Dołożenie drugiego zasobnika do instalacji

04 Maj 2010 14:38 6418 25
  • Poziom 16  
    Witam

    Użytkuję instalację solarną podłączoną do zasobnika 100 l. Zasobnik ten jest za mały, chciałbym dołozyć drugi, np. Galmet 140 l (poziomy, 1 wężownica, typ U).

    Czy możecie doradzić, jak to najoptymalniej uczynić?
  • Computer ControlsComputer Controls
  • Pomocny post
    Poziom 20  
    osobiście połączyłbym obie wężownice szeregowo, natomiast c.w.u. też szeregowo

    Dołożenie drugiego zasobnika do instalacji
  • Poziom 16  
    Tak mniej więcej to rozważałem, tylko zastanawiam się, czy w takim układzie jeden z zasobników nie będzie niejako faworyzowany, a przez to drugi będzie pracował z mniejszą mocą.

    Pompa solarna sterowana jest różnicówką, czujnik umieszczony jest w istniejącym zasobniku.

    Możesz mi jeszcze wytłumaczyć, czemu wlot czynnika grzewczego jest u góry zasobników, a nie u dołu?
  • Poziom 20  
    Ja wszystko (sterowanie) zostawiłbym na pierwszym (140L )
    Ten zasobnik będzie odbierał określoną energię, a reszta zostanie oddana drugiemu.
    Temp z solara np, max 65-70st pierwszy nagrzany do tej temp, wiecej już się nie ogrzeje za to drugi tak. Na pierwszym zabezpieczenie przed przegrzaniem np 80st i koniec woda nie popłynie z solara. Jakiś pomiar temperatury na drugim, jeśli pierwszy będzie blokował pompę, tylko żeby nie przegrzać pierwszego - tak mam u mnie ale na piecu węglowym, jedna pompa i pomiar temp z pierwszego.
    Bardzo szybko uzyskam ciepłą wodę na samej górze bojlera, a reszta spokojnie sie nagrzeje.
  • Computer ControlsComputer Controls
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 20  
    kto pisze o grzaniu jednego bojlera?
    jeśli na pierwszym będzie miał czujnik temp sterujący solarem, osiągnie tam temp max to sterownik nie puści pompy(pierwszy blokuje pompę), dlatego jakiś drugi czujnik z drugiego, przeplywająca woda przez pierwszy w nim sie nie wychłodzi, natomiast nagrzeje drugi.
    Gdzie ja tam pisałem o zamykaniu zaworów??
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 20  
    Jeśli sterownik załącza pompę od solara do momentu osiągnięcia zadanej temp np 60st i pierwszy bojler jest nagrzany do 60st to za chiny ludowe więcej go nie podgrzeje, a wychłodzi się na drugim bojlerze, natomiast jak juz pierwszy i 2 bedzie mial zadana temp 60 i np 55 pompa nie zadziała i cała filozofia.
    Solar działa na delta T, i ma działać aż nie nagrzej za bardzo bojlera i tyle.

    A może w końcu napiszesz coś w celu pomocy autorowi tematu, albo będziemy prowadzić jałową dyskusję.
  • Poziom 10  
    Dlaczego jest za mały?
    Za mało ciepłej wody czy solary mogą więcej? A jak na większy(większe) nie wyrobią skutecznie. Nie napisałeś czym dogrzewasz dodatkowo.
    Ja nie komplikowałbym sobie życia i instalacji. Wymieniłbym ewentualnie mniejszy(szczególnie, jeśli ma już swoje lata) na odpowiednio większy i tyle.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 20  
    To co pisze w innym temacie to nie ta bajka.
    Na koniec tej interesującej dyskusji, i samych głupot, oraz masy rozwiązań od kolegi Damian_85.
    Taki układ był sprawdzany w życiu i tyle. Oba bojlery nie będą sie zachowywać jak jeden jeśli temp będzie brana z pierwszego, drugi będzie niedogrzany i tyle.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 20  
    Może za duże skoki tam zastosowałem, postaram się to prosto napisać bez kombinowania. Na pierwszym bojlerze zabezpieczenie od przegrzania np 65st. Pomiar temperatury, który steruje pompa z drugiego.
    Używając stwierdzenia blokowanie pompy miałem na myśli sytuacje kiedy oryginalny układ sterowania wyłączy pompę dzięki pierwszemu bojlerowi. A nie blokowanie żeby pierwszego nie grzał a grzał drugi - myślę że teraz już problem jest rozwiązany.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 16  
    Dla uproszczenia - zabezpieczenie od przegrzania nie jest potrzebne.

    Nie ma żadnej zadanej temperatury - jest różnicówka pomiędzy kolektorem a boilerem obecnym (ok 8 stopni), układ grzeje ile tylko dostanie słońca.

    Drugi boiler jest potrzebny, gdyż jest "nadmiar" kolektorów.

    Wymiana obecnego na większy byłaby najlepsza, jednak liczy się ekonomia.

    Zbiornik 300 l sporo kosztuje. Solarki mam tanie, własnej roboty.

    W tym powyższym układzie grzanie wody w obu boilerach jest dla mnie OK, jednak odbiór ciepła już nie:

    Załóżmy intensywną kąpiel w godzinach wieczornych. Oba boilery mają po 60 stopni, kolektory już tylko 30 (bo noc i się wychłodziły). Pobieramy sporo wody, i czy teraz nie zajdzie sytuacja, że pierwszy zasobnik się wychłodzi i będzie leciała chłodna woda, i pomimo że drugi ma jeszcze wysoką temp., to nie da rady jej przekazać przez wychłodzony pierwszy zasobnik?
  • Poziom 20  
    Jeżeli pierwszy będzie się wychładzał, to automatycznie ciepła woda z drugiego będzie napływać do pierwszego (przy połączeniu szeregowym).
    Masz delta T 8st, więc jeśli solarki maja 30st a bojler wiecej jak 23 pompa nie popcha.
  • Pomocny post
    Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 16  
    Nie pozostaje zatem chyba nic innego niż szeregówka, tak raczej zrobię.

    Choć mam do dyspozycji gotową czujkę temp. w obecnym zasobniku i podpięty do niej regulator temperaturowy, kusi mnie, aby to do czegoś wykorzystać.
  • Poziom 20  
    Damian_85 napisał:

    ps. bronx_XJ połączenie wody w szereg różni się od połączenia medium grzewczego w szereg - jeżeli zablokujesz przepływ medium przez bojler (w Twoim przykładzie) to zablokujesz jakikolwiek przepływ.
    Ludzie - czy tylko ja to widzę ?


    Ale nikt niczego nie chce blokować, widzę że się nie rozumiemy.

    Ja ma u siebie tak podłączone i tak sterowane (bez różnicówki )
    Nic mi się nie przegrzewa, dwa bojlery po 80L.
    Tyle co mam do powiedzenia w tym temacie

    Dołożenie drugiego zasobnika do instalacji[url=
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 20  
    Damian_85 napisał:
    Niestety masz źle.
    Najgorsze jest to że nie rozumiesz tego.
    ...
    ...
    Zrobiłeś głupotę , ustawiłeś zakresy wygodne dla Ciebie.
    Przy takim podłączeniu bojlery zachowują się jak jeden.
    Szkoda że jesteś "uodporniony" i nie widzisz "braków" swojego układu.

    ps. Taki układ sterowania ma sens tylko w przypadku zasilania z jednego źródła.
    Niestety , standardem jest solar i coś jeszcze a u Ciebie jest to niemożliwe.


    Przykro mi ale chyba musisz przeczytać jeszcze raz moje posty.
    Dokładnie rozumiem co mam zrobione i jak to działa.
    Bojlery mają zachowywać się JAK JEDEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Piszę wyraźnie że U MNIE jest jedno źródło zasilania !!!!

    Powoli zaczynasz mnie obrażać swoimi wypowiedziami, nie przeczytasz dokładnie,
    pisze że nie rozumiem robię głupoty, wyluzuj troszkę...

    Autor nic nie pisze o drugim źródle ciepła.

    Niech kolega napisze czy ma solara i coś jeszcze, solary ma własnego wyrobu.
    Pewnie w zimę odcina solary i pali węgle, w lecie tylko solary ew grzanie elektryczne.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 20  
    Troszkę Cię rozczaruje.
    A Twoje zachowanie tylko mnie umacnia o moim zdaniu, wiem ale nie powiem...
    Tamten schemat rysowałem ok 1 w nocy i nie było dla mnie ważne gdzie będą zawory, czy piec ma chłodnice itp, niemniej już przemyślałem kilka rzeczy i wiem jak to sobie podłącze (to w "innym" temacie).
    Przykro mi że pomagając innym czujesz potrzebę dziękowania za każde skrobnięcie. Jedynie mogę skłonić głowę za ostatnie "nastrzałkowanie" bo o tamtym nie pomyślałem.
  • Poziom 16  
    Witam

    Parę dni temu miałem podobny dylemat jak połączyć 2 zasobniki 140 L (stojące Wężownice spiralne), tak aby po po dołożeniu kolektorów które
    mają grzać wodę tylko w sezonie wiosna - jesień ,okres zimowy piec co .

    W moim przypadku chciałem zrobić to tak by układ był uniwersalny tzn.
    w okresie wiosna-jesień kolektory grzeją 1 zasobnik ,drugi jest przygotowany w razie nie pogody(piec co.)
    Na zimę odcinam kolektory i przełączając zawory kulowe piec co grzeje obydwa zasobniki.
    Szkic połączenia (bez uwzlędnienia grupy bezpieczeństwa ,solarnej itp)

    Dołożenie drugiego zasobnika do instalacji

    Nie dodałem cyrkulacji cwu aby nie gmatwać szkicu.
    Pozdrawiam
  • Użytkownik usunął konto  

  • Moderator na urlopie...
    Damian_85 napisał:
    Ludzie - czy tylko ja to widzę ?


    Też to widzę. To jest oczywiste, co piszesz. Po zatrzymaniu pompy, układ staje :(