Komunikacja HMI TP 177B z PLC S7 312C przez Profinet

Damiant224 16 Mar 2010 18:04 2281 4
SterControl
  • #1
    Damiant224
    Level 9  
    Chcę połączyć panel HMI TP 177B ze sterownikiem PLC S7 312C wykorzystując sieć Profinet. Korzystam z modułu sieciowego CP 343-1 Advanced skonfigurowanego jako IO Controller. Komputer PC, panel i sterownik są połączone w topologii gwiazdy z użyciem huba. Proszę o podpowiedź na temat konfiguracji sterownika i panelu HMI.
  • SterControl
  • #2
    acid12
    Level 21  
    do projektu w step7 musisz dodac urzadzenie HMI w ktorym tez konfigurujesz polaczenia do sieci ethernet (adres IP oraz siec)

    jezeli uzywasz wincc flexible to mozesz projekt zintegrowac z step7
  • SterControl
  • #3
    Damiant224
    Level 9  
    A czy w programie sterownika konieczne jest stosowanie bloków funkcyjnych FB12/FB13?
  • #4
    acid12
    Level 21  
    w wincc ustawiasz tagi, do ktorych symboli z step7 maja sie odnosić, a pozniej juz sobie takich tagów uzywasz w wincc.

    tj najprostszy sposob aby panel odczytal dane ze sterownika, albo wyslał jakieś
  • #5
    Damiant224
    Level 9  
    Udało mi się skomunikować panel ze sterownikiem wykorzystując Industrial Ethernet (bez Profinet). Jeśli konfiguruję CP 343-1 advanced jako IO Controller i podłączam HMI do sieci Profinet w HW config, sieć nie działa (na cp 343-1 świecą się obydwie czerwone diody). Co może być przyczyną?