Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Katalog Megger
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Pomiar pojemności akumulatorów żelowych 12V jak?

marcrudz 14 Mar 2010 08:05 19995 11
  • #1 14 Mar 2010 08:05
    marcrudz
    Poziom 12  

    Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Jestem instalatorem systemów alarmowych i na codzień mam doczynienia z akumulatorami żelowymi montowanymi w centralkach dla podtrzymania napięcia.
    Konserwacja systemu polega również na pomiarze pojemnści akumulatorów (przynajmniej raz na pół roku).
    Firma dokonała więc zakupu testera - http://www.tester-gold-ibt.alarmnet.com.pl/PDFkarty/kartagold.pdf który miał ułatwić życie.
    Niestety dokonując pomiarów jestem przerażony ponieważ żaden z testowanych akumulatorów nie mieści sie w granicach kwalifikujących do do dalszej eksplatacji tj. pojemność spada poniżej 65% jego nominalnej wartości. W tej sytuacji powinienem wymienić około 78% akumulatorów na naszych obiektach. Proszę o pomoc czy testowanie tym testerem jest wiarygodne? czy może akumulatory produkowane w większości w chinach rzeczywiście mają takie słabe parametry?
    dziękuję za pomoc.
    p.s. przeglądałem mnóstwo różnych postów ale takiego tematu nie znalazłem na żadnym.
    pozdrawim

    0 11
  • Katalog Megger
  • #2 14 Mar 2010 08:40
    Arutim
    Poziom 20  

    Witam,
    Najlepiej weź jakiś jeden dowolny akumulator i naładuj go do pełna. Następnie zmierz go tym miernikiem a później podłącz do niego żarówkę[i] o znanej mocy i napięciu takim jaki ma aku i rozładuj go do napięcia zgodnie z opisem z tej strony http://www.cyfronika.com.pl/zelowe_instrukcja.htm w sekcji o rozładowaniu. Wyznaczysz sobie w ten sposób szacunkowo pojemność i będziesz mógł porównać z tym miernikiem który masz...

    0
  • #3 14 Mar 2010 16:37
    ronwald
    Poziom 27  

    Jedyną metodą, która precyzyjnie określi pojemność baterii jest rozładowanie baterii prądem 10-godzinnym. Oczywiście bateria musi być najpierw naładowana (należy poddać baterię ładowaniu wyrównawczemu 2,35V/ogn do 2,45/ogniwo przez 12 h) a następnie rozładować. Odchyłka prądu rozładowczego nie powinna być większa niż 5% Iroz podczas trwania procesu rozładowania. Zgodnie z normą Eurobatt, jeśli bateria ma pojemność większą równą 80% Qn, bateria jest sprawna.

    0
  • Katalog Megger
  • #4 17 Kwi 2010 16:18
    .:Marcin:.
    Poziom 11  

    a jaką masz powtarzalność pomiaru jednego akumulatora?
    z tego co widziałem to te mierniki są bardzo wrażliwe na prawidłowe podłączenie styków pomiarowych.

    0
  • #5 26 Kwi 2010 17:25
    Mark Masterson
    Poziom 12  

    Witam.
    Sam mam taki miernik od jakiegoś roku i generalnie na kolana mnie nie powala.
    Najistotniejsze podczas pomiaru to to by cały czas dociskać krokodylki do zacisku badanego akumulatora, a już najlepiej, jeśli używał będziesz tej części krokodylków która ma "jeżyki" (te wypustki z igiełkami) a i tak polecam nadal dociskać...

    Producent zapewnia iż urządzenie to mierzy pojemność nawet do 200Ah, aczkolwiek dwa akumulatory badane osobno (120Ah) spięte ładnymi płaskownikami miedzianymi równolegle dały łącznie 167Ah odczytu, więc raczej średnie te pomiary.

    Swego czasu był kit AVT 2376 i jak dla mnie to omawiany miernik (za dość wygórowaną kasę co do jego wiarygodności) jest niczym innym jak układem AVT wraz z wyświetlaczem...

    pozdrawiam

    0
  • #6 19 Lis 2010 10:26
    ^ToM^
    Poziom 33  

    ronwald napisał:
    Jedyną metodą, która precyzyjnie określi pojemność baterii jest rozładowanie baterii prądem 10-godzinnym.


    Małe sprostowanie. Według norm międzynarodowych 20-godzinnym. To spora różnica. Przy prądzie 10-godzinnym zmierzona pojemność będzie dużo niższa od znamionowej, wypisanej na obudowie akumulatora!
    Pozdrawiam

    0
  • #7 19 Lis 2010 14:58
    ronwald
    Poziom 27  

    Skoro twierdzisz, że pradem 20 - godzinnym podaj normę na którą się powołujesz :).

    0
  • #8 21 Lis 2010 22:50
    ^ToM^
    Poziom 33  

    ronwald napisał:
    Skoro twierdzisz, że pradem 20 - godzinnym podaj normę na którą się powołujesz :).


    PN-EN 50342-1:2007 Akumulatory ołowiowe rozruchowe -- Część 1: Wymagania ogólne i metody badań
    PN-EN 60254-1:2006 Akumulatory ołowiowe trakcyjne -- Część 1: Ogólne wymagania i metody badań
    Oraz każda inna norma o akumulatorach ołowiowych. Wszędzie i zawsze jest pojemność dla prądu rozładowania 20-godzinnego.

    W normach zagranicznych dokładnie tak samo:

    Sposoby kodowania parametrów akumulatorów - normy

    Numer DIN
    W Europie tradycyjnie używany jest system kodowania parametrów akumulatorów według DIN (Niemieckie Normy Przemysłowe), lecz jest zastępowany przez system kodowania ETN. System kodowania DIN jest ciągle używany, głównie w Europie do identyfikacji typu akumulatora. Np. 560.49

    •pierwsza cyfra – napięcie
    •1-2 = akumulator 6 V
    •5-7 = akumulator 12 V
    •druga i trzecia cyfra – pojemność znamionowa
    •560 = 60Ah przy rozładowaniu 20 godzin
    •660 = 160Ah przy rozładowaniu 20 godz.
    •czwarta i piąta cyfra – niepowtarzalny numer kodujący parametry i cechy akumulatora.


    Numer ETN
    System ETN (Europejski System Kodowania) wprowadzony został w celu zastąpienia systemu kodowania DIN podczas harmonizacji norm europejskich dotyczących akumulatorów. System kodowania ETN wykorzystuje pewne zasady systemu DIN, co ułatwia przejście do nowego systemu oraz rozszerza jego możliwości.

    Wprowadzenie systemu ETN doprowadziło do wydania około 2000 numerów części podczas formalnego okresu kontrolnego do roku 2006, co może prowadzić do chaosu w nadawaniu numerów bez formalnego rejestru nadanych numerów. Kontrola numerów nadawanych przez Eurobat została zlikwidowana w 2006r., w wyniku czego obecnie nadawane numery jest trudno zrozumieć, ponieważ nie istnie formalna, centralna rejestracja nadawanych numerów.

    Dziewięciocyfrowy system kodowania ETN zawiera dodatkowe informacje w stosunku do systemu DIN.
    np. 536 046 030

    •pierwsza cyfra
    napięcie - 1-2 = akumulator 6 V, 5-7 = akumulator 12 V
    •druga i trzecia cyfra – pojemność znamionowa
    560 = 60Ah przy rozładowaniu 20 godz.
    660 = 160Ah przy rozładowaniu 20 godz.
    •czwarta, piąta i szósta cyfra – niepowtarzalny numer kodujący
    piąta i szósta cyfra może odsyłać wstecz do starszych konstrukcji akumulatorów i oryginalnego numeru DIN
    (czwarta i piąta cyfra)niepowtarzalny numer kodujący szczegóły dotyczące
    trwałości, prądu rozruchowego przy zimnym silniku,odporności na wibracje, zacisków przyłączeniowych
    i szczegółów mocowania.
    •siódma, ósma i dziewiąta cyfra - prąd rozruchowy przy zimnym silniku

    0
  • #9 22 Lis 2010 01:58
    ronwald
    Poziom 27  

    Normy trzeba czytać ze zrozumieniem!
    Akumulatory do podtrzymania zasilania rozmaitych centralek są źródłami stacjonarnymi, stąd trzeba sięgnąć po normę PN-EN 60896-1;2. Proszę przeczytać sekcję piątą punkt 13 Badanie pojemności :).

    1
  • #10 22 Lis 2010 10:25
    ^ToM^
    Poziom 33  

    ronwald napisał:
    Normy trzeba czytać ze zrozumieniem!
    Akumulatory do podtrzymania zasilania rozmaitych centralek są źródłami stacjonarnymi, stąd trzeba sięgnąć po normę PN-EN 60896-1;2. Proszę przeczytać sekcję piątą punkt 13 Badanie pojemność :).


    Nie opowiadaj głupot, sam chyba nie rozumiesz tego co czytasz.
    Powtarzam, od zawsze pojemność znamionowa jest podawana dla czasu rozładowania 20-godzinnego. Nigdzie nie znajdziesz informacji że pojemność jest podawana dla Q10 (nie wiem skąd wogóle taki mit się wziął). Podejrzewam stąd, że ludzie mylą ładowanie i rozładowywanie. Rzeczywiście ładować należy prądem 1/10Q ale z pojemnością znamionową to już nie ma wiele wspólnego. Im większa pojemność tym to ma mniej wspólnego. Otwórz sobie kartę katalogową dowolnego producenta i dowolnego akumulatora.
    Dla przykładu weźmy akumulator (bardzo popularne) EUROPOWER 12V /230Ah
    http://www.emu.com.pl/download_script.php?file=EP230_12

    Jest napisane jak byk: 230 Ah / C20 Pojemność znamionowa.
    Dla prądu 20- godzinnego ma 230Ah a dla 10 godzinnego juz tylko 218,5Ah, a dla 1-godzinnego 151Ah
    Na stronie EMU masz innych producentów, DYNASTY, KOBE, ACUMAX, itd.

    Albo weźmy np http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01283936432.pdf
    Dla akumulatora 12V/17Ah, stoi jak drut:
    Capacity 7.2Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @25 (77 )

    inny: 12V/88Ah:
    http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01283937132.pdf
    Capacity 88 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @25 (77 )

    Otwórz sobie obojętnie jaką kartę katalogową, byle jakiego producenta to się przekonasz, że znamionowa pojemność (czyli ta co jest podana na obudowie) jest zawsze dla 20-godzinnego prądu a nie udowadniaj nam czegoś co nie istnieje.

    3
  • #11 22 Lis 2010 12:21
    ronwald
    Poziom 27  

    Widzę, że emocje Ciebie nie opadły. Powiem Ci więcej testy pojemności możesz wykonywać prądem jednogodzinnym!. Kiedy ochłoniesz poszukaj normy , którą wskazałem, następnie przeczytaj ze zrozumieniem, a będziesz więcej wiedział.

    0
  • #12 22 Lis 2010 12:34
    prezeswal
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Temat zamykam.
    Taki styl wymiany poglądów jest naruszeniem regulaminu.

    0