Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Computer Controls
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Maksymalna dł. linii kablowej napowietrznej.

03 Maj 2010 21:26 13702 16
  • Poziom 8  
    Witam
    Chcę pociągnąć na podwórku przewód do zasilania oświetlenia i gniazdek w budynkach gospodarczych. Poprzedni miał już swoje lata i leżał na ziemi no ale niestety został pocięty i potrzebuję nowego.
    Chciałbym aby teraz puścić to górą ale:

    1. Dom oddalony jest od garażu o około 40-50 metrów i chciałbym się dowiedzieć czy na taką odległość można pociągnąć przewód nie stosując żadnych słupów wsporczych. Mam na myśli przewód typu "warkocz" AsXSn 4x16 z oferty TeleFoniki - http://www.kablesklep.pl/telefonikankt/przewod-asxsn-4x16-1615.html ale z Allegro za połowę ceny:P

    2. Czy jest jakiś wzór określający jak bardzo zwisałby ten kabel w połowie długości? niby nie ma to większego znaczenia ale dobrze wiedzieć czego się spodziewać:P

    3. Może ktoś ma lepszy pomysł jak pociągnąć taki odcinek przewodu? Bo myślałem również o żyłce stalowej napiętej pomiędzy budynkami i o normalnym kablu

    4. W domu jest wyłącznik nadprądowy 3f 25A, kabel waży 319 kg na 1 km.


    Wszystkie komentarze typu skontaktuj się z najbliższym elektrykiem proszę zachować dla siebie bo to jest forum i szukam konkretów a nie uciechy dla nabijaczy postów, których z resztą serdecznie pozdrawiam
  • Computer Controls
  • Pomocny post
    Poziom 27  
    Wzór na zwis w środku przęsła : ƒ = (α² * g) / (8 * σ)

    α - rozpiętość przęsła
    g - ciężar jednostkowy przewodu w N/(m*mm²)
    σ - naprężenie w Pa

    wzór na zwis w dowolnym miejscu : ƒx= (α² - 4x²)/α²

    x - odległość od środka przęsła do dowolnego miesca.

    Istnieją trzy stany przewodu :
    *upał (+ 40 °C)
    *mróz (-25 °C)
    *sadź (-5 °C)

    Naprężenie maksymalne może wystąpić w stanie "mróz" lub "sadź" a zwis maksymalny w stanie "sadź" lub "upał" . Wiedza, w którym stanie wysąpi naprężnie maksymalne jest istotna , gdyż stanowi podstawę wszystkich obliczeń. Decyduje o tym wielkość zwana rozpietością przełomową "αp"

    αp = σ0√ [480 * α] / √[(g²p+s) - (g²p)]

    indeks "p" odnosi się do przewodu , natomiast "p+s" do przewodu z sadzią
  • Moderator
    1. Przecież sam masz wszystkie dane: skoro 1 km = 319 kg, to 50 m = ok. 16 kg. Sam się zastanów, jakbyś takie większe wiaderko powiesił na 50 m sznurku, jaki by zwis miało. (To uproszczenie, proszę nie prostować)
    2. Koledzy podali wzory.
    3. Nie żartuj. jakby żyłki i "normalne" kable były lepsze, to nikt by takiego przewodu nie projektował.
    4. Wyłącznik nadprądowy który masz może być wyłącznie bazą pod przyszłą instalację, rozdzielnię dla której powinieneś umieścić w garażu. Tam należy również pomyśleć o uziemieniu przewodu PE.
  • Computer Controls
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    mARTi2613 napisał:
    ... Dom oddalony jest od garażu o około 40-50 metrów i chciałbym się dowiedzieć czy na taką odległość można pociągnąć przewód nie stosując żadnych słupów wsporczych. ...

    Standardy przyłączy mówią, że "Maksymalna długość przyłącza napowietrznego może wynosić 35m. W uzasadnionych przypadkach wymagających budowy przyłącza o długości powyżej 35m konieczne jest zastosowanie dodatkowych słupów w linii przyłącza"
  • Poziom 21  
    Moja rada: zakop ten kabel a unikniesz wielu problemów.
  • Poziom 17  
    Nie możesz zakopać AsXSn-a to jest kabel napowietrzny,kup zwykły YAKY 4X16 albo 4X25.
  • Poziom 21  
    Tego warkocza oczywiście nie można.
  • Poziom 8  
    Cytat:
    1. Przecież sam masz wszystkie dane: skoro 1 km = 319 kg, to 50 m = ok. 16 kg. Sam się zastanów, jakbyś takie większe wiaderko powiesił na 50 m sznurku, jaki by zwis miało. (To uproszczenie, proszę nie prostować)

    No właśnie tak myślałem ale wiatr itd...

    Cytat:
    Standardy przyłączy mówią, że "Maksymalna długość przyłącza napowietrznego może wynosić 35m. W uzasadnionych przypadkach wymagających budowy przyłącza o długości powyżej 35m konieczne jest zastosowanie dodatkowych słupów w linii przyłącza"

    O to mi chodziło.

    Cytat:

    Nie możesz zakopać AsXSn-a to jest kabel napowietrzny,kup zwykły YAKY 4X16 albo 4X25.

    Nie ma możliwości zakopania bo przed garażem jest wybetonowane. Chociaż jest trochę tańszy więc może pomyśle:P

    No nic w każdym bądź razie dziękuję za pomocne odpowiedzi.

    Czyli da radę powiesić ten kabel pomiędzy domem a garażem tak aby wisiał "na lata"
  • Poziom 17  
    mARTi2613 napisał:

    Nie ma możliwości zakopania bo przed garażem jest wybetonowane. Chociaż jest trochę tańszy więc może pomyśle:P


    A nie możesz trochę rozkuć włożyć peszel i zabetonować ponownie? kabel później tylko przeciągniesz
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 8  
    Wcześniej(przed pocięciem) oddzielnie leżał kabel siłowy a górą szły dwa druty do oświetlenia. Wiem że trzeba porządne zamocowanie tylko waham się bo na domu mam właśnie kawałek słupka na którym wtedy były podwieszone te dwa druty i myślałem żeby do tego to przymocować na samej górze. Ten słupek ma około 1,5 metra i jest na górze przyczepiony linką i chyba zaczepiony pod dachem o jakieś belki. W garażu będzie przez ścianę przewiercony otwór i na dużych podkładkach czy kawałku grubej blachy zamocowany. Nadawałby się taki słupek na dachu domu? Jest okrągły, pusty w środku i ma może z 5cm śr
  • Poziom 17  
    Raczej się nie nadaje,kolego musisz kupic do tego AsXSn dwa uchwyty zaciskowe,dwa haki tak zwane świnskie ogony z długimi śrubami żeby starczyły na przelot przez mur tam u Ciebie będą naprawdę duże siły ,słuchaj poszukaj AsXSn-a 4X16 są takie po co Ci 25 kwadrat.
  • Poziom 21  
    W domu masz zabezpieczenie 25A, a Ty dajesz przewody 4x16.
    Może proponuję niech to elektryk zrobi.
  • Poziom 26  
    wd40 napisał:
    W domu masz zabezpieczenie 25A, a Ty dajesz przewody 4x16.
    Może proponuję niech to elektryk zrobi.
    Oświeć mnie proszę co tu zauważyłeś niefachowego? Zabezpieczenie 25A się obrazi, że zabezpiecza tak grube druty? :>
  • Poziom 41  
    mARTi2613 moim zdaniem lepiej zakopać 5x4mm2 niż wieszać aesixa bo brzydko wygląda, do tego na 50m to musisz naprawdę solidne zawieszenie zrobić, najlepiej na oczka i na przestrzał przez ścianę dużą podkładkę i śróbę 12, bo świński ogon o którym kolega wspominał, rozwinie się, sprawdzone. Może nie musisz odkuć przed garażem, ale może da się gdzieś do okola go dać. Poza tym kabel zakopany jest bezpieczniejszy.

    Samo zabezpieczenie nad prądowe lub chociaż wyłącznik zasilania warto dać w domu, przyłącze bezpośrednio do pionu ( za liczkiem oczywiście) natomiast dać osobna różnicówkę na warsztat, już w warsztacie, bo tam masz większe prawdopodobieństwo zwarcia. Dzięki temu nie wywalisz prądu w domu.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 8  
    Temat do zamknięcia. Kupiłem YKY 4x6 i zakopałem w ziemi. Dziękuję za rady