Pomiary instalacji piorunochronnej.

marwis1 19 Mar 2010 15:31 9003 13
  • #1
    marwis1
    Level 16  
    Witam
    Czy może mnie ktoś oświecić, w jaki sposób wykonać pomiar instalacji piorunochronnej budynku. Posiadam miernik MPI-520 .
    Co mam wpisać w protokole w rubryce: warunki pomiaru, uziemienie?
    I skąd mam wiedzieć jaki jest rodzaj i stan wilgotności gruntu oraz dopuszczalna rezystancja uziemienia?
    Czytałem trochę o tym, ale bez doświadczenia to jednak nie to...
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2
    Anonymous
    Anonymous  
  • #3
    kantor86
    Level 11  
    Pomiar rezystancji uziemienia uziomu powinien być wykonany odpowiednią metodą techniczną lub kompensacyjną. Rezystancję uziemień mierzy się prądem przemiennym
    Nie można wykonywać pomiarów rezystancji uziemień prądem stałym, gdyż siły elektromotoryczne powstające na stykach metal-elektrolit powodują błędy pomiarów, oraz ze względu na elektrolityczny charakter przewodności gruntu.
    Najczęściej do pomiaru rezystancji uziemienia uziomu używany jest induktorowy miernik do pomiaru uziemień IMU oparty na metodzie kompensacyjnej.
    Prąd dopływający do uziomu rozpływa się w gruncie promieniście na wszystkie strony. Gęstość prądu jest największa koło uziomu, powodująca powstanie lejowatej krzywej potencjału, której kształt jest zależny od rezystywności gruntu.
    Pkt.1METODA TECHNICZNA
    Metoda techniczna pomiaru rezystancji uziemienia nadaje się do pomiaru małych rezystancji w granicach 0,01-1 Oma

    Wadami metody technicznej są:
    a) konieczność stosowania pomocniczych źródeł zasilania;
    b) na wynik pomiaru mogą mieć wpływ prądy błądzące;
    c) niemożliwość bezpośredniego odczytu mierzonej rezystancji.
    Ogólnie metoda praktycznie nie stosowana.
    Pkt.2.METODA KOMPENSACYJNA
    Metoda kompensacyjna stosowana jest do pomiarów rezystancji uziemień od kilku do kilkuset W.
    Źródłem prądu przemiennego jest induktor korbkowy z napędem ręcznym. Częstotliwość wytwarzanego napięcia wynosi 65 Hz przy 160 obr/min korbki. Napięcie znamionowe wynosi kilkadziesiąt woltów i nie musi być regulowane
    Prąd przemienny o stałej wartości przepływa między badanym uziomem U i uziomem pomocniczym U1 umieszczonym w takiej odległości od U, że uziomy nie oddziaływują na siebie. Drugi uziom pomocniczy U2, którym może być metalowy pręt (sąda)
    wbity w grunt, jest umieszczony w połowie odległości między U i U1i umożliwia pomiar spadku napięcia między U i U2
    Rezystancja uziomu to iloraz napięcia między U i U2 i prądu przepływającego między U i U1, pod warunkiem, że uziomy nie oddziaływują na siebie. Dla sprawdzenia, że zmierzona rezystancja jest prawidłowa należy wykonać dwa dalsze odczyty z przesuniętym uziomem pomocniczym U2 raz 6 m w kierunku od uziomu U, a drugi raz 6 m do uziomu U1. Jeżeli rezultaty tych trzech pomiarów są zgodne w granicach błędu pomiaru, to średnią z trzech odczytów przyjmuje się jako rezystancję uziomu U. Jeżeli nie ma takiej zgodności, pomiary należy powtórzyć przy zwiększeniu odległości między U i U1 lub zmianie kierunku rozstawienia elektrod. Dokładność pomiaru badanego uziemienia nie zależy praktycznie od rezystancji uziomów pomocniczych, wpływa ona jedynie na czułość układu pomiarowego; im większa rezystancja tym mniejsza czułość układu pomiarowego. Badany uziom powinien być połączony z zaciskiem miernika możliwie krótkim przewodem pomiarowym, gdyż miernik mierzy łączną rezystancję uziemienia i przewodu. W przypadku długiego przewodu pomiarowego, od wyniku pomiaru należy odjąć rezystancję tego przewodu, którą należy zmierzyć oddzielnie. Okresowo należy sprawdzać stan tego przewodu przez pomiar jego rezystancji, która nie powinna być większa niż 1 W.
    Rezystywność gruntu ma decydujący wpływ na rezystancję uziomu. Rezystywność ta waha się od 2 Wm do 3000 Wm, zależy od składu fizycznego gleby i jej wilgotności . Ze wzrostem wilgotności rezystancja maleje, do pewnej granicy.
    Rezystywność gruntu kształtuje się następująco:
    gleba bagnista 2 - 5 om
    gliny i piasek gliniasty 4 - 150 om
    kreda 0 - 400 om
    torf powyżej 200 om
    piasek, żwir 300 - 3000 om
    grunt skalisty 2000 - 8000 om
    Rezystancja uziomu zależy od: wielkości i kształtu uziomu, rezystywności właściwej gruntu, podlega zmianom sezonowym w zależności od opadów atmosferycznych, zmiany te są tym mniejsze im uziom jest głębszy. Najlepszymi uziomami są uziomy głębokie.
    Czynnikiem utrudniającym pomiary są prądy błądzące zniekształcające wyniki pomiarów.
    Pkt.3.Pomiar rezyst uziemień piorunochronnych miernikiem udarowym
    Polska Norma PN-89/E-05009/03 dotycząca obostrzonej ochrony obiektów budowlanych wymaga pomiaru rezystancji uziemienia mostkiem udarowym, który jako kryterium oceny stanu uziemienia podaje jego impedancję zmierzoną przy przepływie prądu o dużej stromości narastania.
    W Politechnice Gdańskiej opracowano metodę pomiaru impedancji uziomu jako stosunku chwilowej wartości spadku napięcia i wywołującego go prądu o odpowiednio krótkim czasie narastania impulsu. Cyfrowy miernik WG-307 produkowany przez firmę ATMOR z Gdańska realizuje pomiar w pełni automatycznie i wykazuje dużą odporność na zakłócenia.
    Do pomiaru wykorzystuje się dwie sondy : prądową Si i napięciową Su. Po uruchomieniu przetwornica P zasila generator udarów G napięciem 1 kV. Generator emituje do obwodu pomiarowego paczkę udarów prądowych o czasie czoła ok. 4 ms (WG-307W) lub ok. 1 ms (WG-307S) i amplitudzie 1 A. Woltomierz V porównuje sygnał z sondy pomiarowej, przekształcony w dzielniku D, z sygnałami wzorcowymi z generatora udarów i przez kilkanaście sekund wyświetla uśredniony wynik pomiaru. Blok automatyki steruje pracą miernika, wybierając automatycznie zakres pomiarowy 20/200 W, testuje wyświetlacz i akumulatory zasilania i wyłącza je po wyświetleniu wyniku.
    Omawiany miernik bada właściwości uziemienia instalacji piorunochronnej (wersja WG-307W) w warunkach zbliżonych do występujących w chwili uderzenia pioruna oraz umożliwia pomiary uziemień poszczególnych słupów linii elektroenergetycznych (wersja WG-307S). Błąd metody oceniany jest na 4 %.
    To na razie tyle.Taki mały referacik do poduszki.Powodzenia przy pomiarach
  • #4
    pavulon
    Level 21  
    Quote:
    o mam wpisać w protokole w rubryce: warunki pomiaru, uziemienie?

    Pogodę, rodzaj wykorzystanego uziomu (pionowy, poziomy itd..)

    Quote:
    I skąd mam wiedzieć jaki jest rodzaj i stan wilgotności gruntu oraz dopuszczalna rezystancja uziemienia?

    Sprawdź jaki grunt, resztę informacji dostarczą ci np. normy.

    Na stronieSEPu w dziale opracowania jest kilka ciekawych rzeczy, radzę się z tym zapoznać.
  • #5
    Anonymous
    Anonymous  
  • #6
    marwis1
    Level 16  
    Witam ponownie.
    Otóż posiadam uprawnienia D, E oraz na wszelkie pomiary. Lecz nie mam doświadczenia. Kolega JarekOr zadowolony? Dziękuję moderatorowi za wstawiennictwo:)
    Dziękuję Ci kolego kantor86 za Twój obszerny referat teoretyczny, lecz szczerze mówiąc takich informacji nasłuchałem się już na kursie SEP oraz z innych wydawnictw. Chodzi mi bardziej o praktyczną stronę typu: "podłącz elektrodę prądową do uziomu" czyli kawa na ławę bez owijania w bawełnę. Mam budynek z salą wykładową, parterowy z zainstalowaną inst odgromową i MPI-520. Od czego zacząć?
  • #7
    EAndrzej
    Level 21  
    Witam.

    marwis1 wrote:
    Od czego zacząć?


    Najprzyzwoiciej będzie nie sprowadzając dalszymi pytaniami i błaganiami o łopatologiczne porady forum Elektroda do poziomu analfabety.Porady przez internet i tak nie pomogą czego są dowody powyżej - powyżej koledzy się starali - a tu tylko wołanie żeby jeszcze prościej. Pomiary to nie zabawa.

    Czyli na pytanie od czego zacząć jest odpowiedź:

    najlepiej pójść do szkoły !.
  • #8
    januszbe
    Level 19  
    Witam
    Na początku robisz oględziny odgromu. Wchodzisz na dach i sprawdzasz stan zwodów, stan połączeń, czy nie są załamane, zapętlone ogólnie czy jest OK. Następnie sprawdzasz miejsca kontrolne to tam gdzie łączy sie drut z bednarką jeżeli są ślady korozji to pięknie wszystko czyścisz je oczywiście wszystkie rozłączasz ( wszystkie tzn ile ich tam jest) i ..... wykonujesz pomiar swoim miernikiem.
  • #9
    marwis1
    Level 16  
    EAndrzej-u, proszę o wyrozumiałość dla "młodych" - "Ty też się kiedyś uczyłeś".
    Januszbe, dziękuję o to mi chodziło.
  • #10
    januszbe
    Level 19  
    Mierzysz oczywiście bednarkę zakopaną w ziemi!!. Jak pomiar wyjdzie OK to ładnie wszystko skręcasz i konserwujesz smarem i....do następnego pomiaru :)
  • #11
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    januszbe wrote:
    Mierzysz oczywiście bednarkę zakopaną w ziemi!!. Jak pomiar wyjdzie OK to ładnie wszystko skręcasz i konserwujesz smarem i....do następnego pomiaru :)


    No nie, nie tak prędko, a gdzie protokół i analiza wyników? Zalecenia?
  • #12
    januszbe
    Level 19  
    No to miało być łopatologicznie :) i jeszcze protokół napisać ?? Wyjaśniłem jak to zrobić a jak protokół napisać to już chyba kol. marwis1 wie
  • #13
    marwis1
    Level 16  
    Dziękuję koledzy.
    W praktyce wyszło tak, że pojechałem na miejsce, oglądam budynek, a tu wcale nie ma instalacji piorunochronnej - niezorientowany właściciel:) Oczywiście porady przydadzą mi się na przyszłość. Zrobiłem pomiary oporności izolacji, impedancji zwarcia. Dziękuję za wsparcie.
  • #14
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    A to już całkiem inna bajka. Proponuję poprawić swój ostatni post (wyrzucić pytanie) i zamknąć temat. A potem sprawdzić czy nie ma na forum tematów dot. doprowadzenia instalacji TN-C do norm dzisiejszych. A jak nie ma to założyć nowy temat. I nie zapomnieć o odpowiednim dziale forum.