Dobór przewodu pod falowniki 2,2kW zasilanie 230V

kubai 16 May 2010 18:20 4562 5
  • #1
    kubai
    Level 14  
    Witam,

    Mam taki problem, ponieważ pomyliłem się przy doborze kabla pod 2 falowniki. Oba mają zasilanie jednofazowe i pobierają 22,4A. Jest pociągnięty kabel OMY 3x2,5mm2 - przewód idzie w trasie kablowej w korycie metalowym, część pod tynkiem (około 5 metrów). Długość trasy kablowej to około 20-25m. Teraz takie pytanie czy jednak ten przekrój "na styk" starczy, czy trzeba pociągnąć OMY 3x4mm2 a z tamtych dwóch zrobić jeden?

    Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
  • Helpful post
    #2
    fuutro
    Level 43  
    2,5mm^2 to mało, lepiej pociągnij 4mm^2 co da spadek już w miarę akceptowalny (ok 2,2%). Gdybyś dał 4mm^2 to już by było całkiem nieźle.
  • #3
    kubai
    Level 14  
    Właśnie też tak niestety myślałem. No cóż trzeba z tych dwóch 2,5mm2 zrobić 5mm2 i położyć jeszcze jeden 3x4mm2. Łudziłem się, że może jednak jakimś cudem to 2,5mm2 da radę, bo wg tabeli doborowej niby ten przewód "uciągnie" 22A.
  • #4
    pawcio9229
    Level 10  
    Nie da rady. Przewód 4mm^2 jest akurat. wystarcza do 25 A.
  • Helpful post
    #5
    fuutro
    Level 43  
    Dać da radę ale będzie się na nim wydzielać sporo mocy oraz troszkę ponad 8% straty napięcia nie należy do wartości akceptowalnych, na ogół 2-3%.
  • #6
    Dexter861
    Level 15  
    kubai wrote:
    Właśnie też tak niestety myślałem. No cóż trzeba z tych dwóch 2,5mm2 zrobić 5mm2 i położyć jeszcze jeden 3x4mm2. Łudziłem się, że może jednak jakimś cudem to 2,5mm2 da radę, bo wg tabeli doborowej niby ten przewód "uciągnie" 22A.


    Wg której tabeli ?
    Przy położeniu kabli w rurach i listwach instalacyjnych przy temp 40 st. C (np bezpośrednio w maszynie) kabelek 2,5mm^2 'uciągnie' 18,3 A
    22A przy położeniu na ścianach.
    A swoją drogą dobrze zostawić sobie mały zapas zawsze.