Przeniesienie głównego zabezpieczenia- co potrzebne

23 Apr 2010 13:22 5909 9
  • Admin of Computers group
    Witam, kilka dni temu mojej teściowej padło główne zabezpieczenie między linią energetyczną a licznikiem.
    Panowie z energetyki stwierdzili, że należy je wymienić i przenieść w inne miejsce.
    Osobiście znam się na elektryce, lecz pracuję po za granicami kraju i nie mam uprawnień w Polsce, ani też nie znam tutejszych norm jakie musi spełniać takie zabezpieczenie.

    Sytuacja wygląda następująco:
    Na zdjęciu niżej zaznaczyłem kolorem czerwonym obecną linię i zielonym uszkodzone zabezpieczenie główne.

    Przeniesienie głównego zabezpieczenia- co potrzebne Przeniesienie głównego zabezpieczenia- co potrzebne Przeniesienie głównego zabezpieczenia- co potrzebne

    Zdjęcia przedstawiają wygląd obecny, osobiście chciałbym by zabezpieczenie gł. zostało zamontowane w widocznej wnęce w ścianie - jest tam sucho i sporo miejsca, lecz nie wiem czy tak można.

    Jaki kabel, jaką skrzynkę muszę zakupić? Kabel musi być położony na zewnątrz - ściany są z kamienia, więc pod tynkiem tego zamontować nie można - domyślam się, że muszę też zakupić rury na kabel, ale czy metalowe, czy plastikowe?


    Teściowa poprosiła wcześniej kilku elektryków by sprawdzili możliwości i podali ewentualne koszta, ale rozbieżność ich wypowiedzi była tak duża, (od 1000 do 2000zł za całość), że postanowiłem zapytać tutaj.
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Helpful post
    Level 19  
    Witam
    To co pokazałeś należy do Ciebie i w Twojej gestii jest wymiana. Jeżeli nie możesz wkuć się pod tynk to należy zrobić w rurkach, oczywiście mogą być PCV. nie znam mocy przydzielonej dla tego domku więc zgadywać trochę będę że masz około 12kW ( no może 9), więc kabel by się zdał 4x10mm2 ( 6mm2 to ostateczność). Skrzynkę musisz sobie kupić z możliwością zaplombowania zabezpieczenia przed licznikowego i oczywiście z miejscem na licznik, do kupienia jest w każdej hurtowni lub sklepie elektrycznym. Elektryk który będzie to wykonywał musi mieć świadectwo kwalifikacji tzw SEP, najlepiej jak by by miał uprawnienia pomiarowe bo pomiar instalacji będzie potrzebny.
    Co do ceny to jest wolny rynek i trzeba szukać, ale ostrzegam że najtańszy nie znaczy najlepszy , a jest co robić przy takiej wymianie :).
    Pozdrawiam


    ps. skrzynkę kup kolego z tworzywa sztucznego , nie rdzewieje i posłuży długie lata.
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Admin of Computers group
    Dowiedziałem się dzisiaj, że kabel mogę użyć 6mm - choć 10mm nie jest wiele droższy, więc to najmniejszy problem.
    W chwili obecnej są stare druty aluminiowe około 4.5mm.

    Czy znacie jakiś konkretny model skrzynki którą mogę tu zastosować?
    Czy może to być skrzynka na samo zabezpieczenie gł. tak by licznika nie było potrzeby ruszać?
  • Helpful post
    Level 16  
    Incobex, Zawada z Bielska oraz Zpue z Gliwic. Wejdź na ich stronki i sobie znajdziesz skrzynki. Osobiście polecam taką z zabezpieczeniem przedlicznikowym w gnieździe RBK00 a za licznikiem obudowa S4. Kabel daj 5x10 miedź. Będziesz miał spory zapas na przyszłość. Prawdopodobnie do izolatora na dachu też musisz pociągnąć przewód, bo przynajmniej u mnie ZE tego nie robi.
  • Admin of Computers group
    Dziś sprawdziłem, że wedle faktury za energię, moc umowna to 19KW, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, co do wielkości i mocy zabezpieczenia prądowego?

    Czy takie zabezpieczenie wystarczy, jako zabezpieczenie główne przed licznikiem?
    http://www.elektryka24.com/index.php/id_1459_mode_proddet.html
  • Helpful post
    Level 19  
    Kolego MrMazi a po co 5x10 wystarczy 4x10.

    Starczy że jest przygotowane pod plombowanie ale jak coś się stanie i przepali się bezpiecznik to musisz rozplombować wymienić i...zapłacić za plombę, nie lepiej S 3 fazowego zamontować no chyba że jakąś produkcję masz i spawarki chodzą i różny inny sprzęt.
  • Admin of Computers group
    Nie mam produkcji, to dom teściowej, stara gospodarka rolna, w tej chwili już nikt tam nie ma produkcji, (kiedyś była młockarnia do zboża napędzana wielkim silnikiem elektrycznym) - na dzień dzisiejszy z prądożernych urządzeń to pralka, dwie lodówki, czasami ja coś tam robię elektronarzędziami - wiertarka, szlifierki itp. sporadycznie uruchamiam spawarkę mig.

    Możecie podać jakiś link do konkretnego bezpiecznika i obudowy? Trudno mi coś znaleźć wpisując tylko symbol "S" itp.

    Znacie może jakieś dokładne dane o normach, jakie muszą spełniać bezpiecznik i obudowa? Przykładowo znalazłem w jakimś sklepie obudowę z możliwością wstawienia zamka na klucz, która spełnia normy:
    PN-EN 50298, PN-EN 60439-1, PN-EN 60439-3
    ale nie wiem czego one dotyczą i czy w ogóle mam na to zwracać uwagę.
  • Helpful post
    Level 16  
    Nie ma co kombinować z częściami. Wejdź na stronę któregokolwiek z podanych przeze mnie producentów. Skrzynki są już wyposażone w RBK, tablicę licznikową i zabezpieczenie za licznikowe. Wewnątrz wszystko jest już połączone linką 10 mm2. Nic tylko podpiąć wejście i wyjście. Jeszcze jest fajny producent z Częstochowy AGG.
    Na moc przyłączeniową 19 kW, trzeba dać zabezpieczenie przed licznikiem 32 koniecznie topikiem. Za licznik np. S303 C25. Jeżeli będzie zwarcie po prostu załączasz "S". Rbk z bezpiecznikami 32 amperowymi będą zaplombowane. Co do ilości żył w kablu, to u nas jest wymóg rozdziału PEN na PE oraz N. Jeżeli ZE od którego pobierasz energię, nie wymaga od Ciebie zmiany instalacji z TN-C na TN-S to wystarczą rzeczywiście 4 przewody. Jednakże wolałbym się upewnić, by nie było problemów jak przyjdą założyć licznik.
  • Helpful post
    Electrician specialist
    Witam.

    Za dużo gdybania ze strony kolegów odpowiadających.

    Najlepiej zapoznać się ze standardami obowiazującymi u swojego Dostawcy energii elektrycznej, Kolego DriverMSG.
    Na dzień dzisiejszy pokazana skrzynka pomiarowa (zdjęcie prawe z pierwszego postu) nie spełnia wymogów co do przyłączania odbiorców, wypadało by ją wymienić.

    W większości Rejonów Energetycznych wygląda to tak :
    - Pozbyć się zabezpieczeń istniejących wysoko pod przyłączem.
    - W miejscu starego przewodu od izolatorów do szafki pomiarowej poprowadzić nowy przewód zasilający ułożony w osłonie rurowej na uchwytach dystansowych.
    Przewód ten zostanie połączony z przyłączem za pomocą odpowiednich zacisków.
    Preferowane zaciski izolowane.
    Prawdopodobnie, zgodnie z Umową przyłączeniową w tym miejscu znajduje się granica własności pomiędzy ZE a Odbiorcą.
    - Szafka pomiarowa na ścianie budynku, jak do tej pory, tak, by liczydło licznika było na wysokości nie większej niż 180 cm od poziomu ziemi.
    - Szafka pomiarowa powinna być wykonana z materiałów izolacyjnych z tworzyw termoutwardzalnych o obudowie co najmniej IP 43
    - Szafka zaopatrzona w odpowiedni zamek (np. MASTER KEY z wkładką nr K35 lub KR 32).
    - Zabezpieczenie przedlicznikowe umieszczone w szafce pomiarowej stanowi rozłącznik bezpiecznikowy z wkłądkami topikowymi o odpowiedniej charakterystyce, i nie musi to być RBK 00, Kolego DriverMSG
    - Zabezpieczenie główne, przedlicznikowe powinno znajdować się o oddzielnej osłonie przestosowanej do plombowania.
    - W obudowie (szafce) może się znajdować zabezpieczenie główne, przedlicznikowe jak i główne zalicznikowe, listwa zaciskowa itd.
    To wszystko zależy od standardów w danym Rejonie Energetycznym.

    DriverMSG wrote:
    Znacie może jakieś dokładne dane o normach, jakie muszą spełniać bezpiecznik i obudowa? Przykładowo znalazłem w jakimś sklepie obudowę z możliwością wstawienia zamka na klucz, która spełnia normy:
    PN-EN 50298, PN-EN 60439-1, PN-EN 60439-3
    ale nie wiem czego one dotyczą i czy w ogóle mam na to zwracać uwagę.
    Są to wymagania co do certyfikatów lub atestów potwierdzających :
    - odporność na uderzenie
    - stopień ochrony IP
    - odporność na promieniowanie UV

    Bliższe szczegóły można napisać później, ale Kolega MrMazi już wskazał producentów szafek pomiarowych (INCOBEX, EMITER), konfigurowanych według standaryzacji Energetyki.
  • Admin of Computers group
    Teściowa przeraziła się cenami za szafki, bezpieczniki itd. :D

    W poniedziałek przychodzi elektryk, który oznajmił iż koszta (materiał + robocizna) nie przekroczą 1000zł.
    Nic tańszego nie znalazłem.
    Poinformuję o ewentualnych zmianach.