Witam,
mam brame na której znajduje się panel domofonu laskomex i wejście do budynku przy którym wisi tylko zamek szyfrowy. po drodze jest jeszcze przycisk do otwierania furtki.
działanie porządane.
Uzycie kodu/otwarcie z domofonu powoduje zadziałanie elektrozaczepu w furtce i zadzialanie elektrozaczepu w drzwaiach wejścowych - ok dałem przekaźnik na wyjściu pod elektrozaczep z laskomexa który załacza elektrozaczep w drzwiach
Uzycie kodu w zamku szyfrowym otwiera drzwi - działa
dzuiałanie nieporządane
Uzycie przycisku do otwarcia furtki-( podłaczony pod PR laskomexa) załacza tez oczywiście drzwi wejściowe. próbowałem załozyć tu przekaźnik który z chwilą uzycia przycisku zabierał by masę / + z elektrozaczepu/ wyjścia przekaźnikowego rogera ale nie przyniosło to spodziewanego skutku.
Sprzet został u klienta i nie mam mozliwości na spokojnei pomierzyć/ popróbowac w domu więc prosze o pomoc.
Pozdrawiam
mam brame na której znajduje się panel domofonu laskomex i wejście do budynku przy którym wisi tylko zamek szyfrowy. po drodze jest jeszcze przycisk do otwierania furtki.
działanie porządane.
Uzycie kodu/otwarcie z domofonu powoduje zadziałanie elektrozaczepu w furtce i zadzialanie elektrozaczepu w drzwaiach wejścowych - ok dałem przekaźnik na wyjściu pod elektrozaczep z laskomexa który załacza elektrozaczep w drzwiach
Uzycie kodu w zamku szyfrowym otwiera drzwi - działa
dzuiałanie nieporządane
Uzycie przycisku do otwarcia furtki-( podłaczony pod PR laskomexa) załacza tez oczywiście drzwi wejściowe. próbowałem załozyć tu przekaźnik który z chwilą uzycia przycisku zabierał by masę / + z elektrozaczepu/ wyjścia przekaźnikowego rogera ale nie przyniosło to spodziewanego skutku.
Sprzet został u klienta i nie mam mozliwości na spokojnei pomierzyć/ popróbowac w domu więc prosze o pomoc.
Pozdrawiam