Wymiana starej instalacji

fax21 17 Apr 2010 08:29 3577 11
Computer Controls
  • #1
    fax21
    Level 11  
    Witam wszystkich.
    Remontuje mieszkanie i kolejnym etapem jest wymiana starych przewodów (aluminiowych) na nowe miedziane oraz nowy układ światła i kontaktów.
    Mieszkam w domu jednorodzinnym, nie wiem jaka to instalacja. Po oględzinach widzę ze od siły pociągnięta jest jedna faza i z tego jest zrobiona instalacja domu. Jest to dom poniemiecki i nic od czasów Niemca tu nie było robione.
    Na początku chciałem osobiście zakładać rozdzielnie i bezpieczniki; jak trochę poczytałem to temat mnie przerasta.
    Chcę sam poprowadzić nowe przewody do puszek i dalej do głównego miejsca a dalej pozostawię fachowcowi
    Widzę to tak:
    1. W pokoju puszcze wszędzie przewody 3x1,5 (nic wysoko watowego nie będzie w pokoju), połączę to w jednej dużej puszcze (pomarańczowej pod tynk) i pociągnę kabel 3x 2,5 który pójdzie do centrali..
    2. Tak samo zrobię w łazience (pralka będzie stała w piwnicy). Puszka łazienkowa będzie poza łazienką
    3. W kuchni wszystkie gniazdka pociągnę przewodem 3x 2,5 a światło 3x 1,5, połączę w jednej dużej puszcze, ładnie schowanej i dalej NIE WIEM JAK GRUBYM PRZEWODEM DO ROZDZIELNI ??? 2,5 czy 4.
    4. Piwnica będzie pociągnięta j/w ale jedno gniazdko pociągnę 3 x 2,5

    Może mi ktoś doradzić czy to jest dobrze ????
    Czy grubości kabli są odpowiednie
    Na co powinienem zwrócić uwagę.
    Czy z tymi puszkami na każde pomieszczenie to tak może być

    Dodam;
    Nie jestem znawcę elektryki, od dziecka bawiłem się prądem robiąc jakieś kolumny, nie raz podłączałem kable po garażach, znam się na elektryce samochodowej, polutowałem już w życiu kilka układów, nawet zacząłem składać wzmacniacz ale z powodu pracy nie dokończyłem.
    Wiec jakieś pojęcie mam, narzędzia mam, i chcę zaoszczędzić na elektryku

    Z góry dziękuje za przeczytanie mojego postu
  • Computer Controls
  • #2
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.
    Źle Kolega widzi.
    Quote:
    3. W kuchni wszystkie gniazdka pociągnę przewodem 3x 2,5 a światło 3x 1,5, połączę w jednej dużej puszcze, ładnie schowanej i dalej NIE WIEM JAK GRUBYM PRZEWODEM DO ROZDZIELNI ??? 2,5 czy 4.

    Tu (i nie tylko tu) jest źle - gniazda i oświetlenie mają być na jednym obwodzie (na jednym bezpieczniku) ?
  • Computer Controls
  • #3
    fax21
    Level 11  
    Powinienem wszystkie światła połączyć razem( z pokoju kuchni i łazienki) pod jeden bezpiecznik ?
    A kontakty dla każdego pomieszczenia pod oddzielny kontakt ?

    Jak patrzałem po kilku domach to wszystko jest połączone razem i tak naprawdę to na końcu jest wszystko pod jeden bezpiecznik
  • #4
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.

    Zgadza się - tak było dawniej, ponieważ wystarczało. Ale dziś już nie wystarcza.
    Proszę sobie poczytać opracowania na ten temat, np. wrzucić w Google takie hasło "W instalacjach elektrycznych należy stosować" i ... poczytać.
  • #5
    remik_l
    Level 29  
    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
    w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

    DZIAŁ IV Wyposażenie TECHNICZNE BUDYNKÓW
    Rozdział 8
    Instalacja elektryczna

    § 188.2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia górnego (sufitowego), gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazda wtyczkowego do pralki, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników zainstalowanych na stałe.
  • #6
    fax21
    Level 11  
    Wydawało mi się to trochę prostsze.
    Może zobrazuje mi ktoś jak to powinno mniej więcej wyglądać.
    A grubości kabli są dobre ?
  • #7
    piotr_krak
    Level 24  
    Widzę to tak:
    1. W pokoju puszcze wszędzie przewody 3x1,5 (nic wysoko watowego nie będzie w pokoju), połączę to w jednej dużej puszcze (pomarańczowej pod tynk) i pociągnę kabel 3x 2,5 który pójdzie do centrali..
    2. Tak samo zrobię w łazience (pralka będzie stała w piwnicy). Puszka łazienkowa będzie poza łazienką
    3. W kuchni wszystkie gniazdka pociągnę przewodem 3x 2,5 a światło 3x 1,5, połączę w jednej dużej puszcze, ładnie schowanej i dalej NIE WIEM JAK GRUBYM PRZEWODEM DO ROZDZIELNI ??? 2,5 czy 4.
    4. Piwnica będzie pociągnięta j/w ale jedno gniazdko pociągnę 3 x 2,5


    A ja to widzę tak:

    Obwody:
    - oświetlenie jedno wspólne zabezpieczenie wystarczy
    - gniazda kuchnia (jeśli masz kuchenkę elektryczna dla niej osobny obwód)
    - gniazda łazienka (jeśli masz bojler dodatkowo dla niego osobny obwód)
    - gniazda pokoje
    - gniazda piwnica
    - osobno możesz dać oświetlenie piwnica na B6A

    Przewody:
    - świetlenie 3x1,5mmm2
    - gniazdka 3x 2,5mm2
  • #8
    michcio
    Electrician specialist
    + osobny obwód dla zmywarki
    + osobny obwód dla piekarnika (w przypadku płyty elektrycznej do niej jeszcze przewód 5x4

    Nie centrala tylko rozdzielnica.
    Żadnego kombinowania ze stopniowaniem przekrojów przewodów. Przewód 3x2.5 lub te ewentualne 3x1.5 prowadź od gniazda do gniazda (ewentualnie od puszki do puszki z odejściami do gniazd) i dalej tym samym przekrojem do rozdzielnicy.

    A tak w ogóle to daj sobie z tym spokój i zatrudnij elektryka bo widać, że nie masz o tym pojęcia...
  • #9
    slawekx
    Level 29  
    fax21 wrote:

    Nie jestem znawcę elektryki, od dziecka bawiłem się prądem


    Tym razem ta zabawa może się źle skończyć. Dlatego odpuść sobie.
  • #10
    remik_l
    Level 29  
    Kilka zasad dotyczących projektowania instalacji mieszkaniowej:

    1. Odbiorniki o poborze mocy większym niż 2kW (kuchnia elektryczna, bojler, pralka, ogrzewacz wody, grzejnik elektryczny, itp.) powinny mieć osobny obwód. Przewody i zabezpieczenia tych obwodów dobiera się indywidualnie.

    2. Jeden obwód oświetleniowy powinien zasilać nie więcej niż 20 wypustów oświetleniowych. Przewody to 3x1,5 i 4x1,5 i zabezpieczenie B10

    3. Jeden obwód gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia powinien zawierać nie więcej niż 10 gniazd pojedynczych lub podwójnych. Przewody to 3x2,5 i zabezpieczenie B16

    4. W mieszkaniach zasilanych trójfazowo obwody jednofazowe powinny być tak przyłączane aby zapewnić jak największą równomierność obciążenia na poszczególnych fazach.
  • #11
    User removed account
    User removed account  
  • #12
    fax21
    Level 11  
    Dziękuje za słowa krytyki, dość srogiej ale uczciwej.
    Posiedziałem trochę na forach i jednak macie facje temat ten mnie przerasta.
    Na początku wyskakując z tym pomysłem sugerowałem się stara instalacją.
    Położenie nowych przewodów na wzór tej starej nie jest wcale trudne.
    Niestety wedle nowych norm i potrzeb jakie stawia życie to jest wyższa półka.
    Zrobię tak jak radzicie znajdę fachowca
    Sam to ograniczę się do położenia przewodów do kina domowego

    Bardzo dziękuje za zainteresowanie i Pozdrawiam