Witam,
Mam taki problem, ponieważ pomyliłem się przy doborze kabla pod 2 falowniki. Oba mają zasilanie jednofazowe i pobierają 22,4A. Jest pociągnięty kabel OMY 3x2,5mm2 - przewód idzie w trasie kablowej w korycie metalowym, część pod tynkiem (około 5 metrów). Długość trasy kablowej to około 20-25m. Teraz takie pytanie czy jednak ten przekrój "na styk" starczy, czy trzeba pociągnąć OMY 3x4mm2 a z tamtych dwóch zrobić jeden?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
Mam taki problem, ponieważ pomyliłem się przy doborze kabla pod 2 falowniki. Oba mają zasilanie jednofazowe i pobierają 22,4A. Jest pociągnięty kabel OMY 3x2,5mm2 - przewód idzie w trasie kablowej w korycie metalowym, część pod tynkiem (około 5 metrów). Długość trasy kablowej to około 20-25m. Teraz takie pytanie czy jednak ten przekrój "na styk" starczy, czy trzeba pociągnąć OMY 3x4mm2 a z tamtych dwóch zrobić jeden?