Łączenie baterii kondensatorów - Rozdzielnia z SZR

28 Kwi 2010 12:47 3496 9
  • Poziom 9  
    Witam.

    Mam pytanie odnośnie łączenia baterii kondensatorów.


    Układ rozdzielni:

    Sekcja nr 1:

    Bateria kondensatorów dość stara (ponad 20lat) - 90kvar - przekładnik na fazie itd.

    Druga bateria kondensatorów dołożona 10 lat temu. Prąd mierzony z tego samego przekładnika 120kvar.

    Sekcja nr 2:

    Obwód taki sam...


    Obecnie rozdzielnia jest zasilana z jednego transformatora, poprzez sprzęgło.

    Non stop występuje błąd przekompensowania na nowszej baterii kondensatorów, od strony zasilania z TRAFO.

    Pytanie moje brzmi:

    Czy można łączyć w ten sposób baterie kondensatorów (różne regulatory)??

    Dlaczego non stop pojawia się błąd przekompensowania "overcapative" tylko na tej baterii???


    Łączenie baterii kondensatorów - Rozdzielnia z SZR

    Przekompensowanie występuje na baterii nr 2.

    Bateria nr 2 i 4 jest taka sama (ta nowsza).
    Baterie podłączone są do przekładnika szeregowo (rzecz jasna).
  • Poziom 26  
    jmk81 napisał:

    Czy można łączyć w ten sposób baterie kondensatorów (różne regulatory)??

    Może jestem tępy, ale nie rozumiem: masz więcej niż jeden regulator pracujący równocześnie?
  • Poziom 9  
    Są cztery regulatory pracujące równocześnie.
    Zgodnie z rysunkiem (przepraszam za jakość rysunku).
    Ktoś mądry dorobił drugą baterię kondensatorów na sekcję z oddzielnym regulatorem. Teraz gdy rozdzielnia jest zasilana tylko z jednego trafo, jest 4 baterie kondensatorów z różnymi regulatorami z dwoma punktami pomiaru prądów.

    Pytam dlatego, że też zgłupiałem jak to zobaczyłem....
  • Pomocny post
    Poziom 28  
    przeczytaj instrukcję montażu i obsługi sterownika, tam wszystko pisze.

    Na 99% coś źle połaczone. Przekładnik prądowy ma być na fazie wyznaczonej przez producenta, nie można sobie podpinać faz do baterii jak się chce. I zacisk K iL przekładnika ma być podpięty wg. instrukcji.

    Pisze to wyraźnie w każdej instrukcji.

    Pozdrawiam.
  • Pomocny post
    Poziom 26  
    Nie jestem sobie w stanie wyobrazić jak może pracować równocześnie 2 regulatory na ten sam odpływ i ten sam pomiar, bez komunikacji ze sobą. Nie powinny być w stanie nawet wykonać autokonfiguracji.
    Zamienić na jeden to według mnie jedyne rozwiązanie, albo wyłączać jedną sekcję i trzymać ja na wypadek awarii (takie rozwiązania znam).
  • Poziom 9  
    Nie ma żadnej komunikacji między regulatorami.....


    Na szczęście rozdzielnia będzie niedługo wymieniana na nową. ;-)
    Ja właśnie zdębiałem jak zobaczyłem dwa pomiary prądu i cztery baterie kondensatorów.
    Przecież jeżeli cosinus spada to oba regulatory mogą załączyć w tym samym wręcz momencie po jednym stopniu (na przykład) i dochodzi do przekompensowania.
    Dodam jeszcze że wg liczników kWh i kvar moc bierna stanowi ok 25% mocy czynnej pobieranej (odbiór z rozdzielni ma charakter tylko indukcyjny - same silniki)

    Wg mnie jest to bardzo dużo.


    Myślałem że moja wiedza jest mała na ten temat i dlatego poprosiłem Szanowne Grono o pomoc.

    Wg mnie jest to bardzo złe rozwiązanie, jak widać na schemacie. Nie wiem kto zatwierdził lata temu takie podłączenie......

    Pracuje w tym zakładzie dopiero miesiąc i co chwila coś mnie zaskakuje....
  • Poziom 26  
    W zakładach pracy ciągłej stosowano takie rozwiązanie, ale jak napisałem - jeden pracuje, drugi czeka na awarię, rozłączony.
    Kondensatory sprzed 20 lat (rosyjskie) są na 90% uszkodzone (sprawdź jak długo trzymają napięcie po odłaczeniu). W razie wymiany - są one zalane wysoce rakotwórczym świństwem - ostrożnie.
  • Poziom 9  
    Powtarzam:

    Ja nie mam zamiaru nic robić bo do września będzie rozdzielnia wymieniona na nową razem z bateriami kondensatorów. ;-)
    W sumie jest u nas główny energetyk odpowiadający za te baterie kondensatorów i rozdzielnię, on powiedział że może być takie połączenie :-O, ale to człowiek starej daty i bez wiedzy na ten temat...

    Dziękuję za odpowiedź.
  • Pomocny post
    Spec od Falowników
    jmk81 napisał:
    Przecież jeżeli cosinus spada to oba regulatory mogą załączyć w tym samym wręcz momencie po jednym stopniu (na przykład) i dochodzi do przekompensowania.
    Dodam jeszcze że wg liczników kWh i kvar moc bierna stanowi ok 25% mocy czynnej pobieranej (odbiór z rozdzielni ma charakter tylko indukcyjny - same silniki)
    Wg mnie jest to bardzo dużo.
    ....

    No właśnie, a skorelować ich działanie można w ten sposób, że jeden ustawisz na cos fi 0,96 i krótki czas reakcji ok. 25 sek., a drugi - na 0,95 i długi czas reakcji - rzędu 1 min. Zanim ten drugi zdąży załączyć pierwszy człon, to pierwszy regulator już "zamknie szafę", więc nie będą sobie wchodzić w drogę.

    Odbiory masz na końcach szyn z obu stron? To znaczy, że baterie pracują w układzie 2+2, dwa razy po dwa grzyby w barszcz. ;)
    25% mocy biernej w stosunku do czynnej to bardzo mało, to stan idealny - wymagany jest pewnie 0,33 i nie ma sensu się szarpać o mniej. Zobacz rachunki za energię - płacisz coś za przekompensowanie? Jeśli 100zł na miesiąc, to daj sobie spokój, bo jeden nierozważny ruch w ustawieniach regulatorów może kosztować więcej. Jeśli opłata jest znaczna albo często wylatują BM-y od baterii, to wyjściem byłoby dorzucić drugi przekładnik z każdej strony i zrobić 2 kaskady - jedna bateria nadrzędna, druga podrzędna (bliższa odbiorów).

    Nie lekceważ starego - pewnie wie, co robi - chyba, że odkryjesz marnotrawstwo w opłatach za prąd.
  • Poziom 9  
    Nie lekceważę ale dziwi mnie takie podejście...
    Doszedłem do tego, że styczniki są poklejone i nikt się tym nie interesuje...
    Ale co tam... To nie moja sprawa.
    na szczęście już niedługo będzie nowa rozdzielnia z nowymi bateriami i dopiero to będzie pod moją opieką. ;)-
    Będą tylko dwa pomiary prądu, regulatory będą miały komunikację więc będzie dobrze.
    Dziękuję za zainteresowanie i podpowiedzi. ;-)