Pomiar napięcia przy częstotliwości 400Hz

17 Sty 2003 07:43 4571 8
  • Poziom 30  
    Witam.
    Mam następujące pytanie:
    Czy napięcie zmienne(stałe orzekształcone przez falownik) o częstowliwości 400Hz da się xmierzyć zwykłym(za 50zł), elektronicznym miernikiem napięcia ? Bo jak ja mierze to na początku mam jakieś napięcie, a później stopniowo zchodzi do zera, czy to poprawne ?
  • Banner Multimetr Fluke 87VBanner Multimetr Fluke 87V
  • Poziom 19  
    A mierzysz na zakresie DC czy na AC? Ja osobiście polecalbym jednak znaleźć jakiś miernik TRMS.
  • Poziom 22  
    Jezeli napiecie bardzo odbiega od sinusoidy to tak jak radzi kolega Sepher poszukaj miernika z True RMS. Co do czestotliwosci to z tego co wiem wiekszosc miernikow mierzy poprawnie napiecie zmienne nawet do 1kHz ;)
  • Banner Multimetr Fluke 87VBanner Multimetr Fluke 87V
  • Poziom 16  
    Powinno sie oczywiście mierzyć na AC, ale 400Hz i żeby tak nagle szło na dół?? Zwykłe te tanie mierniki są wyskalowane w wartości skutecznej i faktycznie pokażą Ci bardzo obniżone napięcie na większych częstotliwościach. W zasadzie to przy pomiarach pracownianych używa się mierników z przekładnią na wartośc skuteczną ale cena jest koszmarna ok. 2000 zł.
  • Poziom 30  
    Ale na początku wskazuje mi bardzo duże, aż za duże napięcie bo 24 volty, a przychodzi na radio 12 volt z akumulatora. Tylko że później to napięcie stopniowo spada. 23.8, 23.6, 23.4 .................... 0.8 i na tym staje, a na prądzie stałym wskazuje 0.1 V. Chciałem się to dowiedzieć czy to bardziej podbiego pod prąd zmienny czy stały ?
  • Poziom 13  
    :arrow: iNTEL

    Co to ma być jakaś przetworrnica 12 na 24 bo skąd z akumulatora 12 bierze ci się to zmienne napięcie . Pozatym o ile pamiętam t napewno nie uda ci się go zmierzyć multimetrem jeżlei jest to jakaś przetwornica napięcia na wyjściu jest prostokąt
  • Poziom 12  
    Skąd masz 400Hz i po co ci ono?
  • Poziom 2  
    wszystko sie da tylko trza umiec:)
  • Poziom 31  
    Tanim miernikiem raczej się nie da. Proponuję zmierzyć go przy pomocy oscyloskopu, to metoda bardzo dobra i na dodatek nie wnosi wiele zakłóceń, poza tym ograniczenie częstotliwości pomiaru zależy od typu oscyloskopu. Nawet dla najtańszych oscyloskopów jest ze 20 MHz, a to duuuży zapas. Sondy 1:10 umożliwią pomiar nawet do 600V.
    Pozdrawiam, Michał.