Koszmarne skoki napiecia. UPS szaleje i mruga światło.

Tal-Rash 18 Kwi 2010 11:03 10124 61
  • #1 18 Kwi 2010 11:03
    Tal-Rash
    Poziom 14  

    Witajcie.
    Od około miesiąca (zawsze w nocy) w godzinach miedzy 2 a 4 UPS szaleje.
    Posiadam EVER SINLINE 2000. Był w serwisie - usterek nie stwierdzono.
    Dziś w nocy znowu się działo ale tak że zgaszone światło w domu mrugało.
    Żarówka zapalała się na pół sekundy sporadycznie ale około 6-10 razy na minutę.
    Musiałem wykręcić żarówkę w pokoju żeby móc spać. UPS oczywiście przełączył się na pracę bateryjną. W Gniazdku wykonałem pomiar miernikiem UT70A i było 261volt 51Hz. To wyjaśnia przełączenie się UPSa, Ale dlaczego mrugało mi światło?
    Nie jestem wariat nie leczę się na nic żona mi świadkiem...
    Złożyć w ENEA pismo o sprawdzenie stanu zasilania i jakości prądu? Waham się bo jak stwierdzą że jest OK to około 400zł będę musiał zapłacić za "ich niepotrzebną fatygę" tak mnie poinformowano na infolinii.

  • Megger
  • Pomocny post
    #2 18 Kwi 2010 11:13
    fixian
    Poziom 21  

    Zawsze możesz poprosić jakiegos elektryka o sprawdzenie instalacji. Bo chyba masz coś namieszane.

    "Dziś w nocy znowu się działo ale tak że zgaszone światło w domu mrugało zawsze w nocy) w godzinach miedzy 2 a 4 UPS szaleje)"

    Może ktoś z Twoich sąsiadów "pożycza prąd" ?? A to może już być niebezpieczne Jesli o mnie chodzi to elektryk obowiązkowy

  • #3 18 Kwi 2010 11:44
    Tal-Rash
    Poziom 14  

    A co ten elektryk zrobi... Wsadzi w gniazdko miernik - to sam mogę zrobić... To Pobiedziska niewielka miejscowość... około 4tys mieszkańców.
    Jak teraz w nocy UPS obudzi mnie pikaniem wylecę na korytarz ale nie sądzę by ktoś za moim licznikiem coś grzebał.

  • Pomocny post
    #4 18 Kwi 2010 12:13
    fixian
    Poziom 21  

    Trzeba sprawdzić co najmniej przełącznik oświetlenia i jego podłączenie (swiatło sie samo włączyć nie może) I mnie dziwi że akurat o 2-4 w nocy Może ktoś dogrzewa mieszkanie lub wodę. Możesz spisywać też licznik (tak na wszelki wypadek) Byś sie później nie zdziwił.

  • Megger
  • Pomocny post
    #5 18 Kwi 2010 12:38
    zdzisiek1979
    Poziom 36  

    Należałoby podłączyć analizator-rejestrator jakości zasilania by wiedzieć dokładnie jak to stoi z tymi skokami w czasie on jest to wstanie zarejestrować i wtedy wykres na kompa i już wiesz co się dzieje i wtedy czas na inspekcje sieci dziwne że to się dzieje o określonej porze.
    Nic nie przychodzi mi do głowy o prócz zgłoszenia do archiwum X :D
    Masz licznik z taryfą nocną?

    Dodano po 2 [minuty]:

    Masz jakieś sterowania zegarowe podpięte pod sieć?

    Dodano po 1 [minuty]:

    Poltergeist możesz wykluczyć

  • #6 18 Kwi 2010 13:10
    Tal-Rash
    Poziom 14  

    Dzwoniłem do ENEA. Będę pisał petycje o podłączenie rejestratora. Teraz mam w gniazdku 254wolty. W Enea powiedzieli że to za dużo.
    Nie mam żadnych taryf nocnych i żadnych godzinowych przełączników wyłączników.

  • Megger
  • Pomocny post
    #7 18 Kwi 2010 13:13
    fixian
    Poziom 21  

    Ale w swoim mierniku nie masz RMS Masz możliwość sprawdzenia miernikiem z TRMS ??

  • #8 18 Kwi 2010 13:18
    Tal-Rash
    Poziom 14  

    Kurczę a jak go kupowałem pisałem posty i polecany był bardzo :)
    Nie mam innego niestety.

  • Pomocny post
    #10 18 Kwi 2010 13:23
    1044571
    Usunięty  
  • #11 18 Kwi 2010 13:24
    Tal-Rash
    Poziom 14  

    W łazience mam 3 fazy. W pokojach jedną.
    Byłem u sąsiadów u nich to samo teraz 255wolt w gniazdku...

  • Pomocny post
    #12 18 Kwi 2010 13:30
    1044571
    Usunięty  
  • Pomocny post
    #13 18 Kwi 2010 13:39
    zdzisiek1979
    Poziom 36  

    To może co na sieci tak jak kolega Bronek22 napisał może ma jaką przerwę przewód NPE albo kiepski kontakt na zacisku. Jak najszybciej do nich iść bo jak by się całkowicie przerwał to będzie międzyfazowe zasilanie i popali wszystko.
    Oj w łazience siła? Do czego ci tam siła?
    Jak masz sąsiada to wnioskuje że albo kamienica lub blok przyjrzał bym się przyłączu budynku w jakim jest stanie. Jak masz więcej sąsiadów to zmierz też u nich tak z ciekawości.

  • #14 18 Kwi 2010 14:01
    Tal-Rash
    Poziom 14  

    Stara kamienica to jest. Baaaaardzo stara kamienica. Pisze pismo do ENEA. Takie: http://www.operator.enea.pl/img/osd/pliki_do_pobrania/wnioski_2010/j-do.pdf
    Zobaczymy co zrobią. Mam nadzieję że nie zatwierdzą że wszystko jest ok i będą mi kazać płacić za przyjazd ekspertyzę i odjazd :(
    3 Fazy mam w łazience i w kuchni. Podgrzewacz na wodę i kuchenka na tym chodzą.
    Tutaj temat ze zdjęciami mojego licznika pisałem w nim z Wami duzo jak kupowałem kuchenkę. https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1583046&highlight=

  • #15 18 Kwi 2010 14:18
    zdzisiek1979
    Poziom 36  

    Tak na początek to powiem byś nie wysyłał podziękowań bo jedno wystarczy, a tak to nie jest w porządku dostawać punkty jak się nie zasłużyło na nie. Jedno wystarcza.

    A mógł byś odłączyć ogrzewacz i piec i sprawdzić jak stoi napięcie w gniazdkach?

  • #16 18 Kwi 2010 14:43
    Tal-Rash
    Poziom 14  

    Odłączenie niczego nie powoduje i nic nie zmienia. Napiecie teraz waha się od 249v do 256v ale najdłużej wykazywana wartość to 253v.
    Punkty daje bo każdy post to dla mnie pomoc :)
    W nocy dziś zmierzę znowu ale dzis jak mierzyłem o 2:30 było 261v. Dlatego UPS mi szaleje bo 259v to próg przełączania.
    Tak czy siak w Enei usłyszałem że to awaria jest 253v to jest absolutne maximum jakie może być. Tak powiedziano mi na infolinii.

  • #17 18 Kwi 2010 14:51
    zdzisiek1979
    Poziom 36  

    Zgłaszaj jutro zaraz i niech się tym zajmą jak najszybciej a jak zrobią to napisz co było nie tak.
    Tak dla chuchania na zimno to zalecam byś odłączył wszystko co jest drogie a się bez obejdziesz na razie by nie uległo uszkodzeniu.

  • #18 18 Kwi 2010 18:37
    Usunięty
  • #19 18 Kwi 2010 21:00
    Tal-Rash
    Poziom 14  

    Nie bardzo rozumiem co znaczy problem po stronie odbiorcy (mnie) albo po stronie Enei. Mam nie takie napiecie niż powienienem to musi chyba byc problem Enei sam napięcia sobie przecież nie reguluję a całą instalacje Enea robiła jakieś 10lat temu. Zmiana kabli na miedziane nowy licznik itd itd...
    Zauważyłem że to jaki mam w gniazdku napięcie zależy od tego ile prądu zużywa cały budynek. Teraz byłem u sąsiadki włączyła pralkę włączyła wszystkie palinki kuchenki i podgrzewacz na wodę ja tak samo. Maksymalne zużycie i mam w gniazdku 240v.
    Wyłączamy wszystko 255v a podczas wyłączenie na sekundę skacze na 268v.
    Zadzwoniłem do znajomego by zrobił podobny test. U niego jest 232v i mówi że waha się od 229 do 236... To wielka różnica a gość mieszka 8km ode mnie. Fakt mierzymy różnymi miernikami i na pewno nie jest to sprzęt profesjonalny ale UPS Ever Sinline 2000 to nie jest byle co a taki właśnie u mnie stoi i przełącza sie w nocy na pracę bateryjną bo w gniazdku jest więcej niż 259v (to próg przełączania) uważam że UPS sie nie myli - ale myślałem że UPS zgłupiał byłem z nim w serwisie Evera w Swarzędzu mam do Swarzędza 10km sprawdzili go jest 100% sprawny... Dzis na infolinii Enea usłyszałem że więcej niż 253v nie może być i że mogę starać sie o jakąś tam bonifikatę czy coś ale najpierw ekspertyza...

  • #20 18 Kwi 2010 21:09
    michuszcze
    Poziom 17  

    Kolego piorunem wzywaj elektryka nie macie zera gdzieś w kamienicy.

  • #21 18 Kwi 2010 21:26
    Tal-Rash
    Poziom 14  

    Tzn nie pisać pisma do Enei tylko prywatnie elektryka?

  • #22 18 Kwi 2010 21:28
    fixian
    Poziom 21  

    Powinno wynieść Cie to taniej .

  • Pomocny post
    #23 18 Kwi 2010 21:43
    Usunięty
  • #24 18 Kwi 2010 22:05
    Tal-Rash
    Poziom 14  

    Dziękuję - rozumiem.
    Problem w tym że właściciel budynku nie ma komputera ma stary telewizor mu tam nie przeszkadza jak coś mrugnie w nocy i nie ma zamiaru nic robić. Dziś usłyszałem że to moja sprawa u niego wszystko działa...
    Kurcze tak to jest jak mieszka się w starej ruderze :(

  • Pomocny post
    #25 18 Kwi 2010 22:14
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Witam.

    Jest tak, że w tej ruderze brak okresowych przeglądów instalacji elektrycznej.
    A zarządca lub właściciel nieruchomości ma obowiązek prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem,
    którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli
    stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.
    Art. 64 Prawa budowlanego

  • Pomocny post
    #26 18 Kwi 2010 22:40
    Usunięty
  • #27 18 Kwi 2010 23:05
    Tal-Rash
    Poziom 14  

    Tak Panowie. Rozumiem.
    Tylko jak mu wyjadę z jakimiś artykułami i każę coś podpisywać to mi powie że mam sie wynosić... Efekt będzie taki że on za kilka dni znajdzie innych lokatorów a ja zostanę bez dachu nad głową... Nie mam zamożnych rodziców Ojciec odszedł do innej jak byłem mały Mama nic praktycznie nie ma. Kurczę :(
    Zadzwonię do elektryka poproszę by przyszedł i sprawdził i jak nie będzie to kosmicznie drogie naprawił. Właściciel nic nie zrobi jemu tylko chodzi bym płacił miesięcznie w terminie i dał mu święty spokój... Zacznę robić problemy znajdzie kogoś innego...
    Smutna rzeczywistość tego świata.
    Jutro dzwonie do elektryka będę informował co się dzieje.

  • Pomocny post
    #28 19 Kwi 2010 00:05
    1044571
    Usunięty  
  • #29 19 Kwi 2010 00:36
    Tal-Rash
    Poziom 14  

    Dziękuję Bronek za rozległą odpowiedź.
    No właśnie światło.
    W nocy powiedziałem żonie uznają mnie za wariata.
    Niestety prawda jest taka że wyłączona żarówka mrugała!
    Musiałem ją wykręcić by spać dalej...
    Nie jestem wariiat nie lecze sie naprawde tak było...
    Wyłacznik światła jest podwójny ma dwa miejsca właczenia/wyłaczenia. Tzn można zapalać i gasić w dwóch miejscach.
    Podobno w tym mieszkaniu podczas wojny SS rozstrzelało kilka osób ale to chyba nie ma z tym nic wspólnego...
    Panowie. Nie ma kogoś w okolicy kto się zna na tym? Zapraszam do mnie zapłacę oczywiście za przyjazd i usunięcie mojego problemu...........:D
    Może film Wam nakręcę kamerą jak to się znowu stanie. Żałuję że teraz tego nie zrobiłem ale sam byłem w stanie niezrozumienia sytuacji. Bo przecież wyłaczam światło a tu mi żarówka mruga.
    To żarówka energooszczędna philipsa. Zwyczajnie zapalała się na ułemek sekundy i gasła kilka sekund przerwy i znowu... i znowu... aż ją wykręciłem do rana spałem rano wkręciłem....

  • #30 19 Kwi 2010 00:47
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy

    Tal-Rash napisał:
    (...)
    Może film Wam nakręcę kamerą jak to się znowu stanie. Żałuję że teraz tego nie zrobiłem ale sam byłem w stanie niezrozumienia sytuacji. Bo przecież wyłaczam światło a tu mi żarówka mruga.
    To żarówka energooszczędna philipsa. Zwyczajnie zapalała się na ułemek sekundy i gasła kilka sekund przerwy i znowu... i znowu... aż ją wykręciłem do rana spałem rano wkręciłem....

    A czy czasem w wyłącznikach niema neonówek?