Siemens logo 0BA6 czy da się podłaczyć czujniki analogowe

max10 02 Kwi 2010 18:11 4227 9
  • #1 02 Kwi 2010 18:11
    max10
    Poziom 12  

    Witam kolegów na wstępie proszę was o wyrozumiałość bo jestem całkowitym laikiem , chce zakupić taki jak na poniższym foto sterownik siemensa jednak zastanawia mnie jedna rzecz czy bez problemu podepnę do niego czujniki .

    pierwszy czujnik : Balluff pojemnościowy analogowy pisze na nim 12-36VDC 4...20mA
    drugi czujnik : Balluff indukcyjny PNP/NO 10-30 VDC

    Poniżej fotka sterownika martwią mnie te napisy całkiem z boku (0-10V)

    Siemens logo 0BA6 czy da się podłaczyć czujniki analogowe

    0 9
  • SterControl
  • #2 02 Kwi 2010 21:44
    edwaku
    Specjalista Automatyk

    Oczywiście, że możesz podłączyć "analogi" do Logo!. Warunek jest jeden - wykorzystać wejścia I1, I2 - wtedy sterownik przyjmuje je jako AI3 i AI4, lub I7, I8 - wtedy sterownik przyjmuje je jako AI1 i AI2, czyli analogi podłączamy tylko i wyłącznie do I1 i I2, lub I7 i I8 - nie wolno stosować "mieszanki".
    Możliwe sygnały do podłączena - analogi:
    1. Sygnał 0...10V
    2. Sygnał 0...20mA
    3. Sygnał 4...20mA
    4. Czujnik temperatury PT100.
    Oprócz tego należy napisać program do sterownika.

    0
  • #3 02 Kwi 2010 21:47
    max10
    Poziom 12  

    Aha czyli w prawym górnym rogu jak pisze 0-10V to to jest po prostu sygnał anie napięcie zasilania ?

    1
  • SterControl
  • #4 02 Kwi 2010 22:11
    edwaku
    Specjalista Automatyk

    Napięcie zasilania sterownika masz podane w lewym górnym rogu.

    1
  • #5 02 Kwi 2010 22:13
    max10
    Poziom 12  

    a jakie np silniki mogę pod ten sterownik podpinać do wyjść , można podpiąć np silniczek z wkrętarki 13,2V?

    Proszę o pisanie zgodnie zasadami naszego języka: wielki litery, kropki, znaki diakrytyczne. mod bestler

    0
  • #6 03 Kwi 2010 01:31
    Molejnic

    Poziom 20  

    Logo 0BA6 ma 4 wejścia analogowe I1,I2,I7,I8. Podczas ładowania programu sterownik się "pyta" Ile będzie wejść analogowych. Sam sterownik nie umożliwia podłączenie PT100, jest do tego specjalny moduł.

    0
  • #7 07 Paź 2015 09:03
    plcsystem
    Poziom 15  

    edwaku napisał:
    Oczywiście, że możesz podłączyć "analogi" do Logo!. Warunek jest jeden - wykorzystać wejścia I1, I2 - wtedy sterownik przyjmuje je jako AI3 i AI4, lub I7, I8 - wtedy sterownik przyjmuje je jako AI1 i AI2, czyli analogi podłączamy tylko i wyłącznie do I1 i I2, lub I7 i I8 - nie wolno stosować "mieszanki".
    Możliwe sygnały do podłączena - analogi:
    1. Sygnał 0...10V
    2. Sygnał 0...20mA
    3. Sygnał 4...20mA
    4. Czujnik temperatury PT100.
    Oprócz tego należy napisać program do sterownika.


    Czy mogę wykorzystać zacisk I8 jako wejście analogowe, a I7 jako cyfrowe?

    0
  • #8 07 Paź 2015 10:53
    Molejnic

    Poziom 20  

    Tak. Po prostu w programie nie możesz użyć wejścia 8 jako cyfrowe

    0
  • #9 21 Paź 2016 20:00
    Marek C48
    Poziom 5  

    a mam pytanie czy to samo się tyczy do sterownika logo 0BA5

    0
  • #10 22 Paź 2016 00:46
    Molejnic

    Poziom 20  

    Tak
    Tylko 5 ma dwa wejścia analogowe 0 - 10V

    0