sterowanie do starego pieca gazowego Vaillant VK1

25 Mar 2010 21:49 2075 3
  • Poziom 9  
    Modernizuję instalację CO i CWU w domku jednorodzinnym. Od początku lat 90 używam pieca CO gazowego jednoobiegowego stojącego żeliwniaka Vaillant VK1 o mocy 29KW, mam teraz problem jak wykonać sterowanie do tego pieca tak aby ogrzewał on zasobnik ciepłej wody o pojemności 140L. Piec nie ma wejścia/wyjścia na sterowanie załącz/wyłącz z czujnika zasobnika c.w.u. Jest jakieś rozwiązenie tego problemu? Z góry dzięki za podpowiedzi.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    1. Zamontować pompę ładowania podgrzewacza z termostatem zanurzeniowym 230V w bojlerze przez którego to styki "puścić" fazę na pompę ładującą (a dokładniej 2 termostaty, tak aby móc ustawić min i max. temperaturę wody w podgrzewaczu).

    2. Pompę obiegową c.o. "puścić" przez termostat pokojowy 230V

    Proste ale skuteczne. Można bardziej wyrafinowanie ale nie znam automatyki istniejącego Vaillanta.
  • Poziom 9  
    wawrzeczko_t napisał:
    1. Zamontować pompę ładowania podgrzewacza z termostatem zanurzeniowym 230V w bojlerze przez którego to styki "puścić" fazę na pompę ładującą (a dokładniej 2 termostaty, tak aby móc ustawić min i max. temperaturę wody w podgrzewaczu).

    2. Pompę obiegową c.o. "puścić" przez termostat pokojowy 230V

    Proste ale skuteczne. Można bardziej wyrafinowanie ale nie znam automatyki istniejącego Vaillanta.


    ok ale taki układ zapewni tylko włączanie i wyłączanie pompy obiegu zasilania bojlera. Mam rozumieć, że ruch wody w obwodzie zasilania bojlera będzie powodował załączenie pieca do grzania /spada temperatura wody więc piec załącza się/?
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Dokładnie tak .Zasada jest prosta i skuteczna .