Rozdział PEN za pomocą listwy 5x35

06 May 2010 18:17 5877 8
  • Level 16  
    Witam.
    Chcę dokonać rozdziału przewodu PEN, za pomocą listwy 5x35.
    Tutaj przedstawiam moją koncepcję. Na zdjęciu jest jakaś stara listwa. Proszę się nią nie kierować. Chodzi mi o ideę.

    https://obrazki.elektroda.pl/94_1273162345.jpg

    Do lewego górnego zacisku doprowadzę PEN-linka miedziana 10mm2. Od niego zrobię mostek mosiężny,z blachy grubości 1,2 mm i szerokości 20 mm, tak, że będzie miał przekrój ponad 20 mm2. W mostku będą otwory pod śruby. Z drugiej jego strony, będzie podpięty przewód, który połączę z bednarką.
    Z dolnych zacisków listwy, wyprowadzę PE oraz N (myślę, że kolejność ze zdjęcia jest dobra).
    Mam też inne warianty tego rozdziału. Mogę użyć zwykłego drutu 10 mm2 jako mostka. Mogę też do górnego lewego zacisku, doprowadzić zarówno PEN jak i linkę od bednarki. Wtedy z lewego dolnego zacisku, wyprowadzę zarówno PE jak i N. W takim układzie, będę miał po 2 przewody pod każdym zaciskiem. Wolałbym wersję z mostkiem. Co o tym sądzicie? Czy takie rozwiązania są stosowane? Czy są rzeczy do poprawki, czy cała idea jest zła? Z góry dziękuję za pomoc.
    Trendy 2021 w branży Internetu rzeczy [Webinar 02.07.2021, g.12.00]. Zarejestruj się za darmo
  • Helpful post
    Electric installations specialist
    Witam.

    Generalnie są bardziej estetyczne wykonania :)
    Legrand robi gotowe moduły łączeniowe na szynę TH-35 z pokrywką z plexi , nie mogę znaleźć zdjęcia :)

    Najważniejsze jest to, aby połączenia przewodów były pewne i mocne, tak żebyś dał sobie rękę uciąć gwarantując jakość połączenia :)

    Jeśli jakoś wykonania połączeń będzie OK, to myślę, że Twój patent powinien się nadać.
  • Level 16  
    A co Kolega powie na kolejność PE i N na dolnej listwie? Ma jakieś znaczenie? Przyjąłem założenie, że gdy się przepali mostek (może 500A dałoby rade) to stracimy przewód N a nie PE.
  • Level 29  
    Kolego mostek powinieneś zrobić na zaciskach N i PE bo na zdjęciu jest to 1 i 2 - przyjrzyj się uważnie.

    Jeśli chodzi o podpięcie PEN to podpinasz go pod zacisk PE w myśl zasady: "Najpierw chronimy potem zasilamy"
  • Level 16  
    To jest tylko szyna, by pokazać mój pomysł. Muszę zrobić nowy mostek, bo po fakcie zauważyłem, że rozstaw pomiędzy PE a N jest inny niż pozostałe (ze względu na śruby montażowe listwy).
  • R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    Cytat kol. MrMazi:
    Quote:
    Rozdział PEN za pomocą listwy 5x35

    W normie PN HD 60364 nie znalazłem zapisu nakazującego uziemianie punktu podziału PEN, więc dlaczego chcesz wykonać taki rozdział w instalacji? Ty masz uziemić żyłę PE za (pośrednictwem uziemionej GSW) a nie punkt podziału PEN, pamiętając przy tym, że co pewien czas należy zmierzyć rezystancję tego uziemienia z jednoczesnym odłączeniem od przewodu PE, i to należy przewidzieć. Nie napisałeś gdzie chcesz wykonać taki rozdział więc uważam, że podałeś mało danych o zasilaniu i "odbiorniku".
  • Level 16  
    Cytat z warunków "zabudować skrzynę pomiarową wyposażoną w rozłącznik bezpiecznikowy przedlicznikowy, tablicę licznikową, rozłącznik za licznikowy. W skrzynce dokonać rozdziału PEN na PE oraz N oraz wykonać uziemienie"
  • R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    Więc chodzi o warunki o przyłączenie :cry:
    Wielokrotnie pisałem na tym forum, że przepisy swoje, a ZE ustalający swoje prawo- swoje. Cóż, życie- jak nie wykonasz tego wg ich warunków (ciekawe z jakich przepisów i norm korzystają) to nie dostaniesz zezwolenia na przyłączenie do sieci :cry: Jaka będzie ta skrzynka pomiarowa?

    PS. Ale od odległej skrzynki pomiarowej już kabel/ przewód 4x ? :wink:
  • Level 16  
    Kupiłem gotową skrzynkę Emitera. Na szczęście nie będzie ona odległa, bo pomiędzy przyłączem a rozdzielnią główną w domu jest 7 metrów kabla 5x10mm2