    Witam.
    Mam pytanie do użytkowników falowników serii ACS 800.
    Mamy zakupiony w/w falownik, który to ma wgrane markoaplikacje PFC, Level Control itd.
    Po skonfigurowaniu aplikacji PFC z jedną pompą pomocniczą.
    Dzieją się dwie dziwne rzeczy, pierwsza to jak falownik pracuje w trybie zdalnym to przełączenie napędu w tryb lokalny nie powoduje wyłączenia napędu tylko pracuje z ostatnią nastawą przed przejściem w tryb lokalny, dopiero muszę go ręcznie zatrzymać z panelu. ACS 800 ma zastąpić wysłużony ACS 550 i tam przejście w tryb lokalny odstawiało napęd. Czy u was jest, że odstawia napęd czy pracuje z ostatnimi nastawami ?
    Druga sprawa to przejście z sterowania zdalnego w tryb lokalny załącza przekaźnik uruchamiający pompę dodatkową. Czy to jest normalne zachowanie ? Próbowałem uruchomić na standardowych nastawach makro PFC i tam jak zablokowałem pompę pierwszą załącza się pompa druga w momencie przejścia w tryb lokalny. Jak dostępne są dwie pompy to tylko załącza się pierwszy przekaźnik, drugi pozostanie nieaktywny.
    Wejścia falownika (cyfrowe) są zgodnie z standardową aplikacją PFC. \