Jeśli chodzi o parametry czujnika temperatury to nie będę powtarzał informacji zawartych w notach katalogowych. (Bez problemu do zdobycia w internecie). Należy nadmienić, że oprócz rejestru z temperaturą układ-DS2436 zawiera jeszcze wiele innych rejestrów oraz różnego rodzaju pamięci . Powyższy układ scalony został zastosowany tylko ze względu na możliwość jego taniego zdobycia ze złomowanych baterii od telefonów Duet-Hagenuk . Producent nie poleca stosowania DS2436 w nowych aplikacjach.
Opis urządzenia |(nie zasada działania)|Pomiar temp. W zakresie –55 do +125 `C z rozdzielczością 1`C.
Częstotliwość odświeżania około 1 min (oraz. po przyciśnięciu przycisku “A”)
Wskaźnik monotoniczności zmian temperatury (porównuje bieżącą wartość z ostatnio zarejestrowaną i jeśli te różnią się o więcej niż 2`C wtedy wskaźnik zostaje odpowiednio ustawiony)
Zegar z kalendarzem (bez ustawiania roku (trzeba będzie skorygować lata przestępne ręcznie))
Automatyczna rejestracja temperatury do pamięci- co godzina (o okrągłych godzinach) i wpis ostatniej skrajnie niskiej lub wysokiej temperatury.
Pojemność pamięci. Przy zastosowaniu 24C64 = 255/5*32 =1632 wpisy. Co powinno wystarczyć na około 1.5 miesiąca rejestru. Można zastosować inną (mniejszą lub większą) pojemnościowo pamięć EEPROM (byle zachowywała kompatybilność formatu danych /chyba od 24C16 –24C128 |(w razie błędu popraw)|bez korygowania programu sterującego procesor.
Jeden wpis zajmuje 5 bajtów 1-temperatura, 2 i 3 - godzina, 4 i 5 - data.
Jak to się obsługuje?
Dwa przyciski (P3.4, P3.5) – nazwijmy je umownie „+” i „-” służą do przeglądania rejestru z zapisanymi temperaturami oraz ustawiania zegara i daty. Trzeci (P3.3) – „A” –wychodzi z trybu rejestr i automatycznie wyświetla na krótki czas datę. Oprócz tego w tym momencie dokonywany jest pomiar temperatury (komunikacja z DS-em). Czwarty - „reset” –Bardzo potrzebny jeśli chcemy ustawić zegar lub datę.
Ustawianie zegara:
Przytrzymać przycisk „reset” i równocześnie „A”, po czym zwolnić "reset" – powinna pojawić się aktualnie ustawiona godzina. Wyjście z tego trybu - "reset".
Ustawianie daty:
Jak powyżej jednak dodatkowo należy przytrzymać jeden z przycisków „+” „-” . Uwaga. Podczas wejścia w tryb ustawianie daty, resetowany jest jeden z liczników rejestru, kolejne wpisy mogą wystąpić w innym miejscu pamięci. (Zerowanie to jest zastosowane ze względu na to że po pierwszym włączeniu urządzenia bajty pamięci są ustawiane przypadkowo. Wymusza to wpisywanie pierwszej danej od komórki o adresie 0. „Strona” pamięci natomiast nie jest zerowana i po włączeniu zasilania może zostać tam wpisana dowolna wartość od0-255. Po każdym zresetowaniu z lewej strony LCD powinna pojawić się małpa .Znika po naciśnięciu któregoś z przycisków. W przypadku wadliwego działania czujnika (np. brak dobrego styku (ERR=1) na LCD powinna się pojawić mała gwiazdka informująca, że coś było nie w porządku z komunikacją po 1Wire .
Dodatkowe informacje:
Program został napisany pod wyświetlacz typu 16*1a jednak w programie ze względu na mniejszy kod wynikowy jest zainicjowany wyświetlacz 16*1.
Do współpracy z wyświetlaczem 16*1 należy przerobić program (kilka bajtów informujących o miejscu wyświetlania).
Uwaga. Wartość rezystora R4 podciągający szyna 1 wire do plusa ma wpływ na mierzoną temperaturę (pośrednio zmienia się napięcie zasilające DS2436 podczas odczytu) , które powinno wynosić najlepiej 5V.
Podobnie jest z kondensatorem C6. Powinien on być Jak największej pojemności. Najlepiej tantalowy lub lepszy (ze względu na skrajne temperatury otoczenia (chyba że ktoś poprowadzi do czujnika 3 kable i kondensator umieści w układzie macierzystym lecz w tedy już lepiej bezpośrednio podać zasilanie na czujnik –nogę nr.3)).
Kwarc przy procesorze w układzie testowym ma f. = 10.7MHz. Nie zastosowano do niego kondensatorów. Jednak kilkakrotnie generator wzbudził się na 32MHz przez co układ oprócz tego że działał 3 razy szybciej nie rozpoznawał czujnika DS. Radzę więc nie oszczędzając dołączyć jakieś dwa kondensatory (np. 33p) pod wyprowadzenia kwarcu (nie musi być dokładnie 10.7).
Z cewek można zrezygnować jeśli komuś nie przeszkadza co minutę trochę śmieci w eterze.
Przy braku zasilania procek (P3.7) przez Q1 jest informowany o tym fakcie i nie mierzy temperatury. Temperatura zmierzona przy tak niskim zasilaniu byłaby co najmniej błędna.
W razie Bug-ów lub pytań mail do mnie Bobeer (at) poczta.fm
Dołączam nowszą wersje programu (kilka małych błędów zostało poprawionych)
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie urządzenia do celów komercyjnych wyłącznie za zgodą autora.
nadesłał: Bober
Bobeer (at) poczta.fm
Opis urządzenia |(nie zasada działania)|Pomiar temp. W zakresie –55 do +125 `C z rozdzielczością 1`C.
Częstotliwość odświeżania około 1 min (oraz. po przyciśnięciu przycisku “A”)
Wskaźnik monotoniczności zmian temperatury (porównuje bieżącą wartość z ostatnio zarejestrowaną i jeśli te różnią się o więcej niż 2`C wtedy wskaźnik zostaje odpowiednio ustawiony)
Zegar z kalendarzem (bez ustawiania roku (trzeba będzie skorygować lata przestępne ręcznie))
Automatyczna rejestracja temperatury do pamięci- co godzina (o okrągłych godzinach) i wpis ostatniej skrajnie niskiej lub wysokiej temperatury.
Pojemność pamięci. Przy zastosowaniu 24C64 = 255/5*32 =1632 wpisy. Co powinno wystarczyć na około 1.5 miesiąca rejestru. Można zastosować inną (mniejszą lub większą) pojemnościowo pamięć EEPROM (byle zachowywała kompatybilność formatu danych /chyba od 24C16 –24C128 |(w razie błędu popraw)|bez korygowania programu sterującego procesor.
Jeden wpis zajmuje 5 bajtów 1-temperatura, 2 i 3 - godzina, 4 i 5 - data.
Jak to się obsługuje?
Dwa przyciski (P3.4, P3.5) – nazwijmy je umownie „+” i „-” służą do przeglądania rejestru z zapisanymi temperaturami oraz ustawiania zegara i daty. Trzeci (P3.3) – „A” –wychodzi z trybu rejestr i automatycznie wyświetla na krótki czas datę. Oprócz tego w tym momencie dokonywany jest pomiar temperatury (komunikacja z DS-em). Czwarty - „reset” –Bardzo potrzebny jeśli chcemy ustawić zegar lub datę.
Ustawianie zegara:
Przytrzymać przycisk „reset” i równocześnie „A”, po czym zwolnić "reset" – powinna pojawić się aktualnie ustawiona godzina. Wyjście z tego trybu - "reset".
Ustawianie daty:
Jak powyżej jednak dodatkowo należy przytrzymać jeden z przycisków „+” „-” . Uwaga. Podczas wejścia w tryb ustawianie daty, resetowany jest jeden z liczników rejestru, kolejne wpisy mogą wystąpić w innym miejscu pamięci. (Zerowanie to jest zastosowane ze względu na to że po pierwszym włączeniu urządzenia bajty pamięci są ustawiane przypadkowo. Wymusza to wpisywanie pierwszej danej od komórki o adresie 0. „Strona” pamięci natomiast nie jest zerowana i po włączeniu zasilania może zostać tam wpisana dowolna wartość od0-255. Po każdym zresetowaniu z lewej strony LCD powinna pojawić się małpa .Znika po naciśnięciu któregoś z przycisków. W przypadku wadliwego działania czujnika (np. brak dobrego styku (ERR=1) na LCD powinna się pojawić mała gwiazdka informująca, że coś było nie w porządku z komunikacją po 1Wire .
Dodatkowe informacje:
Program został napisany pod wyświetlacz typu 16*1a jednak w programie ze względu na mniejszy kod wynikowy jest zainicjowany wyświetlacz 16*1.
Do współpracy z wyświetlaczem 16*1 należy przerobić program (kilka bajtów informujących o miejscu wyświetlania).
Uwaga. Wartość rezystora R4 podciągający szyna 1 wire do plusa ma wpływ na mierzoną temperaturę (pośrednio zmienia się napięcie zasilające DS2436 podczas odczytu) , które powinno wynosić najlepiej 5V.
Podobnie jest z kondensatorem C6. Powinien on być Jak największej pojemności. Najlepiej tantalowy lub lepszy (ze względu na skrajne temperatury otoczenia (chyba że ktoś poprowadzi do czujnika 3 kable i kondensator umieści w układzie macierzystym lecz w tedy już lepiej bezpośrednio podać zasilanie na czujnik –nogę nr.3)).
Kwarc przy procesorze w układzie testowym ma f. = 10.7MHz. Nie zastosowano do niego kondensatorów. Jednak kilkakrotnie generator wzbudził się na 32MHz przez co układ oprócz tego że działał 3 razy szybciej nie rozpoznawał czujnika DS. Radzę więc nie oszczędzając dołączyć jakieś dwa kondensatory (np. 33p) pod wyprowadzenia kwarcu (nie musi być dokładnie 10.7).
Z cewek można zrezygnować jeśli komuś nie przeszkadza co minutę trochę śmieci w eterze.
Przy braku zasilania procek (P3.7) przez Q1 jest informowany o tym fakcie i nie mierzy temperatury. Temperatura zmierzona przy tak niskim zasilaniu byłaby co najmniej błędna.
W razie Bug-ów lub pytań mail do mnie Bobeer (at) poczta.fm
Dołączam nowszą wersje programu (kilka małych błędów zostało poprawionych)
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie urządzenia do celów komercyjnych wyłącznie za zgodą autora.
nadesłał: Bober
Bobeer (at) poczta.fm
Cool? Ranking DIY