Palnik olejowy samoczynnie gaśnie.

03 Maj 2010 23:32 5048 6
  • Poziom 9  
    Witam !!!
    Panowie czy to normalne rozwiązanie gdy w instalacji odpowietrzenie z pompy podłączone jest nie do zbiornika tylko wpięte jest do zasilania pompy paliwem zaraz przed filtrem. Czy jest możliwe żeby po 8 latach padła pompa paliwa teoretycznie działa ale z karnistra ponieważ instalacja ma jakieś 6 m długości zbiornik jest w tym samym pomieszczeniu paliwo jest w zbiorniku ale z 15 cm od dna i niestety piec raz chodzi a za chwile się wyłącza jak by pompa nie miała siły tłoczyć choć ciśnienie na niej jest 10 bar ale wskazówka mocno skacze natomiast jak zmniejszyłem odległość i paliwo pobiera z karnistra to wszystko jest ok nawet ta wskazówka tak nie skacze.
    Pozdrawiam i może jakieś sugestie ?
  • Texa PolandTexa Poland
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Może filtr brudny? Może ścieżka paliwowa nieszczelna?
  • Texa PolandTexa Poland
  • Poziom 23  
    wojtekr12 napisał:
    Witam !!!
    Panowie czy to normalne rozwiązanie gdy w instalacji odpowietrzenie z pompy podłączone jest nie do zbiornika tylko wpięte jest do zasilania pompy paliwem zaraz przed filtrem. Czy jest możliwe żeby po 8 latach padła pompa paliwa teoretycznie działa ale z karnistra ponieważ instalacja ma jakieś 6 m długości zbiornik jest w tym samym pomieszczeniu paliwo jest w zbiorniku ale z 15 cm od dna i niestety piec raz chodzi a za chwile się wyłącza jak by pompa nie miała siły tłoczyć choć ciśnienie na niej jest 10 bar ale wskazówka mocno skacze natomiast jak zmniejszyłem odległość i paliwo pobiera z karnistra to wszystko jest ok nawet ta wskazówka tak nie skacze.
    Pozdrawiam i może jakieś sugestie ?


    Stosując się do kilku zasad można zaoszczędzić sobie zdenerwowania i kosztów. Każdorazowo przy wymianie oleju należy:
    1. Wymienić dysze i filtry.
    2. Ustawić parametry pracy palnika na podstawie analizy spalin.
    Dodatkowe uwagi:
    1. Pompa olejowa powinna być dobrana na podstawie pierwotnych założeń producenta.
    2. Na szybsze zużycie pompy olejowej ma fakt złego doboru (parametry techniczne) "odpowiednika", bo tani.
    3. Do instalacji ze zbiornikami w znacznej odległości stosuje się olejowe agregaty pomocnicze.
    5. Coroczna konserwacja pomoże zaoszczędzić kwoty przeznaczane na naprawy palnika i instalacji olejowej.
    6. Uzupełniane paliwo jednakowej jakości z zachowaniem wymogów producenta pomp olejowych i armatury pomocniczej.

    więcej informacji o kotłowniach olejowych http://www.systemgaz.com.pl/index.php?ustawienia=1&sklepu=1&galerie=1&edytuj=39&id_gal_gl_=37

    wojtekr12 napisał:
    ...Czy jest możliwe żeby po 8 latach padła pompa paliwa teoretycznie działa ale ...


    Z opisu można wywnioskować, że instalacja i pompa mają "dość"
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Warto sprawdzić szczelność całego układu paliwowego. Jeśli gdzieś zasysa powietrze to juz nie ma siły na paliwo. pozdr adam
  • Poziom 9  
    Witam !!!
    jeżeli chodzi o szczelność układu to dziwi mnie tylko jedno że jak już zaskoczy i odpowietrzę to piec potrafi jeden dzień bez problemu działać dwa dni przerwy i znowu problem.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Może problem z cewką na pompie paliwowej, z zapłonem, ze sterownikiem palnika, faktycznie - z pompą (praca bez filtra na oleju napędowym !?!). Niestety bez przedstawiciela z serwisu - będzie bolało (zimno). Z serwisantem też swoje zaboli (kasa). Trzeba wybrać "mniejsze zło" ;)
  • Poziom 9  
    Dziękuje wszystkim za pomoc przyczyną awarii była uszkodzona pompa olejowa, która działała na krótkim obiegu ale na dłuższym odcinku mieliła olejem ale nie była wstanie go podać dalej.