Wyłączenie listwy powoduje zadziałanie zabezp. różnicowego

dgd79 22 Apr 2010 09:36 2229 10
  • #1
    dgd79
    Level 2  
    Witam serdecznie i liczę na wyrozumiałość dla laika

    Mam w mieszkaniu 2 listwy antyprzepięciowe (tej samej firmy) do których są podłączone urządzenia:
    1 listwa - 2 komputery (zasilacze 650W) i 2 monitory
    2 listwa - telewizor i dekoder

    Problemem jest, że wyłączenie dowolnej listwy "pstryczkiem" powoduje często (lecz nie zawsze) zadziałanie zabezpieczenia różnicowego (chyba 40A, w razie potrzeby mogę załączyć zdjęcie). Listwy próbowałem podłączać do różnych gniazdek w mieszkaniu, a także wyłączać bez żadnego urządzenia podpiętego do nich - efekt ten sam.

    Czy problemem jest wadliwe zabezpieczenie, czy też może te listwy i co z tym fantem radzicie zrobić?
  • #2
    GBW
    Level 30  
    1 Zrób zdjęcie aby było wiadomo jaki rodzaj masz zamontowany.
    2 Czy były robione pomiary różnicówki?
  • Helpful post
    #3
    User removed account
    User removed account  
  • #4
    dgd79
    Level 2  
    @GBW
    1. zabezpieczenie mam dokładnie takie jak poniżej:
    Wyłączenie listwy powoduje zadziałanie zabezp. różnicowego
    2. nie mam pojęcia. Jeśli to coś znaczy, to mieszkanie jest nowo wybudowane i jakieś odbiory miały miejsce, ale nie wiem czy o to pytasz :)


    @Bronek22
    tak. Problem występuje niezależnie, czy coś jest do listwy podłączone, czy nie.
  • #5
    GBW
    Level 30  
    Wygląda na to iż listwy są do bani.
  • #6
    User removed account
    User removed account  
  • #7
    ArturAVS
    Moderator HP/Truck/Electric
    Witam

    A może problem tkwi w samej listwie? Tzn. włączniku? Miałem przypadek, że neonówka we włączniku podłączona była pod PE, a to wywalało RCD.
  • #8
    User removed account
    User removed account  
  • #9
    Romulus7874
    Level 29  
    Bronek22 wrote:
    Rozbierz listwy i wytnij kondensatory.
    Bronek

    W mojej listwie było identycznie. W środku tylko warystor.I nic innego co miało by wpływ na zadziałanie różnicówki.Wycięłem go(wg kol.i tak nie działa) i pomogło.
  • #10
    User removed account
    User removed account  
  • #11
    cranky
    Level 26  
    Listwa się skończyła (filtr albo warystor). Kup nową. Jak wytniesz warystor - będziesz miał przedłużacz bez zabezpieczeń. Jak coś ubiło zabezpieczenia znaczy że zadziałały i to nie raz. Więc bez listwy szybko stracisz któryś zasilacz.