Ściemniacz na pilota EMC GOVENA

30 Kwi 2010 17:59 12476 15
  • Poziom 23  
    Witam. Czy po zakupie tego (nie moge chyba dać linka na allegro):

    Cytat:
    EMC GOVENA Ściemniacz na pilota i dotykowy - STAL (numer 1004459683)


    będę mógł to bezpośrednio podłączyć do sieci i sterować tym oświetleniem za pomocą pilota od TV?

    Mam zwykły podwójny włącznik, i chciałbym zamiast tego sterować obydwiema żarówkami jednocześnie na pilota. Czy samo to urządzenie wystarczy i mogę to bez problemu samemu podłączyć bezpośrednio do przewodów w ścianie czy muszę dokupić coś jeszcze (mowa tam o jakiś modułach sterujących)?

    Proszę o pomoc bo nie chce kupić w ciemno



    Cytat:
    Witam wszystkich Allegrowiczów

    Chciałbym zaoferować Państwu:
    Ściemniacz sterowany dowolnym pilotem i na dotyk 400W METAL
    Nowe, nieużywane (bez oryginalnego opakowania)
    METPROI4S
    kolor stal szlifowana polskiego producenta - EMC/GOVENA


    Ściemniacz jest przeznaczony do załączania i regulacji oświetlenia następującego typu:
    • oświetlenie żarowe,
    • oświetlenie halogenowe 230V
    • oświetlenie halogenowe niskonapięciowe 12V z transformatorami elektronicznymi (przystosowanymi do współpracy ze ściemniaczami).
    • waga: ~160g

    Dane użytkowe:
    • Możliwość sterowania ściemniaczem z dowolnego nadajnika podczerwieni kodowanego w systemie YRC8 (pilot TV, VIDEO, AUDIO itp lub dedykowanego pilota YRC8 (brak w komplecie) - tylko ściemniacze METPROI4S.
    • Tworzy inteligentne instalacje schodowe w połączeniu z modułami sterującymi METPROS... (patrz schemat poniżej)
    • Miękki start - łagodne rozświetlenie żarówek,
    • Pamięć ostatniej nastawy poziomu świecenia
    • Zarządzanie mikroprocesorowe, element - wykonawczy: tranzystor IGBT,
    • Zabezpieczenie zwarciowe - zwarcie powoduje wyłączenie, powraca do normalnej pracy po ustaniu przyczyny,
    • Zabezpieczenie przepięciowe - przepięcie powoduje wyłączenie, powraca do normalnej pracy po ustaniu przyczyny,
    • Zabezpieczenie przeciążeniowe - kontrola mikroprocesorem, powraca do normalnej pracy po ustaniu przyczyny,
    • Zabezpieczenie temperaturowe powracalne - mikroprocesor ogranicza prąd obciążenia proporcjonalnie do poziomu przekroczenia temperatury, aż do całkowitego wyłączenia,
    • Zabezpieczenie przeciążeniowe dwustopniowe - kontrowane mikroprocesorem: - po przekroczeniu 140% obciążenia nominalnego ograniczenie jasności świecenia do 30%
    - po przekroczeniu 180% obciążenia nominalnego natychmiastowe wyłączenie,
    • Patenty i zgłoszenia patentowe P32 53 48, P34 93 04, P34 93 05

    Dane techniczne:
    • Napięcie zasilania: 230 V ±10% 50Hz
    • Moc wyjściowa: 40–400W
    • Ograniczenie prądu – kontrolowane mikroprocesorem: 3A
    • Ograniczenie temperaturowe – kontrolowane mikroprocesorem: 105*C

    Sterowanie dotykiem:
    • Włączanie/wyłączanie - krótki dotyk sensora - "oczka" ściemniacza.
    • Regulacja światła (ściemnianie i rozjaśnianie ) - ciągły dotyk sensora.
    • Krótka przerwa w ciagłym dotykaniu spowoduje zmianę kierunku regulacji światła
    ze ściemniania na rozjaśnianie lub odwrotnie.

    Sterowanie pilotem (pilot TV, VIDEO, AUDIO lub dedykowany pilot YRC8)
    • Pilot (nadajnik podczerwieni) YRC8 jest dedykowanym pilotem firmy EMC.
    • Klawisz numer 8 w pilocie YRC8 jest na stałe wpisany do ściemniacza.
    • Włączanie/wyłączanie - krótkie naciśnięcie klawisza wprowadzonego do pamięci ściemniacza lub klawisza 8 pilota YRC8.
    • Regulacja światła (ściemnianie i rozjaśnianie ) - naciśnięcie klawisza wprowadzonego
    do pamięci ściemniacza lub klawisza 8 pilota YRC8 w sposób ciągły.
    Krótka przerwa w ciągłym naciskaniu spowoduje zmianę kierunku regulacji światła
    ze ściemniania na rozjaśnianie lub odwrotnie.

    Ściemniacz w połączeniu z modułami sterującymi METPROS1.., tworzy inteligentną instalację schodową w salach konferencyjnych, salonach, korytarzach, itp. Instalacje te zastępują klasyczne instalacje zbudowane na wyłącznikach schodowych i krzyżowych, wprowadzając jednocześnie lepszą jakość, większy komfort i optymalne wykorzystanie światła.



    Ściemniacz na pilota EMC GOVENA Ściemniacz na pilota EMC GOVENA
  • Poziom 11  
    Podłącz to zgodnie z tym schematem co podałeś tylko nie zapomnij o konieczności podłączenia przewodu PE, Jeżeli do puszki nie jest doprowadzony przewód PE to niestety nie możesz podłączyć tego ściemniacza. A te moduły sterujące służą do sterowania oświetleniem z kilku miejsc, dla sterowania z 1 punktu nie są potrzebne.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 11  
    WoZaj napisał:
    Bez tego PE też działa - to tylko wymóg bezpieczeństwa dla metalowego frontu tego ściemniacza.
    Nie ma to natomiast wpływu na jego pracę.


    To że bez PE też działa to wiadomo, ale to nie znaczy że zacisk PE może zostać nie podłączony i tu niema co nad tym debatować. PE jest dla ochrony przed porażeniem.
  • Poziom 23  
    Nie znam się i nie za bardzo was rozumiem, ale rozebrałem włącznik i widzę 3 przewody: czarny, czerwony i niebieski. W lampie są 2 żarówki i obydwie są włączane osobno w tym podwójnym włączniku.

    Czyli chyba czegoś nie ma bo mało tych kabli :/ ?


    Jak potrzeba to zrobię zdjęcie.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 23  
    A jak sprawdzić który jest którym? Który kolor do którego wyjścia w ściemniaczu?

    Czyli zamawiam go :)
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 11  
    Akurat w tym przypadku prucie ścian nie jest konieczne, można zmienić funkcje jednego z przewodów np niebieskiego i podłączyć go w puszce nad wyłącznikiem do PE (i oczywiście odpowiednio go oznakować). Albo rozejrzeć się za ściemniaczem który nie wymaga podłączenia PE.

    Ps. Jak stara jest ta instalacja?
  • Poziom 18  
    Hiczkok-89 napisał:
    PE jest dla ochrony przed porażeniem.


    Prawda. Ale często potrzebny jest też do prawidłowego działania filtrów. Nie ma co myśleć o ściemniaczu bez PE bo może nam naśmiecić w zasilaniu co się może źle odbić np. na odbiorze TV, itp. O bezpieczeństwie już nie wspomnę bo to oczywiste.
  • Poziom 23  
    No to kupować ten ściemniacz mimo że nie mam tego PE czy nie?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 23  
    WoZaj napisał:
    Kupuj.
    Ten PE jest przypięty tylko do blachy montażowej.
    Nie ma żadnego połączenia z elektroniką ściemniacza.
    Natomiast jak pisałem sam front metalowy jest odizolowany od tej blachy montażowej plastykową ramką.
    Natomiast "śmiecenie" po sieci jest załatwione wewnątrz układu i nie ma nic wspólnego z PE.
    Używam tych ściemniaczy, żaden nie ma podłączenia PE bo instalacja jest z 1985 roku i o PE w domach jeszcze nikt nie słyszał.



    Skoro tak to zamówiłem, teraz poczekam kilka dni na odbiór.

    Dziękuję za pomoc, napisze potem co i jak.
  • Poziom 18  
    WoZaj napisał:

    bo instalacja jest z 1985 roku i o PE w domach jeszcze nikt nie słyszał.


    A może ujmiesz to inaczej? Że jak nie ma PE to każde urządzenie musi być w II klasie ochronności? A jak nie jest to nie wolno stosować nawet jak działa. Pytanie więc jaką klasę ma ten ściemniacz? Odpowiedź: Iszą bo jest wejście dla PE i nie ma znaczenia, że się komuś wydaje że jest dobra izolacja. To samo dotyczy opraw, które muszą być w IIgiej klasie. Odpowiedź na pytanie jest więc prosta - będzie działało ale nie wolno tego stosować.
  • Poziom 23  
    Ściemniacz dziś przyszedł. Zamontowałem bez PE. Wszystko działa świetnie. Ściemniacz jest bardzo dobrej jakości i dobrze się sprawuje.

    Dzięki za pomoc i pozdrawiam!