Nie zapala sie palnik od Termet G17-30-GZ-50

art_ii 09 May 2010 21:32 5306 3
  • #1
    art_ii
    Level 13  
    Dzien dobry
    Mam grzejnik przepływowy jak w temacie (rok prod. 98).

    Problem polega na nie odpalaniu głównego palnika.
    Swieczka pali sie non stop, mysle ze termopara jest ogrzewana własciwie.
    Woda przeplywa przez urzadzenie, co slychac - szumi.

    Po zdjęciu obudowy i przedniej osłony z izolacją termiczna urzadzenie kilkukrotnie sie odpalilo - ale nie wiem czy to nie zbieżność.
    Dotychczas terma odpala normalnie - nigdy nie bylo wybuchów, jednego dnia poprostu przestała sie włączać i tyle.

    Z czynności obsługowych w ostatnich 4 latach bylo wykonywane tylko czyszczenie/odkurzanie/przedmuchanie piecyka z kurzu i innych osadow.

    Dodam, chociaż nie wiem czy to ma zwiazek z problemem, że regulacja cisnienia wody nie dziala - jest zablokowana.

    Z postów wyczytałem, że bardzo częstą usterka jest uszkodzenie membrany - co Wy na to??

    Jezeli tak to proszę o krótką pomoc/instrukcję jak sie do tego zabrać.
    Dwóch lewych rąk nie posiadam, więc myślę, że przy kilku radach sobie poradzę (pralkę udało mi się naprawić).

    Gdyby była potrzebna wymiana częśći - to może znacie sklep w Łodzi i okolicach ?
  • #2
    michcio1992
    Level 13  
    według mnie membrana w zespole wodnym odmówiła posłuszeństwa należy rozkrecic zespól wodny i tą membrane wymienic koszt takiej membrany to pare złotych poszukaj sklepów np tu masz adres do sklepu na terenie Łodzi :
    Tomar s.c.
    Adres: Tuwima 33, 90-003 Łódź Telefon: (42) 674-14-35
  • #3
    krisi3
    Level 20  
    Regulacja ciśnienia wody nie ma nic do tego,po prostu nie używałeś tego pokrętła wydatku wody i się zastało to normalne.Tak na marginesie to jak będziesz kupował membranę o której pisze kolega wyżej zainwestuj też w nowe pokrętło to też nie wielki wydatek.
  • #4
    art_ii
    Level 13  
    Zgodnie ze wskazowkami zakończył się na wymianie membrany zespołu wodnego,
    do tego została przeprowadzona regulacja termy
    i przeczyszczenie świeczki.

    I problem został rozwiazany