Schemat w 3 kat. Bezp. sterowanie silnikiem przez inwerter

lolos 13 Kwi 2010 20:56 1878 2
  • #1 13 Kwi 2010 20:56
    lolos
    Poziom 14  

    Witam
    Mam prośbę o sprawdzenie schematu.
    Zrobiłem schemat sterowania silnikiem jednofazowym przez inverter motovario.
    Projekt musi spełniać wymagania kategorii 3 bezpieczeństwa. Będzie to mixer do mieszania beczek. Całość obudowana w klatce z wyłącznikiem bezpieczeństwa - drzwiowym.
    Na panelu znajdować sie będą przyciski start,stop,E-stop, potencjometr do regulacji prędkości, dwa LED.
    Maszyna ma dwa przekaźniki bezpieczeństwa ze zwłoką czasową, dwa styczniki, przekaźnik czasowy o zakresie 1min do 60 min do ustawienia czasu mieszania, po upływie którego nastąpi wyłączenie.
    Pytanie
    1. Czy możecie koledzy sprawdzić prawidłowość schematu?
    2. Czy do E stop i wyłącznika drzwiowego musza być oddzielne przekaźniki bezp..?
    3. Nie jestem pewien co do połączenia tych dwóch przekaźników między sobą..?
    Pozdrawiam

    0 2
  • Relpol
  • #2 13 Kwi 2010 20:57
    lolos
    Poziom 14  

    Jest też przycisk reset do kasowania przekaźników

    0
  • Relpol
  • #3 14 Kwi 2010 01:35
    grzeko1
    Poziom 21  

    Witam.
    Myślę, że można zrobić ten układ na jednym przekaźniku bezp.
    Przyciski E-stop oraz krańcówki drzwi mogą być w jednym obwodzie.
    Spotykam takie układy nawet w 4-tej kat.
    Bardziej rozbudowane układy posiadają podział przekaźników.

    0