Wadliwe działanie łącznika z podświetleniem

16 Kwi 2010 08:23 1977 4
  • Poziom 11  
    Witam!
    Czy ktoś może wyjaśnić sytuację, którą obrazują poniższe schematy?

    Wadliwe działanie łącznika z podświetleniem

    Napięcie mierzone miernikiem uniwersalnym "Metex".
    Zastanawia mnie sytuacja przy otwartym wyłączniku z podświetleniem.
    Dlaczego przy W otwartym miernik pokazuje ok 180V i neonówka (śruboktęt) również świeci?
    Przy zamkniętym wszystko jest ok.
    Napięcia były mierzone bez obciążenia (brak żarówki).
    Podłączona żarówka zachowuje się normalnie.
  • Poziom 28  
    Takie zachowanie wyłacznika jest jak najbardziej poprawne. Neonówka wbudowana w wyłącznik nie stanowi przerwy w obwodzie a napięcie które zostało zmierzone jest właśnie progowym napieciem zapłonu neonówki w wyłaczniku. Prąd upływu w neonówce jest niewielki ale wystarcza do wykonania pomiaru napięcia jak i zapłonu próbówki.
  • Poziom 11  
    Czyli przy otwartym wyłączniku istnieje możliwość porażenia prądem dotykając przewodu fazowego w oprawie żarówki, lub co gorsza fazy i przewodu neutralnego?
  • Pomocny post
    Poziom 28  
    Teoretycznie przy skrajnie złych warunkach jest taka możliwość, choć w praktyce prąd pracy neonówki zamkniety opornością ciała człowieka jest na tyle niewielki, że nie powinien spowodować obrażeń.
  • Poziom 11  
    Dziękuję za wyjaśnienia, temat uważam za zamknięty.