Podłączenie dwóch różnicówek

21 Kwi 2010 22:42 20918 8
  • Poziom 2  
    Witam
    Mam pytanie, jak podłączyć dwie różnicówki. Wiem że temat był wielokrotnie poruszany, ale nigdzie nie znalazłem takiego problemu. Mam różnicówke jednofazową na obwody oświetlenia, a trójfazową na gniazda jedno i trójfazową. Przy zwarciu obwodu PE i N wybija je prawidłowo, przy naciśnięciu przycisku test również, ale jak ktoś dotknie przewodu fazowego to aparaty nie działają. Dodam, że układ sieci mam TT, uziom 16 ohm, a różnicówki podłączone są równolegle. Pomóżcie proszę bo ja nie mam doświadczenia w instalatorstwie, a to chyba jakiś kruczek.
    Pozdrawiam
  • Specjalista elektryk
    waldofiemme napisał:
    ... ale jak ktoś dotknie przewodu fazowego to aparaty nie działają. ... a to chyba jakiś kruczek....


    Faktycznie kruczek! Na litość, czy RCD ma chronić przed dotykiem bezpośrednim?
  • Poziom 2  
    Przepraszam, ale nie mam doświadczenia w instalacjach. Myslałem, że tak jest - ba w hurtowni tak mi wyjaśnili - tzn że wszystko jest prawidłowo?
  • Poziom 2  
    Tzn, że każda jest zasilana bezpośrednio z licznika, i nie jest tak że np różnicówka jednofazowa jest wpięta w obwód już chroniony przez trójfazową
  • Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Żeby RCD zadział, to prąd jaki popłynie przez rażonego delikwenta musi mieć minimum 30mA, a to już zdrowe kopnięcie, które potrafi mocno zacisnąć dłoń... a jak już się ręka na uszkodzonym kablu zaciśnie porządnie, to rezystancja połączenia zmaleje i wtedy jest szansa, że różnicówka zrzuci... Żeby jednak do tego doszło, to wspólna rezystancja począwszy od zaciśniętej na kablu ręki, poprzez ciało do nóg, skarpetki i buty musi mieć ok. 7,67kΩ. Przy takim porażeniu [ręka - noga] jest spore prawdopodobieństwo, bo przy rażeniu ciało ludzkie się poci, wydzielając sól = rezystancja maleje... w między czasie przy wystąpieniu odpowiednich warunków, może dojść do migotania komór serca zanim RCD zauważy upływność równą 30mA... i tak by można jeszcze troszkę opisywać...

    RCD nie chroni przed dotykiem bezpośrednim, stanowi ochronę przed dotykiem pośrednim.

    Najlepszą metodą uniknięcia porażenia L-ziemia jest unikanie dotykania przewodów :) Jeśli takowe miejsca u siebie w instalacji znajdziesz, to znaczy że jest uszkodzona i należy jej się zasłużony remont lub wymiana..
  • Specjalista elektryk
    Poczytaj Link tu jest to w miarę wyjaśnione.
  • Poziom 2  
    Serdecznie dziękuje. Pozdrawiam i dobrej nocy.
  • Moderator
    Temat zamykam.