Problem z czujnikiem Vaillant VRC 693 !!!!

Marcin9188 14 Apr 2010 21:53 11366 15
  • #1
    Marcin9188
    Level 9  
    Witam!!

    Mam problem z czujnikiem temp. zewnętrznej na Vaillancie pokazuje cały czas - 40 stopni...
    Chciałbym go sprawdzić może ktoś posiada charakterystykę oporności w stosunku do temperatury szukam i zasoby internetowe nie wystarczają..

    Albo mógłby mi zaproponować inną metodę...

    Pozdrawiam!!
  • Helpful post
    #2
    mauri_b
    Heating systems specialist
    -40 stopni oznacza przerwę w obwodzie, także sprawdź, czy twój czujnik jeszcze wisi na ścianie :)
  • #3
    Marcin9188
    Level 9  
    Dziękuje bardzo szybka odpowiedź...
  • #5
    mariusz.lubicz
    Level 24  
    Mogę się mylić ale chyba 2k2.. chyba. Zmierz najpierw na złączu po odpięciu kabla czy jest 5V.
  • #6
    atlantel
    Automation specialist
    Witam!
    Poniżej masz charakterystyki rezystancyjne czujników:
    VRC 692- Temperatura zasilania
    VRC 693- Temperatura zewnętrzna
    710939 -Temperatura wody w zasobniku
    Czujniki te podłączane są do VRC-Set BW
  • #8
    ecki74
    Level 10  
    No własnie sam mam problem z tym czujnikiem VRC 693 - pokazuje -40 st. w momencie podłaczenia go pokazuje 0 st i po kilku sekundach znowu -40 st. Jakos ,ze jest to dość drogi czujnik , to może ktos podpowie , co tam w środku jest zamontowane ?
  • #9
    mariusz.lubicz
    Level 24  
    Nitze wrote:
    Czyli wg. charakterystyki co podales to VRC - 693 (czujnik temp. zewnetrznej) przy temp. 25 stopni ma 1020Ohm czyli termistor NTC 1kOhm?
    Czy sie myle?


    http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/8815

    Zasobnika to na pewno KTY81-210 typu PTC

    Natomiast te dwa inne to na pewno NTC i być może temistor 1k tylko trzeba poszukać takiego.
  • #10
    DARIUS67
    Level 24  
    Jaki to termistor nie wiem, ale
    -20 2076
    -15 1976
    -10 1862
    -5 1745
    0 1619
    5 1494
    10 1367
    15 1246
    20 1128
    25 1020
    30 920
    35 831
    40 740 Om.
  • #11
    ecki74
    Level 10  
    No to ja mam jeszcze do was inne pytanie. Czy regulator pogodowy , w moim przypadku 410s, powinien pracować normalnie jako regulator pokojowy w momencie kiedy ma "uszkodzony" czujnik temperatury zewnętrznej VRC 693 ?
  • #12
    DARIUS67
    Level 24  
    Być może. O ile masz ustawiony parametr wpływu temp. na 2, czyli po przekroczeniu temp. pomieszczenia, wyłączenie ogrzewania. Czyli praca - termostat.
  • #13
    bogson
    Level 15  
    Dla tych którzy starają się dobrać czujnik temteratury wody w zasobniku (bo też szukam) - Vaillant 253517 VRC-PTC - podłączanych do VRC-Set MF-TEC, to zwróćcie uwagę, na ich charakterystykę :
    10 ° = 1807 Ohm
    15 ° = 1880 Ohm
    20 ° = 1954 Ohm
    25 ° = 2030 Ohm
    30 ° = 2108 Ohm
    35 ° = 2200 Ohm
    40 ° = 2285 Ohm
    45 ° = 2320 Ohm
    50 ° = 2436 Ohm
    55 ° = 2500 Ohm
    60 ° = 2610 Ohm
    65 ° = 2700 Ohm
    70 ° = 2790 Ohm
    80 ° = 2978 Ohm
    90 ° = 3172 Ohm

    http://www.heiz24.de/index.php/pl/Vaillant-25...C-Czujnik-zbiornika/c-VAILLANTFUEHLER/a-Z5056
  • #16
    wiesio016
    Level 11  
    uzi18. Jesteś wielki o to mi chodziło , ale mam jeszcze pytanie czy do niedzwiedzia condens Saunier Duval jest ten sam ?