Zabezpieczenie zwarciowe silnika, bezpiecznik czy wyłącznik

andrzejac26 19 Apr 2010 21:26 9055 7
  • #1
    andrzejac26
    Level 2  
    Zabezpieczenie przeciążeniowe dobiera sie przez
    1,1 x In

    Zwarciowe to
    Ir=kxIn
    Ir-prąd rozruch
    In-prąd znamionowy
    gdzie k w zależności czy silnik klatkowy w trójkąt (k=6) w gwiazdę (k=2)
    po czym
    Ib= Ir/α

    Ib-wartość wkładki bezpiecznika
    α- w zależności od rozruch

    Kiedy stosujemy wyłączniki nadprądowe Typu S190 i jak dobiera się je na podstawie charakterystyki?
    Wiadomo że prądy przeciążeniowe
    B-instalacyjne k=3do5 przyjmujemy 5
    C- silniki o średnim rozruchu 5do10 przyjmujemy 10
    D- silniki o rozruchu ciężkim 10-20 przyjmujemy 20

    prąd zwarciowe k=1,45



    Jak wykorzystać te dane przy doborze na podstawie charakterystyki

    Spraw niecierpiąca zwłoki
    Z góry dzięki za odpowiedz

    Jestem po lekturze https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1298087.html
    użyłem też opcji szukaj

    Dodano po 36 [minuty]:

    Wiadomo również że...
    do wyłączania prądów zwarciowych służą:
    bezpieczniki lub wyłączniki samoczynne, które reagują na prądy przeciążeniowe i zwarciowe
    do przeciążeniowych wyzwalacze termobimetalowe na których ustala sie prąd przeciążenia 1,1(10%)xIn

    Kiedy więc stosuje sie standardowe wyłączniki instalacyjne typu C i D bo typ B jest dla mnie oczywisty
    Jak korzystać z tych charakterystyk tych wyłączników "esek"?
  • #2
    andrzejac26
    Level 2  
    Panowie nie moge uwierzyć że nikt nie może mi pomóc, chodzi o sposób zastosowania wyłącznika nadprądowego do zabezpieczenia silnika indukcyjnego np klatkowego.

    Pojawia sie drugie pytanie o dobór zabezpieczeń do silników prądu stałego, czy jest taki sam czy inne są wartości "k"
  • #3
    michuszcze
    Level 17  
    Zastrzeliłes mnie kolego,ja stosuje tylko PKZ moellera nie dobezpieczam eskami ani topikami,przy dużych mocach rozruch gwiazda-trójkat jako główne stosuje BM o charakterystyce AM.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Aha gdzieś widziałem że esy o charakterystyce D stosuje się do załączania kondensatorów.
  • #4
    andrzejac26
    Level 2  
    wiem tylko że eska nie nadaje sie jako zabezpieczenie przeciążeniowe bo prąd przeciążeniowy utrzymuje sie do 1,45 w czasie powyżej godziny i nie gwarantuje zadziałania przy 1,13 więc przyjmuje sie 1,45

    gdzie dla silnika In=10A
    przy PKZ 1,1=11A
    dla eski 1,45= 14,5A
    co może oznaczać już w takim czasie zapach izolacji

    tylko co z zakresami B,C,D 5,10,20
    nie chce zgadywać ale czy to krotność prądu znamionowego(zwarciowego) po którym następuje zadziałanie w czasie 0,1s?

    Zabezpieczenia BM lub bezpiecznikowe jak mówi literatura stosowane były do 1995
    Obecnie stosowane są wyłącznki samoczynne np.M250FAEL lub Legrand, które łączą funkcję zabezpieczenia zwarciowego i przeciążeniowego(posiadają regulację prądu przeciążeniowego)

    w literaturze dla wyłączników samoczynnych z wyzwalaczem termobimetalowym i elektormagnesem pada krotność k=1,2 ale czy eska nie jest takim....

    Czy ktoś ma wiedze ogólną w tym temacie.
    Sam nie raz załączałem eske trójfazową która zabezpieczała silnik ale nigdy nie zastanawiałem sie jak ją dobierano.

    Dodano po 29 [minuty]:

    odpowiedz banalnie prosta jutro egzamin (pierwszy po 5latach)ponowny na eksploatacje do 1kV
  • #5
    sq9jjh
    Electrician specialist
    Zadałeś tyle pytań naraz, że nikt Ci tego nie wyjaśni w paru zdaniach.
    Poczytaj trochę i wyciągnij wnioski: Link
  • #6
    zaq25
    Level 16  
    Witam
    Podłącze się pod temat zabezpieczeń do silników.
    Czy sądzicie że jest potrzeba zabezpieczać przeciążeniowo silnik wyposażony w termokontakt lub termistory uzwojeń? Czy wystarczy tylko "S-ka" od zwarcia ?
  • #7
    bonanza
    Power inverters specialist
    Widziałem wiele oryginalnych rozwiązań z termostatem w uzwojeniach + wyłącznik zwarciowy, bez termików. Jest to wygodne zwłaszcza tam, gdzie osprzęt jest wymienny - termik w szafie za każdym razem należałoby ustawiać pod konkretny dołączany silnik. Moce rzędu 2kW. Przy dużych silnikach oszczędność może przynieść odwrotne skutki. ;)
  • #8
    zaq25
    Level 16  
    Witam
    Dla utrudnienia dodam że wentylator będzie zasilany przez regulator tyrystorowy - dla pracy na biegu niższym oraz zasilany bezpośrednio dla pracy na biegu wyższym. Moc wentylatora to tylko 700W więc wiatraczek nie wentylator.
    Pozdrawiam
    M