Zegar PCF8563

11 Sie 2004 08:01 2505 10
  • Poziom 10  
    Czy ktoś używał zegara PCF8563 i może mi pomóc.

    Próbowałem się z nim skomunikować i nic.
    W pdf'ie piszą, że po włączeniu zasilania na pinie CLKOUT powinieien
    być sygnał 32.768 kHz ale go nie ma.

    Układ połączyłem według aplikacji z pdf'a, kwarc, kondensator i zasilanie.

    Czy ktoś wie, czy taki układ sam startuje czy może wymaga jakiejś obecności sygnałów na liniach SDA i SCL?
  • IGE-XAO
  • Spec od samochodów
    Czy podłączyłeś SDA i SCL przez rezystory podciagające?
  • IGE-XAO
  • Poziom 12  
    liinie zegara i danych wysterowywuje procek, aby się komunikowały to musisz znać adres pcf-a ,który zresztą sam ustawiasz.i programowo inicjacja i2c i odczyt.
  • Poziom 34  
    NIe tylko magistralę ale i CLKOUT należy podłączyć przez rezystory.
    Jeżeli to nie zadziała to proponuję sprawdzić wartości kwarcu i pojemności oraz czy wszystko jest wg schematu. Projektujący często mylą się w tych połączeniach.

    Bez wybrania adresu ukłądu, na wyjściu powinine być sygnał który jest ustawiony domyślnie.
  • Poziom 12  
    dlaczego należy clkout podwiesić?
    na data sheet tego nie ma.
    podwieszone są standardowo szyny scl i sda.
  • Poziom 42  
    pioszc napisał:
    dlaczego należy clkout podwiesić?
    na data sheet tego nie ma.
    W moim jest napisane ze to wyjście otwarty dren.
  • Poziom 34  
    Masz rację na schemacie nie ma tego wyjścia więc ono nie istnieje ?? ;)

    A więc jeżeli chce się używać jakiegoś pinu, najprościej jest przeczytać punkt dotyczący pinu

    8.3 CLKOUT output
    A programmable square wave is available at the CLKOUT pin. Operation is controlled
    by the CLKOUT frequency register (address 0DH; see Table 23). Frequencies of
    32.768 kHz (default), 1024, 32 and 1 Hz can be generated for use as a system clock,
    microcontroller clock, input to a charge pump, or for calibration of the oscillator.
    CLKOUT is an open-drain output and enabled at power-on. If disabled it becomes
    high-impedance.
  • Poziom 12  
    Masz rację na schemacie nie ma tego wyjścia więc ono nie istnieje ?? ;)

    A więc jeżeli chce się używać jakiegoś pinu, najprościej jest przeczytać punkt dotyczący pinu.

    zgadzam się że należy czytać,ale to jest out-i nie jest on konieczny do poprawnej pracy zegara {default 32768}
  • Poziom 34  
    Nie jest, ale za to stwierdzenie jest konieczne do odpowiedzi na post autora, który dziwi się, że na tym pinie nie ma sygnału ;)
  • Specjalista - oświetlenie sceniczne
    sygnał jest... zależy jak sie go chce "wyłuskać" jak do proca (przerwanie) to wypadało by dąć pull-up'a jak do "obserwacji" to wystarczy dioda z opornikiem do plusa (mam nadzieje że dobrze mówie?!@....)
  • Poziom 14  
    Żeby układ tobie działał to musisz mieć rezystor podciągający i na SDA i na SCL i na nóżce /INT.