Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

brak zasilania w gniazdku - dziwny odczyt próbnika

dejwi 08 Kwi 2010 11:55 2595 8
  • #1 08 Kwi 2010 11:55
    dejwi
    Poziom 8  

    Witam,

    Jestem świeżo po remoncie domu i wykonanej modernizacji elektryki. Wczoraj zauważyłem w jednym z pokoi, że nie działają gniazdka. Próbnik odczytuje w gniazdku 220V w jednym otworze, 110V w drugim.

    Dom mam zasilany trzema fazami, w ramach modernizacji zostały one rozdzielone mniej więcej po równo na istniejącej skrzynce rozdzielczej.

    Zastanawiam się, czy problemem jest zły rozdział, czy może ekipa przy okazji remontu przewierciła jakiś kabel.

    Sorry za laickość opisu :)

    0 8
  • #2 08 Kwi 2010 12:12
    cepilek
    Poziom 26  

    Próbnik diodowy czy cyfrowy wywal do śmieci! Kup sobie za 15 złotych miernik - najlepiej wskazówkowy! Obstawiam to drugie - przewiercenie! Takim chyba próbnikiem, to mnie wilgotna ściana pokazywała potencjał 48 Volt... :) :) W każdym razie dobrze, że pokazuje niebezpieczne ściany... :) :)

    0
  • #3 08 Kwi 2010 12:28
    dejwi
    Poziom 8  

    Miernik mam, tylko gdzieś w kartonach pochowany, jak tylko znajdę to sprawdzę odczyt jeszcze raz.
    Instalacja w domu była zastana, więc zastanawiam się czy gdzieś nie ma jakiegoś zrobionego jakiegoś dziwnego mostka, który po rozdziale faz na rozdzielni powoduje takie objawy. Wcześniej wszystkie bezpieczniki 220V na rozdzielni były zasilane tak samo.

    0
  • #4 08 Kwi 2010 13:01
    cepilek
    Poziom 26  

    Jak żarówka w gniazdku nie świeci a jest faza bo jest skoro piszesz że próbnik pokazuje 230 V teraz na jednym ze styków a na drugim także potencjał jakiś tam to jest przerwa na przewodzie neutralnym (N) a potencjał z przewodu liniwego na N przedostaje się poprzez przewierconą izolację przewodu liniowego i wilgotną ścianę na przerwany odcinek przewodu N biegnącego do gniazdka. A przewodów ile masz? Trzy do gniazdka? Jak trzy to co próbnik pokazuje na bolcu czyli na przewodzie ochronnym? Jak jest na nim także jakiś potencjał to i ten przewód masz przewiercony! A jaki masz próbnik - tylko dotykasz do jednego przewodu a palcem od góry? No to taki właśnie będzie Ci pokazywał co mu się zamarzy w zależności od wilgotności ściany, Twojej wilgotności zależnej od ilości wypitego piwa i powietrza nawet... :)

    1
  • #5 08 Kwi 2010 13:17
    dejwi
    Poziom 8  

    Przewody po trzy do gniazdka. bolec nie daje odczytu. Sprawdziłem parę innych gniazdek losowo i jest próbnik pokazuje prawidłowo. Problem jest tylko w tym pomieszczeniu.
    Żona dziś jeszcze zaobserwowała ciekawy przypadek - po wyłaczeniu korka odpowiedzialnego za tę linię, przestaje działać nawilżacz powietrza podłączony do innego gniazdka.

    0
  • #6 08 Kwi 2010 13:33
    slawekx
    Poziom 28  

    Może być błąd w rozdzielnicy taki że nawilżacz pracuje na dwóch bezpiecznikach- ale to już zadanie dla elektryka na miejscu.

    0
  • #7 08 Kwi 2010 13:38
    cepilek
    Poziom 26  

    A to gniazdko z nawilżaczem jak było i jest na tym samym bezpieczniku co te zepsute to jest przewiercony przewód N i izolacja na L lub odpięty N w puszce i to nadal obstawiam. Aby wstępnie stwierdzić czy jest coś źle w rozdzielni podłączone to powyjmuj wszystkie urządzenia ze wszystkich gniazdek i zbadaj czy na N dalej masz potencjał czy nie, jak nie będzie to jest błąd jakiś albo to co niżej napisał w między czasie kazikszach ale jak nadal będzie, to dodatkowo powyłączaj bezpieczniki od światła i inne a pozostaw napięcie tylko na tym obwodzie co gniazdka zepsute czyli także chyba i na ten nawilżacz i jak nadal bedziesz miał potencjał na N to wina przewiertu, ale jak zniknie potencjał z N to przedostaje się on z innej fazy lub z innego bezpiecznika w co wątpię... bo potencjał na N pojawia się zawsze w związku z fazą jaka biegnie obok tego N - przynajmniej tak jest na 100% w jednofazowej instalacji ale wtedy możesz kolejno włączać bezpieczniki w rozdzielni z powrotem i za każdym razem badać N aż dowiesz się który bezpiecznik powoduje pojawienie się potencjału na N w gniazdkach wątpliwych... :) Jeżeli znajdziesz taki bezpiecznik to dowiesz się z której fazy potencjał przedostaje się do N o czym wcześniej chyba ode mnie napisał kazikszach bo poprawiam i poprawiam a nie patrzę nic do przodu co się dzieje. A więc wyjmij nawilżacz z gniazdka, bo może przez jego pracę pojawia się potencjał na N. Żona Ci zaobserwowała super: - jeżeli teraz gniazdo nawilżacza znalazło się na innym bezpieczniku niż powinno być a nikt nie grzebał w rozdzielni i żona i Ty jesteście tego pewni jak zauważyliście to może być tak, że przewiercono Ci dwa przewody biegnące jeden nad drugim lub obok siebie z różnych obwodów tej samej fazy i druty liniowe się zwarły z dwóch różnych przewodów a N się urwał do gniazdek wątpliwych w otworze przewiertu? Uważaj wtedy, bo napięcie przez takie zwarcie będzie się pojawiać jako powrotne w rozdzielni na jednym z bezpieczników, pomimo wykręcenia innego. Jak pamiętasz które były bezpieczniki od czego to jeden z nich wyłącz np. od nawilżacza i jak będzie na nim napięcie powrotne to strzał w dziesiątkę! Jak nie, to włącz bezpiecznik od nawilżacza a wyłącz od wątpliwych gniazd i jak będzie napięcie powrotne na tym bezpieczniku od gniazd watpliwych to także strzał w dziesiatkę. Może nie być jednak napięć powrotnych bo przewód L do gniazda z nawilżaczem może też być przerwany i zwarty po przerwie z innym przewodem L do innych gniazdek (wątpliwych) lub na odwrót tak, że nie da napięcia powrotnego ale da Ci napięcie tam gdzie nie powinieneś mieć, czyli dlatego masz potencjał na gniazdach wątpliwych na przykład na N gdzie nie powinno być. Może przewiercono Ci dwa przewody zasilające z różnych faz biegnące obok siebie i jeden z nich się zwarł z drugim w ciekawy sposób i upalił jedną linię L i jedną N, ale temu towarzyszyłoby wyłączenie się co najmniej jednego jak nie dwóch zabezpieczeń, czy zdarzyła się taka sytuacja? Nie bez kozery zadałeś przecież pytanie na początku, czy to czasem nie przewiert? To tyle - kończę, bo możliwości jest sporo a co jest to tylko elektryk na miejscu jest w stanie stwierdzić tak jak napisał przedmówca!

    0
  • #8 08 Kwi 2010 13:49
    kazikszach
    Poziom 33  

    Objawy urwanego przewodu N, a napięcie zamyka się przez jakiś odbiornik na innej fazie.

    0
  • #9 03 Lip 2010 09:32
    dejwi
    Poziom 8  

    Krótki update, jakby ktoś miał kiedyś podobny problem. Przyczyna okazał się luźny przewód w jednym z gniazdek. Gniazdka były połączone równolegle.

    0