06 Kwi 2010 23:32 5304 17
  • Poziom 9  
    Witam.

    Ostatnio spotkałem się z problemem przebijania napięcia na obudowę Laptopa. Rady jakie otrzymałem:
    1. W instalacji elektrycznej 2 - żyłowej zmostkować żyłe minusową z bolcem w gniazdku ( tam gdzie się podpina żyłę ochronną w przypadku instalacji 3 - żyłowej )

    Poradę taka otrzymałem od elektryka, od gościa z serwisu komputerowego, i od elektronika.

    2. Zakupić listwę przeciwprzepięciową.

    Teraz moje pytanie brzmi tak:
    Czy mostkowanie żyły minusowej w instalacji 2 - żyłowej z bolcem ochronnym w gniazdku jest dobrym rozwiazaniem i czy powinno się tak robić??

    Dodam iż na obudowie wspomnianego laptopa nie ma ani troszkę odczuwalnego napięcia (Testowane kobiecą dłonia z delikatną skóra:)).
  • Przedłużacze helukabelPrzedłużacze helukabel
  • Poziom 42  
    Mostkowanie jest dopuszczalne ale w okreslonym typie instalacji. Czy wiesz jaki jest u Ciebie układ sieci? W przypadku TN-C mozna zerować.
  • Poziom 17  
    artoor86 napisał:
    Witam.

    Ostatnio spotkałem się z problemem przebijania napięcia na obudowę Laptopa. Rady jakie otrzymałem:

    [...]

    2. Zakupić listwę przeciwprzepięciową.

    [...]

    Dodam iż na obudowie wspomnianego laptopa nie ma ani troszkę odczuwalnego napięcia (Testowane kobiecą dłonia z delikatną skóra:)).


    To przebija czy nie przebija?
    Mostkować możesz ale nie do minusowej żyły (takiej nie ma), tylko do tej w której nie świeci neonówka próbnika, czyli PEN.
    Listwa przeciwprzepięciowa nic nie da, co z tego że masz tam uziemienie, jeżeli podłączasz ją do gniazdka bez uziemienia.
    Zasilacz w laptopie (przynajmniej moim) jest bez uziemienia i do laptopa dochodzi 12V, skąd ma się wziąć przebicie?
  • Przedłużacze helukabelPrzedłużacze helukabel
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 9  
    1. Nie wiem jakiego typu jest to instalacja i nie mam pojęcia jak to rozpoznać. Jest to mieszkanie w bloku gdzie na mieszkaniu jest rozdzielka z 3 bezpiecznikami.

    2. Obudowa już nie bije prądem.

    3. Co do mostkowania jest gniazdko które ma 2 dziurki i bolec uziemiający, w instalacji są 2 żyły jedna z faza druga bez. Tę żyłę bez fazy podłączyłem tam gdzie ma być i dodatkowo podłączyłem od niej mostek do bolca, a żyłę z fazą tam gdzie jest jej miejsce.
  • Poziom 16  
    Witam.
    No i teraz jak to podłączyłeś, to jak się zachowuje?
    Co się konkretnie dzieje?
    Czyli problem przebicia nie występuje?
    Sam mieszkam w bloku, w gniazdku bolec jest, ale niestety niepodłączony, bo mam 2 żyły tylko w instalacji.
    Do laptopa wg mnie standardowo to Ci wystarczy, nie trzeba nic mostkować. Sam kończę edukację za elektronika, ale czasem gada się głupoty ludziom ;P Grunt to nie dać się manipulacji.
    Jak wszystko jest ok, nie ma przebicia, jest OK. Listwa przeciwprzepięciowa hmm zależy jaka i za ile kupisz ;)
    Taka za 20-30 zł, to już lepiej wyjdziesz na przedłużaczu ;)
    Niby coś daje, ale jak już to kup sobie jakąś konkretną - co będziesz za nią pewny!
    Pozdrawiam,
    Arro90TA
  • Poziom 42  
    To co zrobiłeś kolego artoor86 to w najdelikatniejszym określeniu idiotyzm a w mniej delkatnych np. usiłowanie zabójstwa. Po pierwsze przy zerowaniu NAJPIERW należy podłączyć bolec uziemiajacy a dopiero od niego pociagnąć przewód do styku N w gneździe. Po kolejne w przypadku instalacji typu TT ( a nie wiesz jaką ty masz) zerowanie jest prostą drogą do podania napięcia sieci na obudowę urządzenia.
  • Poziom 39  
    Nie sądzę aby przenośny komputer nie spełniał warunków ochrony JP54. A jednyne napięcie mogące wywoływać reakcje człowieka to z inwerera oświetleniowego do którego nie masz dostępu. Więc chyba coś przekombinowano. I upewnij się na 500 %, że w gniazdku nasz przewód N lub PEN.
  • Poziom 9  
    To jak wytłumaczysz mi to iż obudowa już nie łaskocze prądem. Jeśli robię coś w instalacji to odłączam obwód wiec nic mi nie groziło. Wytłumacz mi kolego Kortyleski w jaki sposób niby w tym momencie podaje napięcie na obudowę urządzenia???

    Jak mogę rozpoznać rodzaj sieci elektrycznej??
  • Poziom 42  
    To ja na skróty - ano tak że jak przerwie się przewód N przed twoim mieszkaniem to na przewodzie N w mieszkaniu pojawi sie 230V napiecia, w tym momencie zerowanie w gnieździe spowoduje ze to samo 230V pojawi sie rownież na bolcu gniazda, stad do metalowej uziemionej obudowy niedaleko...
  • Poziom 9  
    Tylko ze tu chodzi o laptopa:)

    Dodano po 1 [godziny] 5 [minuty]:

    Postanowiłem zrobić tak. Zadzwonię do zakładu energetycznego aby dowiedzieć sie jaki to rodzaj sieci. Jeżeli jest to ta w której mogę zastosować to zerowanie to proszę powiedz mi jak mam podłączyć ten mostek. Czy żyłę 0-ową podłączyć do bolca i dopiero od bolca do zacisku gniazdka poprowadzić mostek czy najpierw 0-wa żyła na zacisk i mostek na bolec??

    Może jest jakieś inne rozwiązanie które zastąpi pomysł który jest tematem tej dyskusji??
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 42  
    A ja zapytam z innej beczki... Co poza zasilaczem podłaczone jest do laptopa?Może internet z kablówki? Albo wręcz sama kablówka do karty TV?
    Obwód niekoniecznie musi zamykać sie przez zasilacz
  • Poziom 9  
    No jest internet z kablówki ale jest to siec HFC i router jest podłączony do modemu HFC i dopiero z routera kabel do kompa.
  • Poziom 42  
    a po masach kablówki zamyka się napięcie.... w porywach do nawt 110V...
    Odłącz wszystko poza zasilaczem i sprawdz czy laptop kopie prądem
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 39  
    vogelek23 napisał:
    Śmiem skromnie zauważyć, że port LAN jest galwanicznie odseparowany od płyty transformatorem, więc nie ma się co i przez co zamykać.

    To prawda , ale są jeszcze inne możliwości :
    - podłączenie do telewizora
    - podłączenie do wieży stereo
    - urządzenia USB z własnym zasilaczem (teoretycznie też powinny być odseparowane galwanicznie)
    - podłączenie do głośników aktywnych ...