Komin instalacja odgromowa

janek1815 16 May 2010 16:10 15974 15
  • #1
    janek1815
    Level 38  
    Witam w związku z tym że emituję dość dużo dymu 2-3 razy w miesiącu aby nie być uciążliwym dla sąsiadów postanowiłem zamontować komin około 20-25 metrów wysokości- rura stalowa . Póki co wiem że mam wylać fundament 2,5*2,5*2,5m Pytanie jak wykonać instalację odgromową. Ponieważ boję się że wszystkie pioruny będą moje. W okolicy 2000m nie ma nic większego zwykła zabudowa jednorodzinna. Od komina do najbliższego budynku 7m
  • #2
    zdzisiek1979
    Level 38  
    Jeśli jest z rur stalowych to będzie pełnił sam w sobie zwód naturalny jedynie trzeba zrobić uziom otokowy i co najmniej dwa przyłącza do komina w celu dokonywania pomiaru oporu instalacji odgromowej.
    Planujesz na nim jakieś światełko jako przeszkoda lotnicza? :D

    Dodano po 22 [minuty]:

    Jak masz ochotę to poczytaj to jest tam na temat kominów nie wiej jak z instalacją odgromową ale widać że jest ciekawy artykuł.
    http://www.toya.net.pl/~kjx/kamil_data/Download/kominy_stalowe.pdf
  • #3
    marcofree
    Level 13  
    Kolego janek1815.
    Cześć zbrojenia stopy fundamentu pod komin można wykorzystać dla celów uziemienia (uziom
    naturalny).Zostaw pewien odcinek bednarki wychodzącej ze stopy fundamentu komina. W razie
    nie osiągnięcia wartości rezystancji uziemiania (miej niż 30 omów) będziesz mógł
    dołożyć bednarkę lub sondy. zastosowanie takie pozwoli osiągnąć lepszą wartość
    rezystancji uziemienia bo nie wiemy jaki u Ciebie jest grunt :D
  • #4
    pavulon
    Level 21  
    marcofree wrote:
    miej niż 30 omów


    To już zależy od rodzaju uziomu i gleby.
  • #5
    janek1815
    Level 38  
    Co do gruntu to odrobina gleby potem margiel i coraz większe kamienie wapienne. Robiłem wykop 2 lata temu na 3,5 metra to kamieni człowiek sam nie podniesie bez połupania. Cóż jura krakowsko- częstochowska
  • #6
    marcofree
    Level 13  
    pavulon wrote:
    marcofree wrote:
    miej niż 30 omów


    To już zależy od rodzaju uziomu i gleby.


    Oczywiście, że od rodzaju rezystywnosci gruntu w którym się uziemienia znajduje oraz od wymiarów uziemienia...W Twoim przypadku przeciętna wartośc rezystywności gruntu wynosi okolo 3000 Ω×m...
    Uziom naturalny, dołóż od razu sondy.
  • #7
    zdzisiek1979
    Level 38  
    Nie spotkałem się osobiście z taką substancją jak GEM jest to masa proszkowa do polepszania właściwości uziomu w glebie , na pewno w twoim przypadku była by super do zastosowania :D Próbowałem coś się dowiedzieć w tym temacie ale nikt nic nie odpisał. Wartość oporu to tak na poziomie 10 omów :D

    Dodano po 7 [minuty]:

    Jednak moim zdaniem otokowy byłby lepszy metr od stopy i z 0.8 do 1m głęboki jeszcze w miejscach dospawania zwodów po wbitej sądzie na jakie 3 metry :D

    Nie wiem jak z piecem jak ma sterowanie elektroniczne to chyba na kablach ochronniki warto założyć by nic nie wpłynęło do sieci elektrycznej budynku.
  • #8
    janek1815
    Level 38  
    Piec ma wentylator promieniowy na silnik trójfazowy ale podłączany jest do sieci tylko podczas używania czyli 2-3 razy w miesiącu a tak kabel odłączony. Jednak od pieca idą rury które wchodzą do kilku pomieszczeń.
  • #9
    marcofree
    Level 13  
    Cytuje:
    Jako części urządzenia piorunochronnego można wykorzystać naturalne
    elementy wykonane z materiałów przewodzących które zawsze występują na
    obiekcie i nie będą modyfikowane (np wzajemnie połączona stal zbrojeniowa,
    metalowy szkielet obiektu[i][w Twoim przypadku komin
    ] itp.) [/i]
    mgr.inż. Andzrej Boczkowski

    Kolejna ważna rzecz:
    Minimalna grubość warstwy metalowej wykorzystanej na zwód wynosi 4mm. Jest to
    minimalna grubość warstwy zapobiegającej przebiciu, przegrzaniu lub zapłonowi


    zdzisiek1979 wrote:
    Jednak moim zdaniem otokowy byłby lepszy metr od stopy i z 0.8 do 1m głęboki jeszcze w miejscach dospawania zwodów po wbitej sądzie na jakie 3 metry :D


    Co się tak kolega zdzisiek1979 upiera na ten uziom sztuczny skoro jest możliwośc
    zrobić naturalny. Da to lepsze wartości rezystancji i mniej
    roboty. Koszta też idą w dół
    przy naturalnym. Sonde lub taśmę zawsze można
    dołożyć na wyjściu bednarki z dolnej części fundamentu (uziom mieszany).


    A jakiekolwiek ochronniki przepięc są zainstalowane?

    PN-EN 62305 Tutaj można się więcej na ten temat dowiedzieć:D
  • #10
    Miwhoo
    Electric installations specialist
    Ja bym się skłaniał ku opcji, którą przedstawił marcofree.
    Zrobić sztuczny fundamentowy, wyprowadzić na górę w 2 miejscach i pomierzyć co wyszło. Ewentualnie później kombinować, otok i sondy.

    Trzeba wziąć pod uwagę taką sprawę, że wypadałoby bednarkę w otoku okryć betonowym kołnierzem, żeby uziom dłużej trzymał parametry...

    A sondy idzie zawsze nabić, odkopując 0,5m fundament i dołączając do sztucznego fundamentowego.
  • #12
    marcofree
    Level 13  
    zdzisiek1979 wrote:
    Ja się nie upieram to jest forum i każdy przedstawia swój punkt widzenia w tym jak by to zrobił :shii: :D


    Ok.
    Liczyłem porostu na uzasadnie 8-)
  • #13
    zdzisiek1979
    Level 38  
    To może tak wychodzę z założenia że bezpośredni kontakt z ziemią ma lepszy wpływ na niski opór niż zalany betonem. To też specjalnie napomknąłem o tej masie GEM do polepszania właściwości uziomów.Choć niestety z tym się jeszcze nie spotkałem toteż liczę na to że przy okazji temat się rozwinie i ktoś może coś na ten temat napisze więcej.
    Fakt że korozja bednarki w ziemi będzie szybsza niż zalana betonem toteż może elementy powlekane miedzią wykorzystać. To tak na boku moje majaczenia w tej sprawie :D choć z drugiej strony to i tak musi upłynąć sporo lat by ją zżarła ``ruda zaraza ``
  • #14
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    janek1815 :arrow: Jak sądzę musiał kolega wystąpić o projekt, więc jakie są zalecenia co do instalacji odgromowej? A może ktoś życzliwy wykonał obliczenia ryzyka dla ochrony odgromowej?
    O tym, czy obiekt budowlany którym jest ten komin powinien być wyposażony w uziemienia otokowe, pół-otokowe czy miejscowe, to może określić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane...

    Ciekawy artykuł- Link
  • #15
    marcofree
    Level 13  
    Kolego Akrzy74 możliwe ze kolega janek1815 nie posiada projektu instalacji odgromowej skoro owe pytanie na początku tematu padło. W Polskiej rzeczywistości i prawie budowlanym wiele rzeczy mozna pominać byle za to pieniądze wziazc a resztę mieć wiadomo gdzie, ale to tylko Moje mysli... Trochę to takie gdybanie jest bo autor postu wykazuje małe zainteresowanie tematem.
  • #16
    janek1815
    Level 38  
    Ja temat śledzę cały czas niestety nie mam czasu na częste odwiedziny. W dodatku mam teraz sanepid na głowie i inne instytucje z którymi muszę zrobić uzgodnienia w związku z nową inwestycją dzisiaj biegałem po urzędach od 9-16 Temat został założony po to ponieważ jestem zupełnym laikiem w sprawie instalacji odgromowej nawet nie wiem czym i jak się mierzy taką instalację jej opór. Nie pomyślałem nawet o prawie budowlanym w tej kwestii po prostu myślałem że zamówię dźwig i postawię sobie komin na działce. Widzę że przy różnych szklarniach są podobne kominy i nikt raczej nie ma pozwolenia na to. No cóż może się mylę