Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Przepalające sie żarówki HQI

fantasta 24 Mar 2010 12:21 2401 10
  • #1
    fantasta
    Level 29  
    Mam problem w zakładzie z przepalającymi się żarówkami na hali. w ciągu roku przepaliło sie 6 szt. W 3 lampach wykończone zostały kondensatory. Tak przegrzane że plastikowa obudowa kondensatorów zmieniła się kruszywo :/

    Pierwsze co zrobiłem to zmierzyłem napięcie. Wynosiło 238V, wiec przepięte zostało trafo i teraz napięcie jest na poziomie 231V. Niestety nic to nie dało.

    Jakiś pomysł co do tego ?? Myślę nad jakimś rejestratorem aby go zawiesić na obwodzie lamp i zobaczyć może coś się narysuje.
  • #2
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Trzeba po prostu wykonać analizę tematu. A to co Ty prezentujesz, wystarcza tylko na gdybanie, żeby nie napisać na wróżby.
    1. W jakich oprawach są te żarówki? Czy te oprawy przewidują taki typ lamp?
    2. Nie podajesz ani mocy lamp, ani opraw. Jak tu analizować?
    3. Kto tam zaprojektował kondensatory w plastykowej obudowie?
    4. Kto to czyści, przegląda, konserwuje? Często, czy raz na dwa lata?
    5. Czy projekt oświetlenia był robiony z uwzględnieniem tego, co się na hali dzieje? Jakie są warunki np. temperatura w stosunku do czasów kiedy to było projektowane?
    ...
    Można tak punktować jeszcze trochę.
    Podstawową sprawą niskiej trwałości lamp jest ciepło. One wytrzymują zwiększenie napięcia, jeśli jest szansa, że ciepło uda się odprowadzić. I padną, jak się je zamknie szczelnie.
    Nawet przy obniżonym napięciu.
  • #3
    fantasta
    Level 29  
    No ok... Wiec tak.

    1. oprawy typu HIGH-BAY EASY Przepalające sie żarówki HQI
    2. Lampy mocy 400W tak samo jak oprawa 400W
    3. Oprawa produkcji włoskiej wiec pewnie jakiś Giovanni lub Francesco
    4. Niestety nie było na razie możliwości przeglądu wszystkich opraw
    5. Projekt oświetlenia, instalacji oraz budynku jest jedna całością.

    Hala jest nowa (1 rok), przemysł metalowy, głownie prasy mimośrodowe i wykrawarki numeryczne.

    Przepalające sie żarówki HQI Przepalające sie żarówki HQI
  • #4
    romoo
    User under supervision
    Skoro kondensatory padają to na pewno masz falowniki siejące harmonicznymi ,badź inne urz. energoelektroniki, zgrzewarki prostowniki- niczym nie skrępowane - brak filtrów.

    Ratunkiem jest założenie filtra na zasilaniu obw oświetleniowych np. w rozdzielnicy.
  • #5
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    A więc Kolego sprawa wygląda tak: Od 2004 roku obowiązuje norma PN-EN 12464-1:2004: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I: Miejsca pracy we wnętrzach. Norma ta nakłada na projektantów m.in. obowiązek spełnienia określonych kryteriów oświetlenia, a na Zarządzających obowiązek posiadania projektu oświetlenia.
    Więc luknij w projekt, sprawdź, czy rzeczywistość odpowiada projektowi, a jak odpowiada, to zgłoś się do projektanta. Jeśli zawalił, to jest ubezpieczony, wołajcie kasę od ubezpieczyciela.


    romoo wrote:
    Skoro kondensatory padają to na pewno masz falowniki siejące harmonicznymi ,badź inne urz. energoelektroniki, zgrzewarki prostowniki- niczym nie skrępowane - brak filtrów.

    Ratunkiem jest założenie filtra na zasilaniu obw oświetleniowych np. w rozdzielnicy.


    Tam może być jeszcze parę przyczyn, łącznie z właściwym montażem i wymianą lamp. To lampy metalohalogenowe.
  • #6
    fantasta
    Level 29  
    No ok, projekt jest, łącznie z wykresami, założeniami itd. Czego szukać. Instalacja na pewno jest zgodnie z projektem (przynajmniej oświetleniowa) bo patrzyłem.

    Co do falowników to mam ich na tej hali może 6-7 sztuk. Ale każdy ma filtr RFI o to dbałem.
  • #7
    jdubowski
    Tube devices specialist
    fantasta wrote:
    W 3 lampach wykończone zostały kondensatory. Tak przegrzane że plastikowa obudowa kondensatorów zmieniła się kruszywo :/


    Temat stary, ale może komuś sie przyda - na zdjęciu wyraźnie widać że obudowę kondensatora na "kruszywo" zmienia ultrafiolet docierający od żerówki przez otwór poniżej kondensatora. Kondensatory w metalowych obudowach wytrzymają zapewne.

    fantasta wrote:
    Przepalające sie żarówki HQI
  • #8
    fantasta
    Level 29  
    To raczej od temperatury i prądu. Wszystko jest przegrzane. Kondensatory suche i dławiki brązowe.
  • #9
    karolq
    Level 22  
    Czy ta stopka w oprawce nie jest wygrzana?
    Wymieniając żarówkę nie odginaliście stopki
  • #10
    fantasta
    Level 29  
    Jeżeli chodzi o ten punkt centralny w gwintowanej oprawie to tak, nieraz są przegrzane. Jeden się raz upalił.
  • #11
    karolq
    Level 22  
    Czyli temperatura niszczyła elementy. Oprawy do wymiany lub remontu.
    Przejrzyj pozostałe lampy zanim będzie za późno.