Jak zgrać program z kart APU302 GeFanuc?

pawelzad 12 Mar 2010 16:23 1047 7
  • #1 12 Mar 2010 16:23
    pawelzad
    Poziom 10  

    Czy ktoś wie jak zciągnąć program z kart APU302.
    Potrzebuję zrobić kopie zapasowe programów z tych kart, które są w racku sterownika PLC 90-30. Karty te mają na sobie 15 pinowe złącze do transmisji szeregowej. Załatwiłem sobie konwerter RS422/485 - RS323 służący do komunikacji z takimi kartami. Mam oprogramowanie Logic Master i Logic Developer ale nie mogę się połączyć z tymi kartami.
    Widziałem raz jak serwisant tych maszyn zmieniał program w tych kartach, komunikował się z nimi takim właśnie konwerterem, ale miał jakiś dedykowany program podobno tylko dla techników serwisu tych maszyn.

    0 7
  • #2 12 Mar 2010 20:51
    janusz2110
    Poziom 10  

    Hallo.
    Wlacz sie na strone internetowa GE FANUC i poszukaj sobie manual gfk0840.
    Tam jest ta karta opisana, wlacznie z kablem (po angielsku).
    Mam nadzieje, ze wiesz co robisz :-)

    Pozdrawiam
    Janusz

    0
  • #3 13 Mar 2010 09:44
    pawelzad
    Poziom 10  

    Dzięki za podesłanie tego pliku, do tej pory nie trafiłem na niego, pewnie się przyda.
    Dlaczego piszesz czy wiem co robię, czy podpięcie się do tej karty czymś grozi?

    0
  • #4 13 Mar 2010 21:34
    janusz2110
    Poziom 10  

    @pawelzad
    Mialem na mysli fakt (doswiadczenie), iz wiele osob preparujacych wlasne kable nie przywiazuje zbytniej wagi do takich drobiazgow jak porzadna "masa" czy ekran :-)
    Karty Fanuca sa bardzo wrazliwe na wyladowania elektrostatyczne i zaklocnia pochodzace z notebooka :-)
    Pozdrawiam
    Janusz

    0
  • #5 14 Mar 2010 10:17
    pawelzad
    Poziom 10  

    Mam oryginalny konwerter i przewód od Astora.

    0
  • #6 14 Mar 2010 12:04
    janusz2110
    Poziom 10  

    Sorry, jak widac zle cie zrozumialem :-)
    Pytanie: masz program APM? (Axis Positioning Module). Jest to dodatkowy modul do Logicmaster umozliwiajacy dostep do APU302 - bez tego nie masz szans.
    Pozdrawiam
    Janusz

    0
  • #7 14 Mar 2010 18:52
    pawelzad
    Poziom 10  

    Witam.
    Tak mam ten moduł APM uruchamiany poprzez F4 w LM90.

    0
  • #8 17 Mar 2010 09:09
    pawelzad
    Poziom 10  

    Poustawiałem parametry komunikacji szeregowej według instrukcji gfk0840, używam oryginalnego konwertera GEFANUC, mimo to nie mogę nawiązać połączenia?

    0