniejsze napięcie ,a na drugim większe,więc ono padnie.
  • Poziom 12  
    a nie będzie tutaj "konfliktu faz"? Jeśli mamy te dwa urządzenia każde zasilone z innej fazy i przewód N urwie się przed zabezpieczeniami to napięcie z tych dwóch urządzeń nie ma ujścia i odkłada się na przewodzie N z pierwszego np. L1 a z drugiego L2. Dwa napiecia na jednym przewodzie - nie ma zwarcia?

    pozdrawiam
  • Warunkowo odblokowany
    mrus napisał:
    a nie będzie tutaj "konfliktu faz"? Jeśli mamy te dwa urządzenia każde zasilone z innej fazy i przewód N urwie się przed zabezpieczeniami to napięcie z tych dwóch urządzeń nie ma ujścia i odkłada się na przewodzie N z pierwszego np. L1 a z drugiego L2. Dwa napiecia na jednym przewodzie - nie ma zwarcia?


    Jedno napiecie na jednym przewodzie. Po prostu przy upaleniu przewodu N w danym gniazdku zamiast zera będziesz miał napiecie z innej fazy ale nie bezpośrednio tylko przez wpięte do niej odbiorniki.
  • Poziom 12  
    w celu dogłębnego zrozumienia tematu zrobiłem rysunek. jak będzie w tym wypadku?

    upalone zero a napięcie w sieci

    Moderowany przez retrofood:

    Zdania zaczynamy dużą literą. Następny post naruszający regulamin pójdzie do kosza.

  • Warunkowo odblokowany
    Zakładając, że owe prostokąty to odbiorniki, po upaleniu N będą one połączone szeregowo między dwie fazy.
    upalone zero a napięcie w sieci
  • Poziom 12  
    No i tu wracamy do sedna sprawy. Nie będzie zwarcia międzyfazowego? Według mojego rozumowania (pewnie błędne) odbiornik lewy poda L1 na N a odbiornik prawy poda L2 na N.
  • Warunkowo odblokowany
    A skąd ma być zwarcie? Rezystancja odbiornika się nie zmienia po upaleniu przewodu N, a czy nastąpi upalenie czy też instalacjia działa bezawaryjnie odbiornik tak samo jest podłączony pomiędzy przewody L i N.
  • Poziom 12  
    Eh... dobra już rozumiem. temat uważam za zamknięty

    pozdrawiam i serdecznie dziękuję